Dimmer mit 60 % starten


Themenersteller
rk
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1175
Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
Hat sich bedankt: 2 Mal

#1 Dimmer mit 60 % starten

Beitragvon rk » Do 17. Okt 2002, 23:49

Hallo Profis ;-),
ich habe folgende Programmierung für eine "normale" Leuchte:

Code: Alles auswählen

KU A2 Ein/Aus Taster Rampe 1
LA A2 Ein/Aus Taster Rampe 8
LO A2 Rampe Stop

A2 ist in einem SH

Ich möchte erreichen, dass bei Kurz (Ein) NUR ca. 60 % Helligkeit erreicht wird. Allerdings sollte der nächste kurze Tastendruck auch zu Aus führen :-D. Ich möchte nur die eine Taste einsetzen und die Dimmfunktion soll erhalten bleiben, so dass damit auch 100 % Helligkeit erreicht werden können.

Ideen?
- Editiert von Ralf Kölling am 17.10.2002, 23:50 -
- Editiert von Ralf Kölling am 17.10.2002, 23:51 -
- Editiert von Ralf Kölling am 17.10.2002, 23:51 -

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#2 RE: Dimmer mit 60 % starten

Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 18. Okt 2002, 09:00

...
> Ich möchte erreichen, dass bei Kurz (Ein) NUR ca. 60 % Helligkeit erreicht
> wird. Allerdings sollte der nächste kurze Tastendruck auch zu Aus führen.
> Ich möchte nur die eine Taste einsetzen und die Dimmfunktion soll erhalten
> bleiben, so dass damit auch 100 % Helligkeit erreicht werden können.
>
> Ideen?

Editiert und getestet:

Ohne Umweg (hier B8) habe ich es nicht hinbekommen. Ich empfehle für den Umweg eine Modul-eigene freie Taste zu nehmen, wenn ein ein SH ab 0C05 ist, z.B. aus der Tabelle D.

--------------------------------------------------------
Status A2 ein (->C8), Tastensperren erlauben, [Hilfstaste ist B8 (B8 willkürlich)]

Taste x Kurz : Ein/Aus A2 Rampe 1s
Taste x Lang : Sperre B8 ein
Taste x Lang": Ein/Aus A2 Rampe 8s
Taste x Los : Rampe A2 stopp

C8 lang : sende Tastencode B8 lang (Status A2 = 1...99%)
C8 los : Sperre B8 aus (Status A2 = 0%)

B8 lang : Helligkeit A2 60%, 1s
B8 lang": Sperre B8 ein
--------------------------------------------------------

Funktion:

A2 aus, Taste x Kurz:
---------------------
A2 dimmt an, ab 1% wird Status dimmt=C8 lang ausgelöst, A2 geht auf 60%, B8 wird gesperrt

A2 1%...100%, Taste x kurz:
---------------------------
A2 geht aus, (C8 lang geht ins Leere)
wenn A2 0% -> Status:C8 los -> Sperre B8 aus

A2 aus, Taste x lang:
---------------------
B8 wird gesperrt, Lampe dimmt langsam an, (C8 lang geht ins Leere)
... Taste x los:
----------------
A2 Rampe stopp, (damit auch C8 lang stop)

A2 1%...100%, Taste x lang:
---------------------------
B8 wird gesperrt, Lampe dimmt langsam an oder ab, (C8 lang geht ins Leere)
... Taste x los:
----------------
A2 Rampe stopp, (damit auch C8 lang stop)

wenn beim manuellen dimmen via Taste x Lang mit Rampe 8s Ausgang 2 =% erreicht -> C8 los -> B8 entsperrt.


Nebenbei: Schönes Schlafzimmerlicht, ggf. 40...50% statt 60% ;-)

Thomas
- Editiert von Thomas Einzel am 18.10.2002, 20:02 -


KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#3 RE: Dimmer mit 60 % starten

Beitragvon KeineInfo » Sa 19. Okt 2002, 08:19

gehts nicht auch einfacher?

kurz: sperre a1 relativ 60%
kurz": a1 ein/aus-taster

lang: entsperre a1
lang": a1 ein/aus-taster, rampe 10

los: a1 rampe stop

......habs nicht getestet....
gruss


Themenersteller
rk
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1175
Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
Hat sich bedankt: 2 Mal

#4 RE: Dimmer mit 60 % starten

Beitragvon rk » So 20. Okt 2002, 12:16

Hallo Ihr Zwei,
Thomas seinen Vorschlag bekomme ich nicht zum laufen. Allerdings sind die Tasten/Ausgang auch über 2 Module verteilt.

René sein Vorschlag klappt wunderbar. Danke

Aber hier stellt sich mir die Frage, passiert was, wenn die Sperrzeit abgelaufen ist?
Eigentlich nicht, da ja immer ge- oder entsperrt wird. Oder?


Und es ist tatsächlich für"s Schlafzimmer ;-). Da es nur "richtig" hell sein soll, wenn man im Schrank wühlt, normalerweise reicht weniger.

Danke für die Tipps.

Wenn ich meine weiteren Wünsche zur Lüftersteuerung in Worte fassen kann (war mal im alten Forum) melde ich mich wieder hier ;-).

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#5 RE: Dimmer mit 60 % starten

Beitragvon Thomas.Einzel » So 20. Okt 2002, 16:28

Ich habe Renés Idee auch mal schnell an meiner eigenen Anlage getestet. Klappt hervorragend, Sperrzeit z.B. 2d. Ich habe den Befehl "Sperre Ausgang relativ für so und so lange" bisher falsch verstanden. Prima, wieder was dazu gelernt.

Mein Vorschlag klappt zwar auch (ich hatte es wie versprochen noch am Freitag getestet und editiert, entgegen zur Idee noch zwei Änderungen) aber er ist unnötig kompliziert und erfordert freie C7 oder 8 Tasten (Statussignale).

Renés "Sperre relativ" ist hier eindeutig die bessere Lösung.

Thomas


KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#6 RE: Dimmer mit 60 % starten

Beitragvon KeineInfo » So 26. Jan 2003, 14:23

Hallo,

ich steige auch gerade in die Welt von LCN ein und habe hier in diesem Artikel auch gleich eine schöne neue Anwendung für das System gefunden. Ich möchte nämlich eine Nachtschaltung bei mir einführen, die in der Anfangsphase ersteinmal Nachts das von einem Bewegungsmelder über den B8H geschaltete Flurlicht nur mit einer bestimmten, nicht so grellen Helligkeit, anschalten soll. Das klappt mit der relativen Sperre einwandfrei. Jetzt würde ich diese Sperre noch gerne Visualisieren und auf einem Lämpchen der EIB-Tastatur kenntlich machen. Ich weiß nur noch nicht wie ich das Anfange, da die Sperre ja entweder durch einen Tastendruck aufgehoben wird -das wäre leichter - oder durch die Ablaufzeit der Sperre automatisch (bei mir nach 12 Stunden) und somit ohne Tastendruck. Sendet die Sperre auch eine Statusmeldung oder etwas ähnlich was man dafür nutzen kann?

Noch eine vielleicht dumme Frage, die mich hoffentlich nicht gleich wieder für dieses Forum disqualifiziert: Wie hebt mann die Sperre eigentlich richtig auf - ich finde den Befehl so nicht und habe mir mit einer 100% rel.Sperre - somit keiner Sperre beholfen... ist das korrekt?

Und noch eine Frage: Kann ich für die Zwischenschritte eigentlich problemlos die Tastentabelle D nutzen, oder ist hierfür eine bestimmte Funktion vorgesehen, so daß mann sie besser nicht nutzt?

Danke schonmal

Jens

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#7 RE: Dimmer mit 60 % starten

Beitragvon Thomas.Einzel » So 26. Jan 2003, 22:17

(1) Wenn du den Ausgang sonst nicht dimmst, könntest du einfach in der Tableau funktion "Lämpchem ein" "wenn Ausgang dimmt", sonst aus nehmen. Falls das nicht so ist, könntest du den Zustand z.B. über ein virtuelles Relais und dessen Status signale ein und Ausschalten (und dieses Relais visualisieren).

(2) Sperre ein aus: ich mache das mit dem Statussignal der Lampe (aus=Sperre aus) oder dem Taster (Sperre ist immer ein) -> Taster Sperre aus, Ausgang ein, nochmalige Betätigung: Ausgang aus, Sperre ein (xy Tage)

(3)Sperre Ausgang nach Zeit 0 Sec.

(4)D-Tabelle ab Module 0Cx gut verwendbar. D8 (kurz/lang) *kann* als Power on Aktion verwendet werden (muss aber nicht). Alle Module unterhalb Seriennummer 0C können keine "Sende Taste Dx" auslösen. Tabelle D ist nicht sperrbar. Als "Sende Taste Verteiler" ist Tabelle D ideal!

Thomas

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#8 RE: Dimmer mit 60 % starten

Beitragvon Uwe » Mo 27. Jan 2003, 00:27

Auch wenn es das ursprüngliche Thema nicht ganz trifft...
Mein "gute Nacht Licht" ist eine Lichtszene. Wir schlafen im OG, der letzte macht (Lichtszene 1) im EG das Licht aus und Treppe/SZ 40% an (kurz drücken) - und morgens (schlaftrunken) gaaanz langsam (lang drücken) mit unterschiedlichen Rampen (Lichtszene 2) gehen vor mir die Lichter "auf".
Am Bett gibt es noch "kurz" (Lichtszene 3) für SZ/Treppe %an und "lang" = "alles aus" ...

Gute Nacht :-) Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#9 RE: Dimmer mit 60 % starten

Beitragvon KeineInfo » Do 30. Jan 2003, 08:34

Ich habe jetzt nochmal ein wenig mit Statuskommandos herumprobiert und die Lamp leuchtet auch schon fast dann, wenn ich will (s.o.). Da ich für das Flurlicht die Treppenhauslichtfunktion gewählt habe, dimme ich auch zwischendurch, was nicht so tragisch wäre - aber Thomas hat ein virtuelles Relais zur Lösung angesprochen, wie geht das?

Ich habe jetzt folgendes realisiert:
Beim Aktivieren der Nachtschaltung (dh. Flurlicht gedimmt - geht das Tableaulicht an. Ausgehen soll es entweder beim Ausschalten durch den Taster, oder den automatischen Ablauf der relativen Sperre nach 12 Stunden, hilfsweise beim ersten 100% aufleuchten, d.h. bei der ersten Bedienung nach Aufheben der Sperre. Das klappt auch da ich Tableaulampe aus bei Statusmeldung "An" gesetzt habe und Tabl.lampe "An" bei Status "gedimmt". Licht aus lässt die Tabl.lampe wie sie ist. Das Problem ist jetzt das die Tableaulampe auch ausgeht, wenn das Flurlicht nur gedimmt angeht, obwohl die Statusmeldung ja kleiner 50 ausgibt. Das versteh ich noch nicht so ganz, Ihr?

Ich hoffe, ihr habt mein Problem verstanden.

Danke jedenfalls fürs zuhören :-)) Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.

Jens:-(

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#10 RE: Dimmer mit 60 % starten

Beitragvon Uwe » Do 30. Jan 2003, 21:39

Hallo Jens,

zu 1.
wie in den HU"s (mit Anschlußmöglichkeit REL) gibt es auch in den UPP"s eine Programmierung für Relais. Diese kannst du steuern und visualisieren/verknüpfen, aber nicht(s) anschliessen - eben "virtuell". Das gilt auch für HU/SH"s ohne angeschlossene REL.

und 2.
wenn ich mich an das gelernte richtig erinnere (s.h. ich habe jetzt nicht nachgeschlagen) und du die "relative" Sperre (aus René"s Vorschlag) nutzt, dann gilt folgenendes:
die Sperre hindert den Triac daran, mehr als (z.B.) 60% "durchzuschalten",
das "Treppenhauslicht" setzt den Ausgang (je nach gewählter Zeit) auf über 100% (Bsp.250) um dann (wieder abhängig von der gewählten Zeit) mit Rampe X runter zu dimmen. "Sichtbar" wird dieser Vorgang erst ab 100(60)%.
Dein "echter" Status ist also nicht <50 sondern eher 250 - und das bedeutet "Lämpchen aus" = Ende von Nachtlicht.

Derartige "Verknüpfungen" sind mit LCN nicht immer einfach und erfordern (anlagenspezifisch) etwas "Übung" (besser: Versuche);-)

Alles klar (?)
... dann viel Spass beim "üben"
:-)Uwe