Hallo leute,
Habe ein Problem bei einen Kunden irgendwie lauft alles verueck up module piepsen etc.
Heute habe ich mich mit der lcn windows software verbunden und gemerkt das ein HU modul das Problem ist.
Haengt dieses modul im bus so werden nur 2HU MODULE gefunden, dieses HU modul und andere up module werden nicht gefunden.
Einzeln ans programmiergeraet anschliessen an dieses modul bringt auch nichts.
Es blinkt an der unterseite rot, nimmt man es vom strom leuchtet es danach grün , bis man es ueber der software auslesen versucht.
Dann wird es wieder rot.
Ich moechte vermeiden alles wieder neu auf einen neuen modul einstellen zu muessen.
Hat jemand ne idee wie ich es trozdem schaffen koennte dieses Modul auszulesen?
schaltfunktionen funktionieren noch, leider habe ich kein backup....
Danke leute
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
lcn hu
-
- Administrator
- Beiträge: 5294
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#2 RE: lcn hu
Hi und willkommen bei den Busprofis.
Wenn du das Modul nicht einzeln auslesen kannst, ist es schwierig.
Um die Programmierung zu finden würde ich die Pro anschließen, ohne das Modul auszulesen. Anschließend jede Taste einmal direkt von de Pro aus auslösen und im Busmonitor nachschauen, was für ein Signal herauskommt. Damit kannst du alle Tasten testen und dokumentieren. Anschließend gehört das Modul wahrscheinlich zum Tausch nach Rethen, also die Hotline anrufen.
Übrigens, einmal den ganzen Bus ohne das defekte Modul auslesen und abspeicher!:rolleyes:
Viel Erfolg
Florian
Wenn du das Modul nicht einzeln auslesen kannst, ist es schwierig.
Um die Programmierung zu finden würde ich die Pro anschließen, ohne das Modul auszulesen. Anschließend jede Taste einmal direkt von de Pro aus auslösen und im Busmonitor nachschauen, was für ein Signal herauskommt. Damit kannst du alle Tasten testen und dokumentieren. Anschließend gehört das Modul wahrscheinlich zum Tausch nach Rethen, also die Hotline anrufen.
Übrigens, einmal den ganzen Bus ohne das defekte Modul auslesen und abspeicher!:rolleyes:
Viel Erfolg
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: lcn hu
Moin Helmut - herzlich willkommen
Ich würde das leider auch so sehen - das ist ein Fall für die Hotline (oder das LCN-Forum)
Mit etwas Glück bleibt bei einer Reparatur die Programmierung sogar erhalten.
Grüße, Uwe

Ich würde das leider auch so sehen - das ist ein Fall für die Hotline (oder das LCN-Forum)
Mit etwas Glück bleibt bei einer Reparatur die Programmierung sogar erhalten.
Grüße, Uwe