Hallo,
habe aktuell vor ein paar Tagen das aktuelle Update durchgeführt.
Systempak 1.8.0.3
Webpak 1.8.0.3
rtos 1.8.0.2
usw.
Seit diesem Update funktionieren meine Logik Scripts nicht mehr zuverlässig. Habe gerade auch eine Fehlermeldung im Logik Fenster entdeckt (Screenshot im Anhang).
Bei den Events habe ich auch das Gefühl als ob die Zuverlässigkeit nicht mehr gegeben ist (ist aber schon seit der 1.8.0.x so)
wie schaut's bei Euch aus?
gehe jetzt in den Keller und mache das Base eine weile spannungslos....
klaus
[img]1[/img]
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Update auf 1.8.0.3
-
- Administrator
- Beiträge: 5294
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#3 RE: Update auf 1.8.0.3
...leider habe ich gerade massive Probleme
Hoffe das sich das mit dem nächsten Update wieder legt.
Hoffe das sich das mit dem nächsten Update wieder legt.
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 291
- Registriert: Fr 7. Jun 2013, 09:59
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#4 RE: Update auf 1.8.0.3
@Klaus - What's the size of the user.lua file? You can check this via FTP. The user.lua is located in the /FLASH0/config directory. Login and password for FTP is the same as for the Configurator. Does this problem occurs when you try to save the Logic tab?
#5 RE: Update auf 1.8.0.3
Die Dateigröße beträgt 14kb. Seit ich das Base für einige Minuten vom Netzt getrennt hatte ist der memory Fehler nicht mehr aufgetreten. Jedoch habe ich immer noch das Problem das Events, Logik Scripte nicht zuverlässig ausgeführt werden. Auch das Problem das manchmal MEM's verschwinden (nach restarts) hatte ich letztens wieder.
[img]1[/img]
[img]1[/img]
- Dateianhänge
-
- 530981ftp.png (15.22 KiB) 1509 mal betrachtet
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#6 RE: Update auf 1.8.0.3
KlausM hat geschrieben:Auch das Problem das manchmal MEM's verschwinden (nach restarts) hatte ich letztens wieder.
Hallo Klaus,
soll mit dem nächsten Update behoben werden.
Hatte Filip einen Zugriff auf ein BASE gegeben, an welchem keine MEM's gespeichert wurden.
Ich hatte @home und in der Firma da noch kein Problem, bei der gleichen Firmware...
Gruss Thomas - hoffe, dass es schnell was wird.
lg Thomas