#11 RE: Störungen am LCN-PK

Beitragvon GMilf » So 10. Jun 2007, 21:13

Hallo Uwe,
habe sowohl am Ende des langen Kabels:
-Modul alleine -> funktioniert
-Modul und PK -> Fehler
-PK alleine -> Fehler

aber
-PK am Ende des langen Kabels mit Modul ohne Restanlage -> funktioniert.

??? das kann doch eigentlich nur noch das PK sein oder ???

Milf.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#12 RE: Störungen am LCN-PK

Beitragvon Uwe » So 10. Jun 2007, 21:30

Hallo Milf,
ich würde morgen mal die Hotline anrufen ... (sehe das eigentlich auch so)

Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#13 RE: Störungen am LCN-PK

Beitragvon Philipp » So 10. Jun 2007, 22:55

Nachdem das Problem auch "plötzlich" über Nacht aufgetaucht ist, liegt ein Defekt an dem PK am nächsten.

Die Hotline hilft dir mit sicher weiter :-)

Gruß Philipp


Themenersteller
GMilf
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: Do 26. Apr 2007, 18:28

#14 RE: Störungen am LCN-PK

Beitragvon GMilf » Mo 11. Jun 2007, 21:14

Hallo Alle, danke erstmal für eure Meldungen zu meinem Problem.
Hatte heute kontakt zur LCN-Hotline aufgenommen dabei folgender Rat:
1. Beim fünfadrigen Kabel sollte Belegung sein:
grün/gelb=SL
blau = Null
braun= Phase
grau= Datenleitung
schwarz = frei
2. Bei langen Leitungen ein Modul als Datenpuffer an das Ende setzen.

Habe es gleich entsprechend umverdrahtet (bisher bei mir schwarz=Phase, braun=Daten) und getest. Nur 1. immer noch Probleme, zusätzlich noch ein Modul angeklemmt ->alles i.O.
Dauertest läuft seit 5h fehlerfrei. Werde es weiter beobachten und berichten.
Milf.


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#15 RE: Störungen am LCN-PK

Beitragvon Philipp » Mo 11. Jun 2007, 21:21

Macht das echt einen Unterschied ob Phase braun oder schwarz (?)
Das würde doch bedeuten, dass man eine bestimmte "Wicklung" im Kabel benötigt (?)

Sind alle NYM 5x1,5 gleich gewickelt?
Und müsste man dann im Leerrohr mit beliebeigen Einzeladern nicht auch Probleme bekommen (?)

Fragen über Fragen :-O :-O

Gruß Philipp


Themenersteller
GMilf
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: Do 26. Apr 2007, 18:28

#16 RE: Störungen am LCN-PK

Beitragvon GMilf » Mo 11. Jun 2007, 21:37

Unterschied war bei mir Phase und Datenleitung.
Erklärung zum NYM war: es gibt eine "Norm" für die Kabelherstellung und danach würden bestimmte Adern (Farben) nebeneinander liegen.
Es scheint aber eine UND-Verknüpfung aus richtiger Kabelbelegung und "Abschlußmodul" zu sein.
Was mich bloß irritiert ist, dass die Anlage schon ca.4 Wochen ohne Störungen lief.
Vielleicht sind die Adern in den neu verlegten Leitungen unter der Wärme der letzten Tage enger "zusammengerückt".
Ich hoffe nur bei der jetzt bevorstehenden Erweiterung der Anlage treten nicht wieder solche Störungen auf.
Gruss Milf.


RBausE
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 432
Registriert: Mo 8. Mär 2004, 18:58

#17 RE: Störungen am LCN-PK

Beitragvon RBausE » Mo 11. Jun 2007, 22:02

Noe sorry über die Brücke gehe ich nicht.

[zitat]An dem LCN-PK leuchten plötzlich beide grüne und beide rote LED, obwohl Gestern Abend noch alles funktionierte.[/zitat]
Du hattest ja vorher auch die ganze Zeit das PK an der 18m Leitung oder ?

Ich hatte auch, vor allem in der Bauphase Kabellängen von über 20m am PK (altes Modell) und nie Probleme.
Hats Du nicht die Möglichkeit vielleicht mit einem anderen PK gegenzuprüfen

Gruss Ralph

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#18 RE: Störungen am LCN-PK

Beitragvon Uwe » Mo 11. Jun 2007, 22:22

[zitat]Noe sorry über die Brücke gehe ich nicht.[/zitat]

Ich auch nicht ...

Ein Modul als "Datenpuffer" am Laptop - das macht Sinn (ich dachte an probieren, nicht als Dauerlösung).
Jetzt muss man plötzlich den "Drehsinn" von Kabeln beachten ...

Wo bin ich hier (... falscher Film) - das Wort hieß "Perfektion" ...

Gruß Uwe - der auch schon ein PK kaufen wollte (ich glaube ich lass das noch mal)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#19 RE: Störungen am LCN-PK

Beitragvon Philipp » Di 12. Jun 2007, 01:28

Also ich bleibe auch gerne beim LCN-PC :-O

Das funktioniert bei mir ohne Probleme auch bei längeren Strecken :-)

Bin mal gespannt was sich zu dem Thema hier noch tut :-)
Denn eine vorgegeben Kabelbelegung hat IMO keine Zukunft, denn dann kann man ja die ganze Nachrüsterei vergessen, da man dort ja meisten froh ist überhaupt noch eine Leitung zu haben :-O

Gruß Philipp

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#20 RE: Störungen am LCN-PK

Beitragvon Beleuchtfix » Di 12. Jun 2007, 12:33

@Uwe DIN und VDE(?)
3 festverlegte Adern sind Schwarz, Blau, Grün-Gelb, bei beweglichen Leitungen Braun, Blau, Grün-Gelb. Bei der 3-adrigen Leitung kommen dann Braun und Grau (früher auch Schwarz) dazu. Ist da so richtig?

Für mich ist es (besonders bei den alten Leitungen) logisch, die braune Ader als Datenleitung zu nehmen, da ich sie in allen Leitungen habe und gut erkennen kann (über Grau könnte man auch reden). Aber Braun mit Schwarz einer 3-adrigen Leitung zu verbinden halte ich für Schwachsinn. Das überfordert mich und sicherlich auch den einen oder anderen Profi-Elektriker(!)

Schlussfolgerung: entweder LCN verkraftet jede beliebige Farbe oder Issendorff hat ein Problem mit dem PK.

Gruß
Florian