Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Heizungssteuerung Umwälzpumpe


Themenersteller
Feuchtmüller
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 15
Registriert: Mo 15. Jul 2002, 08:27

#1 Heizungssteuerung Umwälzpumpe

Beitragvon Feuchtmüller » Do 12. Dez 2002, 09:01

Hallo zusammen

ich suche im Moment nach einer Möglichkeit meine Heizungssteuerung zu programmieren.
Es gibt 4 LCN TS Sensoren, die die Temperatur erfassen. Die UPPs schalten über einen Rel Block die 4 Heizkreise der FBH ein und aus. Ich möchte jetzt die Umwälzpumpe abschalten wenn alle Heizkreise geschlossen sind. Wie muss ich eine derartige Funktion programmieren ?
Gibt es dafür eine ideale Lösung ?
Es macht aus meiner Sicht ja auch Sinn, dass die Pumpe abgeschaltet wird, da Sie ja nur noch gegen geschlossene Ventile pumpt. Die Verdrahtung ist kein Problem, und erfolgt über einen weiteren Rel Kontakt.

Im voraus besten Dank für die Lösungsvorschläge

Hartmut

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#2 RE: Heizungssteuerung Umwälzpumpe

Beitragvon Thomas.Einzel » Do 12. Dez 2002, 10:00

Sorry ganz kurz:

Pumpe: proportional druck geregelte Pumpe macht mehr Sinn.

Du benötigst eine Heizung mit "Bedarfssignal". D.h. du gibst (binär) vor, ob die Heizung von stand by/Absenkbetrieb in Normalbetrieb geht.

Die Pumpe direkt abzuschalten könnte Gewährleistungen gegenüber der Heizung verursachen.

Meine Meinung - Thomas

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#3 RE: Heizungssteuerung Umwälzpumpe

Beitragvon Uwe » Do 12. Dez 2002, 21:55

Hallo Hartmut,
Thomas hat schon recht ...
... aber wenn du unbedingt die Pumpe schalten willst:
über die Tableaufunktion (Lämpchen)eines +Moduls (UP od. HU) die Heizkreise (Rel.) virtuell "anzeigen", und über eine Lämpchen-Summe das Pumpen-Relais schalten.
So wird von mir übrigens wunderbar die WW-Zirkulation gesteuert, allerdings über "Licht an" in Nassräumen gesteuert.

Um die Gewährleistung der Heizung zu entlasten:
Ich habe "nebenbei" noch einen Timer laufen, der die Pumpe(n) alle 24 Std. mal für ein paar Minuten einschaltet (wenn sie 24 Std. nicht gelaufen ist). Anders machen die Heizungen das auch nicht (wegen "Festgammeln").

... es geht :-)
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#4 RE: Heizungssteuerung Umwälzpumpe

Beitragvon KeineInfo » Mi 8. Jan 2003, 18:01

Summenbildung der Relais ist das Beste.
Alle Relais aus, dann Pumpe aus.

Detlef

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#5 RE: Heizungssteuerung Umwälzpumpe

Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 10. Jan 2003, 10:10

Damit funktioniert der Frostschutz und ggf. Absenktemp. nur unter bestimmter weiteren Voraussetzugen.

Der "Festrostschutz" ist so nicht gewährleistet. Ich würde diese Lösung nicht mit tragen.

Thomas


Zurück zu „Programmierfragen“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste