R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
smarthom
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 35
Registriert: Do 17. Mai 2012, 12:22

#1 R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos

Beitragvon smarthom » So 4. Mai 2014, 21:45

Hallo,

ich habe 16 Rolladen, die über 2 R4M2H gesteuert werden.
Somit fahren immer 2 Rolläden zusammen.

Ich habe nun seit einiger Zeit das Problem, dass bei den zusammengesteuerten Rollos
eins langsamer fährt und dabei deutlich lauter ist. (Dies tritt nur beim runterfahren auf)
Stoppe ich das Rollo und fahre dann weiter ist alles wieder normal.

Die Rollos sind erst 1,5 Jahre alt.
Da dieses Problem bereits an 4 verschiedenen Rollos aufgetreten ist meint
die Firma, die mir die Rollos eingebaut hat es liegt an meiner Bustechnik.

Hat vielleicht jemand schonmal was ähnliches gehabt?
Ich kann mir dieses Phänomen nicht erklären, zumal es teilweise 2 Wochen gar nicht auftritt,
obwohl die Rollos jeden Tag hoch und runterfahren.

Gruß Maik

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#2 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos

Beitragvon Thomas » So 4. Mai 2014, 22:02

Da würde ich auf eine Relaiskontakt tippen, der "verbrutzelt" ist.

Sind es immern die gleichen Rollos, dann würde ich die Relais austauschen.

lg Thomas
lg Thomas


Themenersteller
smarthom
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 35
Registriert: Do 17. Mai 2012, 12:22

#3 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos

Beitragvon smarthom » So 4. Mai 2014, 22:15

Hallo Thomas,

Es sind mittlerweile 4 verschiedene Rollos.
Betrifft auch beide Module.
Können es die Relais sein, wenn nach einem Problem alles wieder
2 Wochen ohne Probleme funktioniert?

Wieviele Relais sind denn in einem Modul verbaut?
Ich dachte es ist nur ein Relais für beide Ausgänge und ein Richtungsrelais.
Sie sind in einem R4M2H 12 Relais verbaut?

Gruß Maik

Ka

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos

Beitragvon Uwe » So 4. Mai 2014, 22:24

Moin Maik,
ich würde die Hotline die Relais tauschen lassen. Das öffnen von Gehäuse und Verriegelung ist nicht ganz ohne, das richtige Ersatzrelais zu finden ebenfalls ...

Meistens genügt ein Anruf.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

stt66
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 597
Registriert: Di 21. Okt 2008, 13:00
Danksagung erhalten: 1 Mal

#5 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos

Beitragvon stt66 » So 4. Mai 2014, 22:30

Hallo.
Nur um sicher zu gehen.B)
Alles richtig angeschlossen?
Umschaltzeit eingestellt?

[img]1[/img]
[img]2[/img]
[img]3[/img]

lg. Thomas "stt66"

halt uns auf dem laufendem:|
Dateianhänge
579553ProJallo.jpg
579553ProJallo.jpg (28.73 KiB) 2825 mal betrachtet
579552Motor2.jpg
579552Motor2.jpg (23.34 KiB) 2825 mal betrachtet
579551Motor1.jpg
579551Motor1.jpg (42.16 KiB) 2825 mal betrachtet


Themenersteller
smarthom
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 35
Registriert: Do 17. Mai 2012, 12:22

#6 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos

Beitragvon smarthom » So 4. Mai 2014, 22:43

Hallo,

Laut Grafik sind es also 12 Relais, sehe ich das Richtig?
Dann würde es ja genügen, wenn ich die Rollos mal tausche,
Dann müsste ja das andere langsamer laufen.

Die Umschaltzeit steht auf 1,1 Sekunden.

Sonst werde ich mal die Hotline anrufen.
Das Modul ist schon 6 Jahrw alt. mal sehen ob sich tauschen finanziell lohnt.

Besten Dank für die schnellen Antworten.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#7 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos

Beitragvon Uwe » So 4. Mai 2014, 22:55

8 Relais - 4x Netz-, 4x Richtungsrelais.
Mit 1,1 Sekunden kann das kein Problem sein.
Die Hotline sollte Ersatzrelais zur Verfügung haben ... anrufen, für Versandkosten rechnet sich das.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

stt66
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 597
Registriert: Di 21. Okt 2008, 13:00
Danksagung erhalten: 1 Mal

#8 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos

Beitragvon stt66 » So 4. Mai 2014, 23:12

Die Richtungsrelais sind mit zwei Wechselkontakte ;) (RT424024)

lg. Thomas "stt66"

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#9 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos

Beitragvon Thomas » So 4. Mai 2014, 23:28

HM,
6 Jahre und 1,5 Jahre...

Was hat da vorher dran gewerkelt ?

lg thomas
lg Thomas


Themenersteller
smarthom
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 35
Registriert: Do 17. Mai 2012, 12:22

#10 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos

Beitragvon smarthom » Mo 5. Mai 2014, 07:39

Hallo,

Die Relais habe ich gebraucht gekauft.
Ich werd mich heute mal an die Hotline wenden.

Wenn ich Uwe richtig verstanden habe muss ich
Ja evtl. Nur den Hin und Ruckversand bezahlen.

Gruß Maik