komm grad vom Eli von der Baustelle - jetzt gehts los
Hab nun ein "Problem" bzgl. Kabelauswahl für die Sensoren/I-Ports, ich hatte eigentlich an ein YStY 4x2x0.8 gedacht, aber der Eli hat leider nur zur Auswahl YStY 4x2x0.6 oder Steuerleitung ungeschirmt 8x0.8.
Ich hab folgende Anwendungen:
- Zuleitung Wetterstation (ca6m)
- I-Port über 3 BMI, ca 12m gesamt
- Meldeleitung für Rauchmelder (Binäreingang mit Abfragespanung und Relais am Ende, Linie mit 5 Meldern, gesamt ca 15m)
- Rückmeldekontakte Fenster, 10 bis 15m
Die Ungeschirmte will ich eigentlich nicht nehmen, kann mir jemand sagen ob ich mit dem 0.6er YStY hier sicher bin oder gibts da Probleme?
CAT Kabel kommt hier leider erstmal nicht in Frage, weil ich die selber anliefern müßte.
Oli