Hallo (nochmals) zusammen.
Ich habe in einem Zimmer folgende Konfiguration, die auch bestens funktioniert:
Taster Links Oben -> Licht A EIN
Taster Links Unten -> Licht A AUS
Taster Rechts Oben -> Licht B EIN
Taster Rechts Unten -> Licht B AUS
Jetzt zur folgenden Situation:
Man schaltet Licht A (über Taster Links Oben) ein. Nach längerem Zeitraum will man alle Lampen ausschalten und drück "natürlich" auf den Taster RECHTS Unten und merkt, scheisse, falsche Taste. Die ist ja für Licht B und die war ja schon aus. Also nochmal auf Taster LINKS Unten klicken.
Frage:
Wie kann ich es so programmieren, dass wenn nur EINE Lampe (Licht A ein und Licht B aus ODER Licht A aus und Licht B ein )im Raum an ist, das egal auf welche der unteren Taster (Links Unten oder Rechts Unten) ich klicke, dass das gerede eingeschaltete Licht ausgeschaltet wird.
Guß
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
4 Taster, zwei Lichtkreise
-
- Fingerwundschreiber
- Beiträge: 113
- Registriert: Fr 31. Okt 2014, 08:02
#2 RE: 4 Taster, zwei Lichtkreise
Probrammier einfach auf Ziel zwei der beiden unteren Tasten das Auskommando vom anderen Lichtkreis.
Taster Links Unten -> Ziel 1:Licht A AUS
Ziel 2:Licht B AUS
Taster Rechts Unten -> Ziel 1:Licht B AUS
Ziel 2:Licht A AUS
Das wäre bei deiner Konfiguration das einfachste.
Gruß
Christian
Taster Links Unten -> Ziel 1:Licht A AUS
Ziel 2:Licht B AUS
Taster Rechts Unten -> Ziel 1:Licht B AUS
Ziel 2:Licht A AUS
Das wäre bei deiner Konfiguration das einfachste.
Gruß
Christian
-
- Fingerwundschreiber
- Beiträge: 113
- Registriert: Fr 31. Okt 2014, 08:02
#3 RE: 4 Taster, zwei Lichtkreise
Variante 2:
Wenn es an einem UPP oder SH hängt (was wahrscheinlich ist)
geht auch:
Taster Links Unten -> Ziel 1:Licht A+B AUS
Taster Rechts Unten -> Ziel 1:Licht B+A AUS
geht auch, viele Wege führen nach "Rethen"
Wenn es an einem UPP oder SH hängt (was wahrscheinlich ist)
geht auch:
Taster Links Unten -> Ziel 1:Licht A+B AUS
Taster Rechts Unten -> Ziel 1:Licht B+A AUS
geht auch, viele Wege führen nach "Rethen"
#4 RE: 4 Taster, zwei Lichtkreise
Danke für die Antwor, Christian,
ABER:-/
wenn BEIDE Lichter an sind möchte ich nicht mit BEIDE gleichzeitig ausschalten.
Licht A ist ein, Licht B ist ein --> Taster Links Unten --> NUR Licht A aus, Licht B bleibt ein
Licht A ist ein, Licht B ist ein --> Taster Rechts Unten --> NUR Licht B aus, Licht A bleibt ein
Licht A ist ein, Licht B ist aus --> Taster Links Unten oder Rechts unten --> NUR Licht A aus
Licht A ist aus, Licht B ist ein --> Taster Links Unten oder Rechts unten --> NUR Licht B aus
ABER:-/
wenn BEIDE Lichter an sind möchte ich nicht mit BEIDE gleichzeitig ausschalten.
Licht A ist ein, Licht B ist ein --> Taster Links Unten --> NUR Licht A aus, Licht B bleibt ein
Licht A ist ein, Licht B ist ein --> Taster Rechts Unten --> NUR Licht B aus, Licht A bleibt ein
Licht A ist ein, Licht B ist aus --> Taster Links Unten oder Rechts unten --> NUR Licht A aus
Licht A ist aus, Licht B ist ein --> Taster Links Unten oder Rechts unten --> NUR Licht B aus
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#5 RE: 4 Taster, zwei Lichtkreise
Da gibt es mehrere Ansätze. z.B. über Lichtszenen, die durch ein Summenbildung umgeschaltet wird. Es ließen sich auch darüber Tasten sperren, wenn man zwei gleichzeitig sendet, und die zweite sperrt, wenn beide Lampen an sind.
