Hallo, da die Modulfirmware nur durch Hardwaretausch aktualisiert werden kann, habe ich die Frage vor dem Einkauf, ob aktuelle, neue LCN-SH mit alter Peripherie ohne Probleme funktionieren:
P-Port: LCN-REL (kein R8H); LCN-R2H (auch 2 kaskadiert), LCN-BS4
T-Port: LCN-TU4H, auch 2 kaskadiert
I-Port: LCN-TS; LCN-B3I
Ich glaube mich dunkel zu erinnern, dass es mit dem alten LCN-REL Probleme mit neueren Modulen gegeben hat?
Weitere Unverträglichkeit mit der aufgezählten Peripherie bekannt?
Danke, Thomas
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Frage zu Unverträglichkeiten neues LCN-SH und alte Peripherie
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 Re: Frage zu Unverträglichkeiten neues LCN-SH und alte Peripherie
Moin Thomas,
habe bei mir seit ca. 1,5 Monaten ein Rel (eines mit Klarsichtdeckel und schwarzem Trägergehäuse) an einem 12er SH angeschlossen. Davon nutze ich im Moment die ersten beiden Relais. Diese machen so, wie sie sollen.
Zu den anderen kann ich jetzt nicht viel sagen. Nur das ich sie einmal auf Funktion getestet habe und diese da auch funzten.
Aber ich habe noch 2 Kondensatoren, für das Schieberegister, getauscht
BS4 habe ich leider nicht
LG Lutz
habe bei mir seit ca. 1,5 Monaten ein Rel (eines mit Klarsichtdeckel und schwarzem Trägergehäuse) an einem 12er SH angeschlossen. Davon nutze ich im Moment die ersten beiden Relais. Diese machen so, wie sie sollen.
Zu den anderen kann ich jetzt nicht viel sagen. Nur das ich sie einmal auf Funktion getestet habe und diese da auch funzten.
Aber ich habe noch 2 Kondensatoren, für das Schieberegister, getauscht
BS4 habe ich leider nicht
LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 Re: Frage zu Unverträglichkeiten neues LCN-SH und alte Peripherie
Moin Moin,
m.W. machen REL und TU4H(?) an Modulen ab FW16 nicht mehr was man(n) erwartet ...
Da müssten dann zwingend R8H und BT4H verwendet werden.
Alle anderen Teile sollten eigentlich kompatibel sein.
Grüße, Uwe
m.W. machen REL und TU4H(?) an Modulen ab FW16 nicht mehr was man(n) erwartet ...
Da müssten dann zwingend R8H und BT4H verwendet werden.
Alle anderen Teile sollten eigentlich kompatibel sein.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#4 Re: Frage zu Unverträglichkeiten neues LCN-SH und alte Peripherie
Das währe auch eine schöne Frage fürs offizielle LCN Forum.
Siebo, dem eher die neuere Hardware fehlt um hier qualifiziert zu antworten.
Siebo, dem eher die neuere Hardware fehlt um hier qualifiziert zu antworten.
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#5 Re: Frage zu Unverträglichkeiten neues LCN-SH und alte Peripherie
Uwe hat geschrieben:Moin Moin,
m.W. machen REL und TU4H(?) an Modulen ab FW16 nicht mehr was man(n) erwartet ...
Da müssten dann zwingend R8H und BT4H verwendet werden.
Oh, dann wird ja aus einer SH Reparatur bzw. Austausch mit einem aktuellen Modul der Bruttomaterialaufwand von ca. 160 auf ca. 420 Euro (+R8H+2BT4H) nur minimal angepasst. <del>Modernisierung</del>
Danke Uwe für die Info.
Thomas
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#6 Re: Frage zu Unverträglichkeiten neues LCN-SH und alte Peripherie
Halllo Thomas,
ich habe nur REL NAchbauten an Modulen mir Firm 12.. hängen, da tun die, an 17er Modulen habe ich die alte Schaltung nicht probiert.
Also, wer ein altes REL hat, bitte an Firm ab 17 testen
ich habe nur REL NAchbauten an Modulen mir Firm 12.. hängen, da tun die, an 17er Modulen habe ich die alte Schaltung nicht probiert.
Also, wer ein altes REL hat, bitte an Firm ab 17 testen
lg Thomas
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#7 Re: Frage zu Unverträglichkeiten neues LCN-SH und alte Peripherie
Moin
Muß ich dann einwenig um basteln..... Habe es am 12er dran....
Aber könnte ich testen, nur diese Woche nicht mehr.
LG Lutz
Muß ich dann einwenig um basteln..... Habe es am 12er dran....
Aber könnte ich testen, nur diese Woche nicht mehr.
LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#8 Re: Frage zu Unverträglichkeiten neues LCN-SH und alte Peripherie
Ich habe die Frage nun nochmals im offiziellen LCN Forum gestellt
http://www.lcn.de/forum/index.php?page=Thread&postID=3545
http://www.lcn.de/forum/index.php?page=Thread&postID=3545
#9 Re: Frage zu Unverträglichkeiten neues LCN-SH und alte Peripherie
Offizielle Antwort von Issendorff:
Was wird da gemacht?
Das würd mich interessieren.
lg. Thomas "stt66"
Nur der LCN-REL könnte Probleme bereiten, alles andere ist kompatibel.
Wir können den Relaisblock aber Modifizieren (kostenlos), so dass er an aktuellen & alten Modulen läuft.
Was wird da gemacht?
Das würd mich interessieren.
lg. Thomas "stt66"
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#10 Re: Frage zu Unverträglichkeiten neues LCN-SH und alte Peripherie
Moin,
eben mal an einem 17er SH getestet.
Also im Kurztest schalten alle Relais wie sie sollen.
Aber wie gesagt, nur mit auswechselten Kondensatoren
LG Lutz
PS:noch ein paar Schaltungen kreuz und quer programmiert. Das scheint zu laufen.....
eben mal an einem 17er SH getestet.
Also im Kurztest schalten alle Relais wie sie sollen.
Aber wie gesagt, nur mit auswechselten Kondensatoren
LG Lutz
PS:noch ein paar Schaltungen kreuz und quer programmiert. Das scheint zu laufen.....