Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

LED in Abhängikeit von 4 Zuständen schalten?

Benutzeravatar

Themenersteller
Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#1 LED in Abhängikeit von 4 Zuständen schalten?

Beitragvon Thomas.Einzel » Di 24. Jan 2017, 20:28

Hallo, eigentlich eine total einfache Sache, ich sehe momentan nur keine einfache Implementierung für LCN. Eine GT - LED soll in Abhängigkeit von einem Ausgang und einem Binärsensor 4 verschiedene Zustände anzeigen. Möglichst einfach und wenn möglich ohne Sende Tasten Kaskaden.
Das Problem als Zustandstabelle, LED1 repräsentiert den Ausgang, LED2 den Binärsensor, LED3 die Anzeige LED auf dem GT:

Code: Alles auswählen

 Eingänge   | Ausgang
LED1 | LED2 |  LED3
-----+------+---------
 0   |  0   | aus
 0   |  1   | ein
 1   |  0   | blinken
 1   |  1   | flackern

Dass Ausgang, Sensor und Anzeige-LED nicht in einem Modul sind usw. spielt keine Rolle, die Zustandstabelle ist vereinfacht, es ändert aber nichts an der Aufgabe.
Nur mit der Summenfunktion sehe ich keine Lösung (nur 3 Zustände) und wenn man zusätzlich einen der Zustände der gleichen Anzeige-LED per Statusfunktion (B-Tabelle Sensor oder C-Tabelle Ausgang) setzt, ist die Frage ob und wenn ja wie sicher die Aktualisierung, auch bei verschiedenen Buslasten, funktioniert und ob es ggf. zeitliches überschreiben gibt. Mehrere Summen?
Ein Wald und ich sehe keinen Baum... :cry: vermutlich geht es völlig einfach.

Thomas

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 Re: LED in Abhängikeit von 4 Zuständen schalten?

Beitragvon LuckyLPA » Di 24. Jan 2017, 21:12

Moin.

Logik is hier schon der richtige Ansatz.
Aber die Logik schaltet die LED DIREKT.

LED 4 = LED 1 negiert
LED 5 = LED 2 negiert

Logik 1 - LED 1+2 kurz =LED 3 Flacker, los = LED 3 Aus.
Logik 2 - LED 1+5 kurz = LED 3 blinken
Logik 3 - LED 2+4 kurz = LED 3 Ein

Vielleicht fällt jemandem noch eine simplere Lösung ein...

MfG Carsen

Benutzeravatar

Themenersteller
Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#3 Re: LED in Abhängikeit von 4 Zuständen schalten?

Beitragvon Thomas.Einzel » Do 26. Jan 2017, 12:14

Moin Carsten,
vielen Dank, implementiert und getestet (wenn ich auch letztendlich EIN+BLINK noch getauscht habe)

3 Summen sind viele Ressourcen, aber es geht. Gleichungen erweitern... hätte ich auch drauf kommen müssen. :-/

Thomas