Ausgang 1 eines UPP läßt sich nicht mehr ausschalten

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
pdenke
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 59
Registriert: Fr 19. Feb 2010, 08:39

#1 Ausgang 1 eines UPP läßt sich nicht mehr ausschalten

Beitragvon pdenke » Mi 22. Jul 2015, 10:09

An einem UPP hängen am Ausgang 1 mehrere LED Strahler, von denen einer durchgebrannt ist, so dass die der Sicherungsautomat im Schaltschrank ausgelöst hat. Die Sicherung ließ sich nicht wieder reindrücken, solange der Strahler nicht ausgebaut war.
Nun schaltet der Ausgang aber die Lampe gar nicht mehr aus. LCN-PRO zeigt aber im Status 0%, eine Fehlermeldung wird nicht ausgegeben. D.h. zum Ausschalten müssen wir die Sicherung ausschalten. Ausgang 2 funktioniert noch ganz normal.
Ist der UPP nun defekt?

Gruß Patrick


ka14r
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 73
Registriert: Do 11. Okt 2007, 18:05

#2 RE: Ausgang 1 eines UPP läßt sich nicht mehr ausschalten

Beitragvon ka14r » Mi 22. Jul 2015, 10:28

pdenke hat geschrieben:Ist der UPP nun defekt?

Ja

Karlheinz
Gruss Karlheinz


Themenersteller
pdenke
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 59
Registriert: Fr 19. Feb 2010, 08:39

#3 RE: Ausgang 1 eines UPP läßt sich nicht mehr ausschalten

Beitragvon pdenke » Mi 22. Jul 2015, 11:07

Was kann denn kaputt gegangen sein?
Der Phasenanschnitt läuft ja vmtl. über einen Triac. Sollte der durchbrennen, ist er eigentlich hochohmig, also der Ausgang sollte immer aus, nicht ein sein, oder nicht? Gibt es zusätzlich noch ein Relais, welches den Triac brücken könnte, wenn es z.B. festgebacken wäre?
Lt. Beschreibung macht dem Modul ein Kurzschluss nichts aus, solange dieser über einen B-Automat abgesichert ist. Dies ist bei mir der Fall. Daher würde mich interessieren, was vmtl. defekt ist und warum.

Gruß Patrick


Dinmor
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 257
Registriert: So 5. Okt 2014, 18:14
Danksagung erhalten: 2 Mal

#4 RE: Ausgang 1 eines UPP läßt sich nicht mehr ausschalten

Beitragvon Dinmor » Mi 22. Jul 2015, 12:10

Da ist der Triac kaputt gegangen, musst du reparieren lassen. Geht der Triac kaputt, wird dieser niederohmig.


Themenersteller
pdenke
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 59
Registriert: Fr 19. Feb 2010, 08:39

#5 RE: Ausgang 1 eines UPP läßt sich nicht mehr ausschalten

Beitragvon pdenke » Mi 22. Jul 2015, 12:57

OK, danke für die Info, ich kannte bisher nur, dass er hochohmig wird.

Kann man den Triac auch selbst tauschen oder ist davon abzuraten? Ich kenne den inneren Aufbau nicht.

Gruß Patrick


Dinmor
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 257
Registriert: So 5. Okt 2014, 18:14
Danksagung erhalten: 2 Mal

#6 RE: Ausgang 1 eines UPP läßt sich nicht mehr ausschalten

Beitragvon Dinmor » Mi 22. Jul 2015, 13:04

Ich würde es lassen... pfuscht man selbst dran rum, erlischt die Garantie.


Themenersteller
pdenke
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 59
Registriert: Fr 19. Feb 2010, 08:39

#7 RE: Ausgang 1 eines UPP läßt sich nicht mehr ausschalten

Beitragvon pdenke » Mi 22. Jul 2015, 13:13

Das Teil ist 6 Jahre alt, Garantie ist also kein Thema.
Was spricht sonst noch gegen ein Selbsttausch, außer Ungeschicktheit?

Gruß Patrick


Dinmor
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 257
Registriert: So 5. Okt 2014, 18:14
Danksagung erhalten: 2 Mal

#8 RE: Ausgang 1 eines UPP läßt sich nicht mehr ausschalten

Beitragvon Dinmor » Mi 22. Jul 2015, 14:58

Ungeschicktheit :lol: und du musst das Teil besorgen.

Ich denke es ist wie bei allem wo man dran war, macht man etwas falsch kann mehr kaputt gehen oder man gefährdet sich und andere ( ist etwas übertrieben aber man weiß nie ).


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1671
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#9 RE: Ausgang 1 eines UPP läßt sich nicht mehr ausschalten

Beitragvon Lutz » Mi 22. Jul 2015, 17:05

[zitat]Was spricht sonst noch gegen ein Selbsttausch, außer Ungeschicktheit?
[/zitat]

Das ist nicht einfach.
Im UPP sind 2 Platinen,die durch Optokoppler mit einander verbunden. Wenn du diese zu weit auseinander biegst, dann Tonne. Und die mußt du weit biegen, um an die Triacs zu kommen.
Zudem sind diese Triacs besorgbar, aber teuer (Versand). Habe diese bislang nur bei Mouser gesehen, und die wollten um die 20 € Versand haben.
Lohnt also nur bediengt.

Ich würde erstmal mit der Hotline telefonieren, und erfragen, was eine rep kostet.
Falls es um die 100€ kosten sollte, dann hol dir bitte ein neues UPP. Damit hast du mehr Freude, alleine schon wegen der 12Var's ;)
Und dieses einfach weiter nutzen als aufgebohrtes UPS mit einem Ausgang


LG Lutz

PS:Falls du doch bei Mouser bestellen solltest, dann nehme ich gerne auch 3-5 Triacs ;)
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light


Themenersteller
pdenke
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 59
Registriert: Fr 19. Feb 2010, 08:39

#10 RE: Ausgang 1 eines UPP läßt sich nicht mehr ausschalten

Beitragvon pdenke » Mi 22. Jul 2015, 17:20

Hallo Lutz,

danke für die ausführliche Antwort. Ich werde Issendorff erst einmal kontaktieren.
Kannst Du mir noch die genaue Typenbezeichnung des Triacs nennen bzw. die Mouser Bestellnummer? Ich kann ja auch mal ein wenig recherchieren..