Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

BUS erkennen

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
rayraynolds
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: Sa 14. Apr 2012, 19:21

#1 BUS erkennen

Beitragvon rayraynolds » Sa 16. Mär 2013, 13:33

Hallo!
Ich hätte eine frage bezüglich des BUS.
Ich möchte meine Anlage um ein UP Modul erweitern und da ich das System bei mir nicht installiert habe weiß
ich leider nicht wo sich überall Busleitungen befinden.
Ich weiß zwar das bei der Installation der braune Draht der Bus ist aber wo der letztendlich überall durch geschleift ist weiß ich nicht.
Jetzt habe ich in einer UP Dose einen braunen Draht entdeckt und würde gerne wissen ob es ein BUS Draht ist.
Kann man das irgendwie messen?
Für Hilfe wäre ich Dankbar
Gruß


oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#2 RE: BUS erkennen

Beitragvon oliwel » Sa 16. Mär 2013, 13:41

Hi,

häng mal ein Multimeter dran - die Busleitung sollte sich je nach Modulausstattung mit 30 bis 60 Volt zu erkennen geben.

Oli

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#3 RE: BUS erkennen

Beitragvon Uwe » Sa 16. Mär 2013, 14:05

Eher 15-30V ...
Aber "offene Datenadern" machen ja gerne mal Probleme - wenn es richtig gemacht wurde, ist also nichts angeschlossen.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
rayraynolds
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: Sa 14. Apr 2012, 19:21

#4 RE: BUS erkennen

Beitragvon rayraynolds » Sa 16. Mär 2013, 14:38

Hallo!
Danke für die schnelle Antwort!
Ich messe tatsächlich am offenen ende des braunen Drahtes ca.22Volt(gegen PE gemessen).Bin mir aber immer noch nicht sicher ob das meine Datenleitung ist.
Noch irgend welche Möglichkeiten ich möchte nämlich ungern ein Modul abschießen!
Gruß

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#5 RE: BUS erkennen

Beitragvon Uwe » Sa 16. Mär 2013, 15:12

Ja dann - anschließen.
Auch eine Phase auf der Datenader legt nur den Bus lahm, das Modul bleibt heile.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste