Heizungsmischer regeln?


Themenersteller
KlausM
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 329
Registriert: Fr 14. Sep 2007, 18:43

#1 Heizungsmischer regeln?

Beitragvon KlausM » Mi 13. Nov 2013, 09:06

Hallo,
Möchte folgende Situation aufbauen:

SHS (17.....), R8H, optional BS4 ?, mehre Temperaturen über die Variabeln

R1/2 = Mischerantrieb Heizkreis 1 Vor-/Rücklauf
R3/4 = Mischerantrieb Heizkreis 1 Vor-/Rücklauf
R5-6 für Pumpen usw.

Variable 1 = Vorlauftemp. Mischerkreis 1
Variable 2 = Rücklauftemp. Mischerkreis 1
Variable 3 = Vorlauftemp. Mischerkreis 2
Variable 4 = Rücklauftemp. Mischerkreis 2

Var1 soll Mischer 1 regeln
Var3 soll Mischer 2 regeln

Hätte noch einen BS4 den ich verwenden könnte, dann wären in der visu Prozentuale Anzeige möglich. Die Antriebe sind übrigens wie Rolladenmotoren verschaltet.

Mischer habe in den alten LCN Zeiten über Schwellwerte angesteuert finde das aber irgendwie sehr aufwändig...

Ziel sollte sein:
- möglich über LCN Regler die Mischer ansteuern
- wenns geht keine Schwellwerte zu verwenden (geht aber glaub ich nicht ohne)
- Einstellbare Solltemperatur der Heizkreise
- Aussenteperatur beeinflusst Mischertemperatur
- Visu zur Anzeige und Temperatureinstellung

Bild

Wie würdet Ihr die Sache angehen?

Grüße
Klaus

Edit: habe mal ein Bild zur Veranschaulichung angehängt bei dem aber einigeTemperte noch fehlen...
Dateianhänge
547121heizung_test.png
547121heizung_test.png (126.98 KiB) 3075 mal betrachtet

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon LuckyLPA » Mi 13. Nov 2013, 09:30

Moin.

http://www.b-forum.de/wiki/index.php?title=Musterl%C3%B6sung_Au%C3%9Fentemperaturgesteuerte_Heizungsregelung
Schau mal hier... Ohne Schwellwerte wird das nix. Du musst die Lösung in der Wiki allerdings den neuen Modulen etwas anpassen (es gibt keinen Regelrechner mehr -> Formeln verwenden), aber im Großen und ganzen funktioniert es genauso.

mfg Carsten, der so so einige Heizgroßanlagen am laufen hat ...
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#3 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon Beleuchtfix » Mi 13. Nov 2013, 10:16

Mischer werden immer durch kurze Impulse gesteuert, die das Ventil ein kleines bisschen öffnen oder schließen. Dann wartet man kurz auf das Ergebnis und steuert dann weiter. Es gibt keine Proportionalregelung das x Volt einem bestimmte Öffnungsgrad entspricht. Das gibt es nur bei den Heizungsventilen LCN-AVC.

Gruß
Florian, der gerade bemerkt, dass er den WIki Artikel geschrieben hat :)

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#4 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon LuckyLPA » Mi 13. Nov 2013, 14:33

Moin.

[zitat]Es gibt keine Proportionalregelung das x Volt einem bestimmte Öffnungsgrad entspricht. Das gibt es nur bei den Heizungsventilen LCN-AVC.[/zitat]
Doch... In den neuen Modulen kann man das per Regler aus den Rechenwerten direkt in 0-10V schreiben. Damit lassen sich dann alle Möglichen Motoren ansteuern (z.B. K&P oder Siemens SQS).

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
KlausM
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 329
Registriert: Fr 14. Sep 2007, 18:43

#5 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon KlausM » Mi 13. Nov 2013, 16:04

Dann werde ich um die Schwellwerte wohl nicht drum herumkommen... :cry:
Den BS4 werde ich dann auch wohl nicht verschwenden.
Danke
Klaus

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#6 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon LuckyLPA » Mi 13. Nov 2013, 16:27

Moin.

Den BS4 wirst du kaum verwenden können, da die meisten Mischer einen zu kleinen Strom ziehen um eine Auslösung am BS4 zu bewirken und ausserdem ist das Anzeigen der Position aus dem BS4 etwas kniffelig, bzw. beim hin und herfahren läuft er auch mal gerne aus den Werten und dann müsstest du immer wieder Synchronisationen durchführen.
Ich verwende folgende Anzeigen in der Visu:
[img]1[/img]
Das schwarze Dreieck zeigt an, dass er gerade am schliessen ist und das Motorsymbol leuchtet bei Fahrt Grün auf. Daher kann ich die Tendenz sehen, ob er öffen oder schliessen will am kleinen Symbol, was bei einer Fehlersuche sehr hilfreich sein kann...

mfg Carsten

PS : Was ist den so schlimm an den Schwellwerten??? :confused:
Dateianhänge
547281Mischer.png
547281Mischer.png (20.9 KiB) 3075 mal betrachtet
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
KlausM
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 329
Registriert: Fr 14. Sep 2007, 18:43

#7 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon KlausM » Mi 13. Nov 2013, 16:43

ich muss zugeben meine Vorurteile gegenüber Schwellwerten sind noch aus der Steinzeit ;)

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#8 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon Beleuchtfix » Mi 13. Nov 2013, 16:47

Die meisten 3/4 Wege-Ventile arbeiten doch nur mit einer 90°/180° Drehbewegung. Gibt es da Mischer, die den Winkel per Spannung anfahren?

Gruß
Florian, der gar keinen Mischer hat.

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#9 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon LuckyLPA » Mi 13. Nov 2013, 21:03

Moin Florian.

Guckst du mal hier : http://www.kieback-peter.de/de-de/produkte/stellantriebe/md/

Selbst 3-Wegemischer/Ventile mit AUF/ZU-Antrieb kannst du (fast) immer in Zwischenpositionen parken um damit zu regeln.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#10 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon Sven » Do 14. Nov 2013, 12:55

Sorry wenn ich nochmal auf die Grundaussage komme:

[zitat]Variable 1 = Vorlauftemp. Mischerkreis 1
Variable 2 = Rücklauftemp. Mischerkreis 1
Variable 3 = Vorlauftemp. Mischerkreis 2
Variable 4 = Rücklauftemp. Mischerkreis 2
[/zitat]

wie kommen 4 Temperaturen ins Modul ? Durch rechnen aus einem anderen Modul oder hast du bereits die lang erwarteten 2 AD2 am Modul? Oder bin ich gar nicht mehr Up to Date?:confused:


Zurück zu „Programmierfragen“