Verkabelung Neubau
#1 Verkabelung Neubau
Hallo zusammen,
bin neu hier und benötige dringend Hilfe. Wir haben uns für die LCN Steuerung und ich möchte die Kabelverlegung auch in Eigenleistung machen.
Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch
Ich möchte einige Kabel in die EG- Decke legen und den Rest dann auf dem Boden unter dem Esrich. Geplant haben wir den Einbau von GT12 GT6 Tastern. Gesteuert werden sollen die Rollos, Licht, Heizung.
Meine Frage an euch ist jetzt folgende:
Wenn ich einen zentralen Schaltschrank habe muss ich dann einmal vom Schaltschrank mit einem 5x1,5m² zum Antrieb Rolle gehen und dann ein Kabel vom Antrieb zum GT12 bzw. GT6. Dann muss ein Kabel (5x1,5m²) vom GT12/GT6 zum Schaltschrank. Ist das korrekt?
Weiss nicht wie ich mit dem verkabeln richtig anfangen soll.
Bitte um Hilfestellung!
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Grüße
Olaf
bin neu hier und benötige dringend Hilfe. Wir haben uns für die LCN Steuerung und ich möchte die Kabelverlegung auch in Eigenleistung machen.
Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch
Ich möchte einige Kabel in die EG- Decke legen und den Rest dann auf dem Boden unter dem Esrich. Geplant haben wir den Einbau von GT12 GT6 Tastern. Gesteuert werden sollen die Rollos, Licht, Heizung.
Meine Frage an euch ist jetzt folgende:
Wenn ich einen zentralen Schaltschrank habe muss ich dann einmal vom Schaltschrank mit einem 5x1,5m² zum Antrieb Rolle gehen und dann ein Kabel vom Antrieb zum GT12 bzw. GT6. Dann muss ein Kabel (5x1,5m²) vom GT12/GT6 zum Schaltschrank. Ist das korrekt?
Weiss nicht wie ich mit dem verkabeln richtig anfangen soll.
Bitte um Hilfestellung!
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Grüße
Olaf
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#2 RE: Verkabelung Neubau
Moin Olaf und herzlich willkommen bei den Busprofis und Glwückwunsch zu deiner Entscheidung
Grundsätzlich benötigst du keine direkte Verbindung von Sensor (Schalter/ Taster / GT) zum Aktor (Relais / Lampe / Rollladen) Es muss nur irgendwie eine Busverbindung bestehen (z.B. Schalter --> Verteilung --> Rollladen).
5 x 1,5 von der Verteilung zu jedem Rollladen ist meistens richtig, es lohnt sich mit Relais-Blöcken in der Verteilung (R8H) die Rollläden zu schalten). Eine direkte Verbindung zwischen Rollo und GT ist nicht notwendig.
Viel Spaß mit LCN.
Gruß
Florian
Grundsätzlich benötigst du keine direkte Verbindung von Sensor (Schalter/ Taster / GT) zum Aktor (Relais / Lampe / Rollladen) Es muss nur irgendwie eine Busverbindung bestehen (z.B. Schalter --> Verteilung --> Rollladen).
5 x 1,5 von der Verteilung zu jedem Rollladen ist meistens richtig, es lohnt sich mit Relais-Blöcken in der Verteilung (R8H) die Rollläden zu schalten). Eine direkte Verbindung zwischen Rollo und GT ist nicht notwendig.
Viel Spaß mit LCN.
Gruß
Florian
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1384
- Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#3 RE: Verkabelung Neubau
Hallo Olaf,
erstmal ein herzliches Willkommen bei den Busprofis!
Kabel im Estrich ist im Allgemeinen eigentlich keine so tolle Idee, wieso packst du nicht alles in die Decke?
Kabel im Dreieck legen brauchst du auf gar keinen Fall, das günstigste ist in der Regel für die Rollo eine Steuerung mit Relais in der Verteilung, dazu benötigst du dann N/PE und zwei Drähte für auf/ab zum Antrieb. Wenn du ein 5x1.5 legst läßt sich die übrige 5 Ader prima noch für eine Steckdose/Lampe oder auch einen lokalen Taster für das Rollo nutzen.
Das GT6/12 geht nicht direkt an den Bus sondern braucht ein Busmodul (UPP/UPS) vor Ort, zum Anschluß des Busmoduls brauchst du PE/N/L und die Datenader - das kannst du theoretisch auch durch mehr als eine Schaltstelle verlegen und musst nicht jedes Modul einzeln anfahren, dazu ist es ja ein Bus.
Schau mal in das Musterzimmer im Wiki (siehe Signatur) - da sind die Grundlagen von zentraler und dezentraler Steuerung ganz gut dargstellt.
Oli
erstmal ein herzliches Willkommen bei den Busprofis!
Kabel im Estrich ist im Allgemeinen eigentlich keine so tolle Idee, wieso packst du nicht alles in die Decke?
Kabel im Dreieck legen brauchst du auf gar keinen Fall, das günstigste ist in der Regel für die Rollo eine Steuerung mit Relais in der Verteilung, dazu benötigst du dann N/PE und zwei Drähte für auf/ab zum Antrieb. Wenn du ein 5x1.5 legst läßt sich die übrige 5 Ader prima noch für eine Steckdose/Lampe oder auch einen lokalen Taster für das Rollo nutzen.
Das GT6/12 geht nicht direkt an den Bus sondern braucht ein Busmodul (UPP/UPS) vor Ort, zum Anschluß des Busmoduls brauchst du PE/N/L und die Datenader - das kannst du theoretisch auch durch mehr als eine Schaltstelle verlegen und musst nicht jedes Modul einzeln anfahren, dazu ist es ja ein Bus.
Schau mal in das Musterzimmer im Wiki (siehe Signatur) - da sind die Grundlagen von zentraler und dezentraler Steuerung ganz gut dargstellt.
Oli
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#4 RE: Verkabelung Neubau
Hallo Olaf,
willkommen im Forum..
Deine Fragen lassen sich nicht kanns so einfach beantworten, weil ich nicht weiss, was für LCN-Bauteile du einsetzen willst.
Ich würde im Zentralen Schrank LCN R4M2H verbauen, und die Rollos da anschliessen.
Also ein Kabel vom Motor direkt zum Schrank.
Zum UPx, im Raum würde ich auch ein Kabel direkt zum Schrank legen.
Gruss Thomas
ps du könntest auch unseren Service in Anspruch nehmen, und dir mal ein Angebot von uns, kommen lassen.
willkommen im Forum..
Deine Fragen lassen sich nicht kanns so einfach beantworten, weil ich nicht weiss, was für LCN-Bauteile du einsetzen willst.
Ich würde im Zentralen Schrank LCN R4M2H verbauen, und die Rollos da anschliessen.
Also ein Kabel vom Motor direkt zum Schrank.
Zum UPx, im Raum würde ich auch ein Kabel direkt zum Schrank legen.
Gruss Thomas
ps du könntest auch unseren Service in Anspruch nehmen, und dir mal ein Angebot von uns, kommen lassen.
lg Thomas
#5 RE: Verkabelung Neubau
Vielen Dank für eure Beiträge.
Zum besseren Überblick was ich geplant habe im Anhang eine Auflistung.
Die Preise habe ich schon, jedoch wenn ich hier bessere bekomme, gerne...
Natürlich habe ich die Unterputzmodule eingeplant. Also kurze Zusammenfassung eurer Kommentare:
Bsp. Rollo:
1x 5x1,5m² vom Vertreilerschrank zum Antieb (Aktor)
1x 5x1,5m² vom Taster (GT12/GT6) zum Verteilerschrank
dort werden die Leitung an das LCN R4M2H angeschlossen.
Wie sieht es mit meinen Kontakten in den Fenstern aus. Reicht hier jeweils ein Kabel 5x1,5m² zum Verteilerschrank?
Wenn ich mir das so anschaue ist es wirklich eine Wissenschaft für sich...
Grüße
Olaf
Zum besseren Überblick was ich geplant habe im Anhang eine Auflistung.
Die Preise habe ich schon, jedoch wenn ich hier bessere bekomme, gerne...
Natürlich habe ich die Unterputzmodule eingeplant. Also kurze Zusammenfassung eurer Kommentare:
Bsp. Rollo:
1x 5x1,5m² vom Vertreilerschrank zum Antieb (Aktor)
1x 5x1,5m² vom Taster (GT12/GT6) zum Verteilerschrank
dort werden die Leitung an das LCN R4M2H angeschlossen.
Wie sieht es mit meinen Kontakten in den Fenstern aus. Reicht hier jeweils ein Kabel 5x1,5m² zum Verteilerschrank?
Wenn ich mir das so anschaue ist es wirklich eine Wissenschaft für sich...
Grüße
Olaf
- Dateianhänge
-
[Die Dateierweiterung pdf wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
-
[Die Dateierweiterung pdf wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
-
[Die Dateierweiterung pdf wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: Verkabelung Neubau
Moin Olaf - auch von mir noch ein herzliches Willkommen
Wir verkaufen dir natürlich gerne unsere Planung ...
Kabel unter dem Estrich (in der Isolierung sind völlig normal, das wird (fast) überall so gemacht.
Die Module (Aktor = R4M2H, Sensor = GTxx) kommunizieren über den "Bus".
Für Fensterkontakte benötigst du "Klingeldrähte" (IY(st)Y), angeschlossen am BU4L in der Verteilung. Das geht aber auch an B3I in der UP-Dose (nur teurer).
Die Wissenschaft kann man lernen - am besten durch lesen, lesen, lesen ... (oder fremde Hilfe, das geht schneller)
Grüße, Uwe
Wir verkaufen dir natürlich gerne unsere Planung ...
Kabel unter dem Estrich (in der Isolierung sind völlig normal, das wird (fast) überall so gemacht.
Die Module (Aktor = R4M2H, Sensor = GTxx) kommunizieren über den "Bus".
Für Fensterkontakte benötigst du "Klingeldrähte" (IY(st)Y), angeschlossen am BU4L in der Verteilung. Das geht aber auch an B3I in der UP-Dose (nur teurer).
Die Wissenschaft kann man lernen - am besten durch lesen, lesen, lesen ... (oder fremde Hilfe, das geht schneller)
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1384
- Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#7 RE: Verkabelung Neubau
Hallo Olaf,
naja eine Wissenschaft ist LCN nicht aber auch kein Baumarkt Produkt
Ich würde an deiner Stelle überlegen ob du Heizung und Licht wirklich über SH Module schalten willst. Ich vermute mal du hast eine FBH, da kannst du einfach ein R8H Relaisblock nehmen, für alles andere sind die meisten Regler eh nicht geeignet bzw. aufgrund der Trägheit geht das auch anders.
Selbiges gilt für das Licht - LED und Energiesparleuchten lassen sich per SH leider meist nicht dimmen, womit du für ein simples an/aus auch ein Relais nehmen kannst.
5x1.5 zu den Fensterkontakten ist eigentlich unnötig, das ist ja nur Schwachstrom, da reicht die auch eine Netzwerkleitung oder Klingeldraht.
Die Einschränkungen des R4M2H bzgl. des gemeinsamen Fahrweges sind die bekannt?
Oli
naja eine Wissenschaft ist LCN nicht aber auch kein Baumarkt Produkt
Ich würde an deiner Stelle überlegen ob du Heizung und Licht wirklich über SH Module schalten willst. Ich vermute mal du hast eine FBH, da kannst du einfach ein R8H Relaisblock nehmen, für alles andere sind die meisten Regler eh nicht geeignet bzw. aufgrund der Trägheit geht das auch anders.
Selbiges gilt für das Licht - LED und Energiesparleuchten lassen sich per SH leider meist nicht dimmen, womit du für ein simples an/aus auch ein Relais nehmen kannst.
5x1.5 zu den Fensterkontakten ist eigentlich unnötig, das ist ja nur Schwachstrom, da reicht die auch eine Netzwerkleitung oder Klingeldraht.
Die Einschränkungen des R4M2H bzgl. des gemeinsamen Fahrweges sind die bekannt?
Oli
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1384
- Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#8 RE: Verkabelung Neubau
Uwe hat geschrieben:Kabel unter dem Estrich (in der Isolierung sind völlig normal, das wird (fast) überall so gemacht.
Das sah mein Eli hier (und auch der Bodenbauer) ziemlich anders, ich habe sogar die Netzwerkkabel in der Decke.
Oli
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#9 RE: Verkabelung Neubau
Ah ja - lass die TS weg.
Bis du so weit bist, sind die in (fast) allen GTxx integriert
Corona-Lichter brauchen Netzteile! Die sind nur bei den Displays dabei ...
Grüße, Uwe
Bis du so weit bist, sind die in (fast) allen GTxx integriert
Corona-Lichter brauchen Netzteile! Die sind nur bei den Displays dabei ...
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#10 RE: Verkabelung Neubau
Das sah mein Eli hier ...
Sorry, Oli - nimm's nicht persönlich. Aber das ist Bayern ...
Jo mei
Uwe