Hallo zusammen,
kurze Frage zum Feuchtesensor. Wenn ich diesen an eine Lüftungsanlage via 0-10V Signal anbinden will, habe ich ausser dem AO1R keine andere Optionen?
Dieser würde mir ja dann einen Ausgang (230V) verbraten den ich nicht nutze.
Hat noch jemand einen Tipp Werte von Senoren (Feuchte,CO² usw.) über z.B. 0-10V an ext. Geräte anzubinden?
VG
Kindoma
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Feuchtereglung
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 RE: Feuchtereglung
Moinsen,
alternativ gibt es noch ein HU mit 0-10V.
Oder eon Relais nehmen, wo du die 10V rüber führst. Die Lüftung sollte dann auf 100% laufen, sobald das Relais angezogen hat.
LG Lutz
alternativ gibt es noch ein HU mit 0-10V.
Oder eon Relais nehmen, wo du die 10V rüber führst. Die Lüftung sollte dann auf 100% laufen, sobald das Relais angezogen hat.
LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: Feuchtereglung
Moin Moin,
ich nehme dafür immer gerne das HU. 2 500W-Dimmer kann man (fast) immer gebrauchen - und das HU hat auch den 3. Ausgang mit 0-10V herausgeführt.
Eingänge für 0-10V, 4-20mA oder PT1xxx bietet dir am LCN das AD2.
Du bindest übrigens nicht den Sensor 'einfach direkt' an das externe Gerät an. Da ist schon ein Regler im LCN-Modul, der beliebige Verknüpfungen auf das Ausgangssignal zulässt.
Und
[zitat]einen Ausgang (230V) verbraten den ich nicht nutze[/zitat]
Dann ist er doch frei und wird endlich genutzt :w00t:
Grüße, Uwe
ich nehme dafür immer gerne das HU. 2 500W-Dimmer kann man (fast) immer gebrauchen - und das HU hat auch den 3. Ausgang mit 0-10V herausgeführt.
Eingänge für 0-10V, 4-20mA oder PT1xxx bietet dir am LCN das AD2.
Du bindest übrigens nicht den Sensor 'einfach direkt' an das externe Gerät an. Da ist schon ein Regler im LCN-Modul, der beliebige Verknüpfungen auf das Ausgangssignal zulässt.
Und
[zitat]einen Ausgang (230V) verbraten den ich nicht nutze[/zitat]
Dann ist er doch frei und wird endlich genutzt :w00t:
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#4 RE: Feuchtereglung
Hallo zusammen,
danke für eure Beiträge.
@Lutz: Ich denke der 0-10V Eingang der Lüftung hat schon seinen Grund und regelt deshalb nicht nur 0 oder 1 wie ein Relais.
@Uwe: Bei Anbindung eines AO1R an einen SH/UPP Ausgang wird dieser aber doch analog zum 0-10V Ausgang geregelt? Oder habe ich da was falsch verstanden?
VG
Kindoma
danke für eure Beiträge.
@Lutz: Ich denke der 0-10V Eingang der Lüftung hat schon seinen Grund und regelt deshalb nicht nur 0 oder 1 wie ein Relais.
@Uwe: Bei Anbindung eines AO1R an einen SH/UPP Ausgang wird dieser aber doch analog zum 0-10V Ausgang geregelt? Oder habe ich da was falsch verstanden?
VG
Kindoma
#5 RE: Feuchtereglung
Moin.
[zitat] Bei Anbindung eines AO1R an einen SH/UPP Ausgang wird dieser aber doch analog zum 0-10V Ausgang geregelt? [/zitat]
Der AO1R funtioniert NUR am UPP. Der Ausgang wird dann zum einen bei 1-100% geschaltet und gleichzeitig in 0-10V = 0-100% umgewandelt.
Allerdings musst du bei deiner Lüftung drauf achten, dass diese das Signal auch verarbeiten kann, denn die 0-10V sind als Masse auf N gelegt. Einige Lüftungen regelst du damit 1 mal und dann nie wieder...
mfg Carsten
[zitat] Bei Anbindung eines AO1R an einen SH/UPP Ausgang wird dieser aber doch analog zum 0-10V Ausgang geregelt? [/zitat]
Der AO1R funtioniert NUR am UPP. Der Ausgang wird dann zum einen bei 1-100% geschaltet und gleichzeitig in 0-10V = 0-100% umgewandelt.
Allerdings musst du bei deiner Lüftung drauf achten, dass diese das Signal auch verarbeiten kann, denn die 0-10V sind als Masse auf N gelegt. Einige Lüftungen regelst du damit 1 mal und dann nie wieder...