Viel Erfolg
Florian
Viel Erfolg
Florian
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#6 RE: 4 Taster, zwei Lichtkreise
Moin Moin
Sorry aber ich verstehe deinen Ansatz nicht. :confused: :blush: :blink:
Warum schaltest du nicht mit den oberen Tasten einfach UM (also einfach den Zustand wechseln) ? Dann hättest du unten noch zwei tasten frei.
Alternativ könntest du einfach unten das zur lampe gehörige "AUS Lampe X" Komando auf KURZ programieren und auf LANG legst du einfach auf beide Tasten "AUS Lampe X & Y" ? Dann kannst du einzelne Lampen aus schalten aber auch mit einem langen tastendruck alles AUS schalten.
Hilft das?
Siebo
Sorry aber ich verstehe deinen Ansatz nicht. :confused: :blush: :blink:
Warum schaltest du nicht mit den oberen Tasten einfach UM (also einfach den Zustand wechseln) ? Dann hättest du unten noch zwei tasten frei.
Alternativ könntest du einfach unten das zur lampe gehörige "AUS Lampe X" Komando auf KURZ programieren und auf LANG legst du einfach auf beide Tasten "AUS Lampe X & Y" ? Dann kannst du einzelne Lampen aus schalten aber auch mit einem langen tastendruck alles AUS schalten.
Hilft das?
Siebo
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#7 RE: 4 Taster, zwei Lichtkreise
Siebo, du hast recht, es lohnt sich auch über das Bedienungskonzept nachzudenken.
Die gewünschte Funktion geht aber auch über LCN zu programmieren.
Gruß
Florian
Die gewünschte Funktion geht aber auch über LCN zu programmieren.
Gruß
Florian
#8 RE: 4 Taster, zwei Lichtkreise
Das "Bedienungskonzept" ist schon durchdacht und muss/wird auch so bleiben (siehe Bild 1).
Dazu passend auch die schon seit Jahren laufende Konfiguration (siehe Bild 2).
Die einzige Änderung die ich noch gerne zusätzlich hätte ist:
- Lampe A1 an ist UND Lampe A2 ist aus; und ich drücke jetzt auf den Taster 4 anstatt auf 3, dass dann auch die Lampe A1 aus geht.
- Lampe A1 aus ist UND Lampe A2 ist an; und ich drücke jetzt auf den Taster 3 anstatt auf 4, dass dann auch die Lampe A2 aus geht.
[img]1[/img]
[img]2[/img]
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
Dazu passend auch die schon seit Jahren laufende Konfiguration (siehe Bild 2).
Die einzige Änderung die ich noch gerne zusätzlich hätte ist:
- Lampe A1 an ist UND Lampe A2 ist aus; und ich drücke jetzt auf den Taster 4 anstatt auf 3, dass dann auch die Lampe A1 aus geht.
- Lampe A1 aus ist UND Lampe A2 ist an; und ich drücke jetzt auf den Taster 3 anstatt auf 4, dass dann auch die Lampe A2 aus geht.
[img]1[/img]
[img]2[/img]
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
- Dateianhänge
-
- 654122Bild 2.gif (74.85 KiB) 9244 mal betrachtet
-
- 654121Bild 1.jpg (64.94 KiB) 9244 mal betrachtet
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#9 RE: 4 Taster, zwei Lichtkreise
Ich würde es mit Summen und Tastensperre lösen:
[img]1[/img]
[img]2[/img]
[img]3[/img]
Viel Erfolg
Florian
[img]1[/img]
[img]2[/img]
[img]3[/img]
Viel Erfolg
Florian
- Dateianhänge
-
- 654143Summen1.jpg (50.1 KiB) 9244 mal betrachtet
-
- 654142LED1.jpg (61.79 KiB) 9244 mal betrachtet
-
- 654141Tasten1.jpg (81.82 KiB) 9244 mal betrachtet
#10 RE: 4 Taster, zwei Lichtkreise
Hört sich vielversprechend an. Vielen Dank für die schnelle Antwort.:thumbup: :thumbup:
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast