Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Domiq Channels: Ergänzungen zur Dokumentation

Hard- und Softwarefragen rund Domiq-Module fürs LCN-System
Benutzeravatar

Themenersteller
Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#1 Domiq Channels: Ergänzungen zur Dokumentation

Beitragvon Beleuchtfix » Do 19. Apr 2012, 10:52

Immer mal wieder tauchen Fragen zu den Channels auf, die noch nicht genau dokumentiert sind. Ich möchte an dieser Stelle die inzwischen eingegangenen Antworten zusammenfassen und diesen thread On Top stellen. Den ersten Beitrag werde ich immer passend ergänzen.
Gruß
Florian
Hier sind Ergänzungen zur englischen Dokumentation vom 12.Juli 2012 enthalten
Notiz!
Mehrere Ausgänge

C.LCN.outputs.0.20.1-3=on
Als Wert können die gleichen Eingaben gemacht werden wie bei LCN.output.
Für Ausgänge gibt es zusammenhängende Ausgänge, 1-4 bei neuen Module, bei älteren 1-3 oder nur 1-2. Auch 2-4 ist möglich
Notiz!
Sende Taste

Sende Taste
C.LCN.sendkey.0.20.A1=hit
Table can be: A,B,C,D
Command: hit,make,break

Szenen laden und speichern:
C.LCN.scenes.0.20=load:1
C.LCN.scenes.0.20=save:1
C.LCN.scenes.0.20=load:1;ramp:10
C.LCN.scenes.0.10=load:1;relays:11------
C.LCN.scenes.0.10=load:1;register:1. bedeutet load scene no. 1, all outputs, register 1
C.LCN.scenes.0.10=register:1 wechselt nur das Register, ohne abruf der Szene.

Vorsicht!
Bei Copy and Paste aus der PDF Doku werden falsche Zeichen für die Striche übertragen, sieht man nicht, aber ergibt einen Fehler

oder,
C.LCN.scenes.0.10=load:1;relays:11000000
Register wechseln
Zur Zeit nicht möglich
Notiz!
Variablen der neuen Module

LCN.variable.0.50.9 (1-12) Der Befehl zeigt die Variable 9 im Modul 50 an. 9 kann durch 1-12 ausgetauscht werden.
Notiz!
Schwellwerte

C.LCN.threshold.segment.modul.schwellwert=wert
C.LCN.threshold.segment.modul.register.schwellwert=wert (bei neuen Modulen)
Folgende Möglichkeiten gibt es für Wert.
0-65534 direkte Eingabe des neuen Wertes
curren;change:Wert (-1023 bis +1023) Änderung des aktuellen Wertes um den Betrag
-1023 bis 1023 Änderung des aktuellen Wertes um den Betrag Kurzform für vorherigen Befehl
curren;programmed:Wert (-1023 bis 1023) Änderung des programmierten Wertes um den Betrag
Notiz!
Textausgabe beim GTxD

C.LCN.text.segment.modul.zeile="Beliebiger Text"
Notiz!
Tastensperre

C.LCN.locks.0.10.A = 0011 T---
Entsperren der Tasten 1 und 2, sperren der Tasten 3 und 4 in Tabelle A im Modul 10. Teste 5 wird umgeschaltet, Tasten 6-8 bleiben unverändert.
Notiz!
LCN Werte abfragen

C.LCN.query.S.M.V=query (S - segment, M - module, V - variable (t,r1 or r2).)
Wenn sich der Wert seit der letzten Abfrage geändert hat, dann wird ein Event ausgelöst (E.LCN.value)
Man kan auch andere LCN Werte abfrage:
C.LCN.query.S.M=values/sensors/relays
Notiz!
Dynamische Gruppen

• C.LCN.groups.0.10=clear
Alle dynamischen Gruppen des Moduls 10 löschen
• C.LCN.groups.0.10=join:5
Modul in Gruppe 5 aufnehmen
• C.LCN.groups.0.10=clear:8
Modul aus Gruppe 8 entfernen
Notiz!
DALI Channels

C.LCN.dali.0.20.ID=CMD ID: e0-63 or g0-15 or all

Load scene
CMD:
load:0-15

Save DTR values to scene
save:0-15

Set output value
set:0-100

Set DTR value
dtr:0-100


**********************************************

LCN.dali.0.122.e2 = EVG # 2 am Modul 122 im Segment 0
es gibt auch g für Gruppe

LCN.dali.0.122.e2=100 100% mit Rampe
LCN.dali.0.122.e2=90
LCN.dali.0.122.e2=0 Aus mit Rampe
LCN.dali.0.122.e2=off Aus ohne Rampe
LCN.dali.0.122.e2=up DALI UP
LCN.dali.0.122.e2=down
LCN.dali.0.122.e2=stepup
LCN.dali.0.122.e2=stepdown
LCN.dali.0.122.e2=load:1 Szene 1 laden
LCN.dali.0.122.e2=save:1 Szene 1 speichern
LCN.dali.0.122.e2=dtr Aktuellen Lichtwert ins DTR schreiben

Notiz!
E-Mails senden

Code: Alles auswählen

SC.EMAIL.you@domain.com=Subject Line of the Email;This is the body of the email

Die Mail wird über den Domiq Server verschickt.

Geändert: E-Mail

Benutzeravatar

Themenersteller
Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#2 RE: Domiq Channels: Ergänzungen zur Dokumentation

Beitragvon Beleuchtfix » Do 24. Mai 2012, 13:23

Oben sind jetzt auch die DALI Befehle integriert.
Gruß
Florian

Benutzeravatar

Themenersteller
Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#3 RE: Domiq Channels: Ergänzungen zur Dokumentation

Beitragvon Beleuchtfix » Mi 8. Jan 2014, 22:55

Liebe Domiq Freunde,
Es sind viele neue Befehle dazugekommen, die bis jetzt noch nicht dokumentiert waren.
Gruß
Florian


norden
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 269
Registriert: Do 20. Nov 2008, 07:46

#4 RE: Domiq Channels: Ergänzungen zur Dokumentation

Beitragvon norden » Do 9. Jan 2014, 11:10

Hallo Florian,

danke für den Hinweis. Wo finde ich die aktualisierte Version der Doku?

Gruß
Dieter

Benutzeravatar

Themenersteller
Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#5 RE: Domiq Channels: Ergänzungen zur Dokumentation

Beitragvon Beleuchtfix » Do 9. Jan 2014, 11:49

Hi Dieter, im ersten Beitrag integriert. Es gibt noch keine fertige Version.

Gruß
Florian


norden
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 269
Registriert: Do 20. Nov 2008, 07:46

#6 RE: Domiq Channels: Ergänzungen zur Dokumentation

Beitragvon norden » Do 9. Jan 2014, 12:05

Danke Florian,

ich hatte es falsch verstanden.

Ich war der Meinung, dass es von Domiq eine neue PDF gibt.

Gruß
Dieter

Benutzeravatar

Themenersteller
Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#7 RE: Domiq Channels: Ergänzungen zur Dokumentation

Beitragvon Beleuchtfix » Do 6. Nov 2014, 14:42

Neu: Eintrag von LCN.query
Gruß
Florian


Xtof
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 105
Registriert: Mi 28. Mai 2014, 09:45

#8 RE: Domiq Channels: Ergänzungen zur Dokumentation

Beitragvon Xtof » Do 6. Nov 2014, 22:42

Hallo Beleuchtfix,

bitte noch bei der Query den Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzen.

Grüsse

Xtof


Zurück zu „Domiq-Module - DOMIQ Sp. z o.o.“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast