Naja, lasst mich z.B. unser Schlafzimmer nehmen.
Ich habe dort z.B.
- 8 Steckdosen
- 2 USB-Ladedosen
- 7 Wandleuchtenanschlüsse
- 2 Deckenleuchtenanschlüsse
- 1 Rolloanschluss
- 1 HK-Anschluss
dazu kommen 3 Schaltstellen (1 x an der Tür, 2 x links und rechts vom Bett) versorgt mit je 2 Kabeln.
Diese laufen alle in der UV zusammen.
Das sind also einfach gerechnet 21 Verbraucher die ich einzeln schalten könnte.
Will ich aber derzeit nicht.
Ich könnte nun natürlich alle diese Verbraucher schonmal prophylaktisch auf Relais auflegen - dann könnte ich in der Tat den Rest bequem über die Pro programmieren. Dann wäre ich aber arm und könnte mir den PC zum Programmieren nicht mehr leisten
Also "patche" ich eben nur das was ich gerade brauche. Wenn ich z.B. die Tage dazu käme endlich mal Leselampen am Kopfende des Bettes zu installieren, dann patche ich mir die Zuleitungen auf eine freie Adern in der Verbindungsleitung in der HV, suche mir dort einen freien Relaisausgang, patche das da auf und voilá - es werde Licht.
Das kommt nun natürlich nicht täglich vor, aber Bedürfnisse ändern sich und da wo gestern noch das Kinderzimmer ist könnte morgen schon das Musikzimmer sein und der heute noch dauerbestromte Wecker könnte morgen schon gegen die Stehleuchte ausgetauscht sein, die gerne per LCN geschaltet werden soll.
Und da alles auf Reihenklemmen aufgelegt sind und die Verteiler alle leicht zugänglich sind ist so ein umpatchen mal eben schnell gemacht.
VG, Hocky