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#6 RE: Feuchtereglung
Moin
[zitat]ich nehme dafür immer gerne das HU. 2 500W-Dimmer kann man (fast) immer gebrauchen - und das HU hat auch den 3. Ausgang mit 0-10V herausgeführt[/zitat]
Wie Uwe schon sagte, das HU hat alles dabei
Dann brauchst du nur noch ein IYSTY 2x2x0,8 (oder derartiges) von der VT zur Lüftung. Oder setzt neben der Lüftung ein kl. Verteiler, wo das HU eingebaut ist. Dann kannst du die Beleuchtung Spitzboden etc davon abnehmen.
LG Lutz
[zitat]ich nehme dafür immer gerne das HU. 2 500W-Dimmer kann man (fast) immer gebrauchen - und das HU hat auch den 3. Ausgang mit 0-10V herausgeführt[/zitat]
Wie Uwe schon sagte, das HU hat alles dabei

Dann brauchst du nur noch ein IYSTY 2x2x0,8 (oder derartiges) von der VT zur Lüftung. Oder setzt neben der Lüftung ein kl. Verteiler, wo das HU eingebaut ist. Dann kannst du die Beleuchtung Spitzboden etc davon abnehmen.
LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
#7 RE: Feuchtereglung
Hallo zusammen,
danke Euch allen für die Beiträge. Werde auf das HU gehen. Die Potentialprobleme werde ich hier dann am 0-10V Ausgang auch nicht haben. Ich überlege sowieso LED Leuchten gruppenweise über DALI anzusteueren bzw. zu dimmen.
VG
Kindoma
danke Euch allen für die Beiträge. Werde auf das HU gehen. Die Potentialprobleme werde ich hier dann am 0-10V Ausgang auch nicht haben. Ich überlege sowieso LED Leuchten gruppenweise über DALI anzusteueren bzw. zu dimmen.
VG
Kindoma
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#8 RE: Feuchtereglung
Die Potenzialprobleme hast du beim HU auch - auch da ist der N an der Schnittstelle ...
Und da auch nur entweder 0-10V oder DALI ...
Du sollst ja mehrere HU kaufen, die wollen doch auch was verdienen
Beide Signale können übrigens (weil ja der N drauf ist) auch über ein 5x mit ins Installationskabel.
Grüße, Uwe
Und da auch nur entweder 0-10V oder DALI ...
Du sollst ja mehrere HU kaufen, die wollen doch auch was verdienen

Beide Signale können übrigens (weil ja der N drauf ist) auch über ein 5x mit ins Installationskabel.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1896
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#9 RE: Feuchtereglung
Moin zusammen.
Ich habe mir bei der Plannung auch die Ausgänge verbogen, damit kein einziger frei und unbenutzt bleibt. Allerdings habe ich seit dem schon einige gebraucht Teile nachgerüstet.
Ich hatte meine Lüftung ebenfalls über den dritten Ausgang an 0-10V. Nach einigem testen und messen habe ich festgestellt das zwischen null und 15-20% die Ventilatoren überhaupt nicht laufen. Steht übrigens sogar in der Anlkeitung :blush:
Was allerdings nicht drin steht war das die Anlage sogar bei 0% noch 40W zieht. Warum auch immer.
Jetzt habe ich das ganze von A3 auf A2 verlegt und schalte ab 15% den Ausgang ab.
Man sollte also nicht an der falschen Stelle sparen.
Viel Erfolg bei der Plannung
Siebo
Ich habe mir bei der Plannung auch die Ausgänge verbogen, damit kein einziger frei und unbenutzt bleibt. Allerdings habe ich seit dem schon einige gebraucht Teile nachgerüstet.
Ich hatte meine Lüftung ebenfalls über den dritten Ausgang an 0-10V. Nach einigem testen und messen habe ich festgestellt das zwischen null und 15-20% die Ventilatoren überhaupt nicht laufen. Steht übrigens sogar in der Anlkeitung :blush:
Was allerdings nicht drin steht war das die Anlage sogar bei 0% noch 40W zieht. Warum auch immer.
Jetzt habe ich das ganze von A3 auf A2 verlegt und schalte ab 15% den Ausgang ab.
Man sollte also nicht an der falschen Stelle sparen.
Viel Erfolg bei der Plannung
Siebo
#10 RE: Feuchtereglung
Uwe hat geschrieben:Die Potenzialprobleme hast du beim HU auch - auch da ist der N an der Schnittstelle ...
Aber sobald bei der Heizung das 0V-Potenzial ebenfalls einen Masse-Bezug hat sollte es doch keine Probleme geben.
Aber die eigentliche Frage ist doch, warum beim HU & AO1R keine Potentialtrennung vorgenommen wurde? Für was kann ich die 0-10V Schnittstelle denn überhaupt sinnvoll nutzen? Ok...bei DALI und zum dimmen - aber diese Potenziale beziehen sich wahrscheinlich auch alle auf N.
mfg pal - der jetzt etwas verwirrt ist B)