Abend,
nur mal als doofe Idee von nem Elektriker, wenn du Heizkörper in deiner Wohnung hast, müsste da der Druck identisch wie in der Anlage sein. Vielleicht kann man evtl. an nem Heizkörper Ventil messen? wenn man da nen Sensor auf einen Entlüfter setzt oder ähnlich, dann hättest du das Problem mit dem Übertragen nicht.
zur not kann man da auch einfach ein Manometer reinsetzen.
Viel Erfolg bei der weiteren suche und das der Schaden nicht so groß wird.
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
-
- Mitglied
- Beiträge: 27
- Registriert: So 29. Sep 2013, 09:42
- Hat sich bedankt: 2 Mal
#21 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Freund von zentraler Installation wenn der Platz es zulässt.
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#22 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Auch das geht ...
lg Thomas
-
Themenersteller - Fingerwundschreiber
- Beiträge: 247
- Registriert: Do 10. Jul 2014, 19:15
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#23 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Heizungsrohverlegung 70 iger Jahre. Ganz einfach. Vom Kessel Vor-Rücklauf von unten nach oben. Gerade durch alle Decken. Alles Aufputz. In jeder Etage an verschiedenen Stellen Stichleitung zu Heizkörpern. Mehr nicht.
Alles transparent. Die einzigen verdeckten Stellen sind die Durchbrüche durch die Decken.
Bei mir. Vom Souterrain in meine Wohnung (EG). Deshalb auch Wasseraustritt Fussboden, Estrichhöhe. Genau Treppenabgang EG zum Souterrain.
Das steht fest.
VG
Stefan
Alles transparent. Die einzigen verdeckten Stellen sind die Durchbrüche durch die Decken.
Bei mir. Vom Souterrain in meine Wohnung (EG). Deshalb auch Wasseraustritt Fussboden, Estrichhöhe. Genau Treppenabgang EG zum Souterrain.
Das steht fest.
VG
Stefan
-
Themenersteller - Fingerwundschreiber
- Beiträge: 247
- Registriert: Do 10. Jul 2014, 19:15
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#24 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Stimmt. Du hast recht!!!
Geile Idee. In der Wohnung am Heizkörper
Druck messen.
Danke.
VG
Stefan
Geile Idee. In der Wohnung am Heizkörper
Druck messen.
Danke.
VG
Stefan
-
Themenersteller - Fingerwundschreiber
- Beiträge: 247
- Registriert: Do 10. Jul 2014, 19:15
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#25 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Kurze Frage an die Gemeinde.
Analoges Druckmanometer an Heizkörper
anschliessen.
Heizkörperventil zu. Rücklaufventil zu. Über Entlüftung bisschen Wasser ablassen.
Entlüftungsschraube entfernen. 1/2 Zoll Messing T-Stück besorgen. (Eine Seite mit Aussengewinde; oben und andere Seite mit Innengewinde). T-Stück einschrauben. Oben Manometer mit 1/2 Zoll Aussengwinde einschrauben. Rechte Seite Entlüftungsventil wieder einschrauben. Rücklauf auf. Thermo auf. Entlüften. Heizungsdruck eventuell an der Therme auf 1.5bar anheben.
Müsste doch gehen?
Da ich im EG bin, und die Anlage im Keller,
sollte ich nicht denselben Druck sehen?
Aber egal. Ich will ja nur wissen ob er fällt.
Ausserdem ist die Differenz ja dann immer gleich.
Frage: der Druck sollte doch immer gleich sein, auch wenn das Thermostat geschlossen ist, da der Druck ja über den Rücklauf immer gegeben ist. Oder habe ich einen Denkfehler?
VG
Stefan
Analoges Druckmanometer an Heizkörper
anschliessen.
Heizkörperventil zu. Rücklaufventil zu. Über Entlüftung bisschen Wasser ablassen.
Entlüftungsschraube entfernen. 1/2 Zoll Messing T-Stück besorgen. (Eine Seite mit Aussengewinde; oben und andere Seite mit Innengewinde). T-Stück einschrauben. Oben Manometer mit 1/2 Zoll Aussengwinde einschrauben. Rechte Seite Entlüftungsventil wieder einschrauben. Rücklauf auf. Thermo auf. Entlüften. Heizungsdruck eventuell an der Therme auf 1.5bar anheben.
Müsste doch gehen?
Da ich im EG bin, und die Anlage im Keller,
sollte ich nicht denselben Druck sehen?
Aber egal. Ich will ja nur wissen ob er fällt.
Ausserdem ist die Differenz ja dann immer gleich.
Frage: der Druck sollte doch immer gleich sein, auch wenn das Thermostat geschlossen ist, da der Druck ja über den Rücklauf immer gegeben ist. Oder habe ich einen Denkfehler?
VG
Stefan
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#26 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Mach mal so,
aber der Pumpendruck könnte etwas tun. Das kann ich aber so, nicht genau sagen.
So könntest du auch nen AD2 zum LCN nehmen, mit einem 0-10V Drucksensor (den würde ich aber im Bereich von 0-2 BAR bei 0-10V sehen wollen...)
aber der Pumpendruck könnte etwas tun. Das kann ich aber so, nicht genau sagen.
So könntest du auch nen AD2 zum LCN nehmen, mit einem 0-10V Drucksensor (den würde ich aber im Bereich von 0-2 BAR bei 0-10V sehen wollen...)
lg Thomas