Hallo,
Achtung bei Neuanlagen mir nur Modulen mit Firmware 17+ !
Ausgänge können nur mit max 25% vom DOMIQ gedimmt werden, da die neuen Module eine Schrittweite von 200 Haben !
Um vom DOMIQ zu dimmen, muss in der PRO auf 50 Schritte(alter Modus) gestellt werden, im Moment !
@Filip, da müsst ich was tun.
Gruss Thomas
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
DOMIQ und Ausgänge mit nur neuen Modulen(17+)
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 291
- Registriert: Fr 7. Jun 2013, 09:59
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#2 RE: DOMIQ und Ausgänge mit nur neuen Modulen(17+)
Thomas did you received modules programmed with 200 steps mode or you changed it manually?
-
Themenersteller - Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#3 RE: DOMIQ und Ausgänge mit nur neuen Modulen(17+)
Hallo Piotr,
alle neuen Module waren im 200 Schritt Modus, die ich dann per Pro von Hand umgestellt habe.
[img]1[/img]
Gruss Thomas
alle neuen Module waren im 200 Schritt Modus, die ich dann per Pro von Hand umgestellt habe.
[img]1[/img]
Gruss Thomas
- Dateianhänge
-
- 528921modus.png (8.22 KiB) 1691 mal betrachtet
lg Thomas
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 291
- Registriert: Fr 7. Jun 2013, 09:59
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#4 RE: DOMIQ und Ausgänge mit nur neuen Modulen(17+)
That's strange because we bought lately some LCN modules (firmware 170212) , we have the newest LCN-Pro and they are set to 50 steps mode by default.
Anyway, we will add a checkbox in the Settings tab to allow 200 steps mode. It will require to change mode in the LCN installation. In case of mixed-type installation (with older modules that don't support 200 steps mode), it will be required to reprogram the entire installation to 50 steps using LCN-Pro.
Anyway, we will add a checkbox in the Settings tab to allow 200 steps mode. It will require to change mode in the LCN installation. In case of mixed-type installation (with older modules that don't support 200 steps mode), it will be required to reprogram the entire installation to 50 steps using LCN-Pro.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: DOMIQ und Ausgänge mit nur neuen Modulen(17+)
Hi Filip,
wenn in der Anlage NUR neue Module sind, stellen sich diese auf 200 Schritte ein. Sind auch noch ältere Module dabei, wird auf 50 Schritte eingestellt.
Um an die 200er Einstellung zu kommen, musst du das neue Modul löschen und es dann alleine an das Base anschliessen und neu programmieren.
Grüße, Uwe
wenn in der Anlage NUR neue Module sind, stellen sich diese auf 200 Schritte ein. Sind auch noch ältere Module dabei, wird auf 50 Schritte eingestellt.
Um an die 200er Einstellung zu kommen, musst du das neue Modul löschen und es dann alleine an das Base anschliessen und neu programmieren.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#6 RE: DOMIQ und Ausgänge mit nur neuen Modulen(17+)
Hallo Piotr,
ja,in einer Anlage mit alten und neuen Modulen wird vom der Pro drauf hingeweisen, ddie neuen Modulen in den 50Schritt Modus zu setzten.
Bei einer Anlage mit nur neuen Modulen kommt dieser Hinweis nicht, und alle Modul sind im Modus 200 Schritte.
Nimm mal nur das neue Modul an das BASE, löschen und neu proggen...
Im "Aktuellen Modus" sollte dann 200 stehen...
Gruss Thomas
ja,in einer Anlage mit alten und neuen Modulen wird vom der Pro drauf hingeweisen, ddie neuen Modulen in den 50Schritt Modus zu setzten.
Bei einer Anlage mit nur neuen Modulen kommt dieser Hinweis nicht, und alle Modul sind im Modus 200 Schritte.
Nimm mal nur das neue Modul an das BASE, löschen und neu proggen...
Im "Aktuellen Modus" sollte dann 200 stehen...
Gruss Thomas