Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Wo ist der Hund begraben ?

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
PeterPan
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 16
Registriert: Mo 27. Aug 2007, 10:17

#1 Wo ist der Hund begraben ?

Beitragvon PeterPan » Mo 27. Aug 2007, 10:17

Erstmal Hallo zusammen !

Ich habe seit kurzem ein LCN im haus (bzw seit kurzem überhaupt ein Haus) und verfolge das forum hier seit ein paar wochen sporadisch bzw hole mir anregungen. leider habe ich seit gestern nachmittag/abend (so genau weiss ich das nicht) ein problem (ich hoffe das ist die richtige forumskategorie).

mein bus scheint "überlastet". D.h. im Detail, daß am LCN PK die beiden roten lampen leuchten und gar ncihts mehr geht, kein licht lässt sich einschalten bzw manchmal nur mit starker verzögerung (von ca 1 minute oder so). das eine oder andere modul blinkt/Piept 3 mal (was ja "Modul kann nicht senden heissen soll", keiner verrät mir warum). mit dem LCN-PRO kann ich mich überhaupt nicht mehr an den Bus hängen.

Erst war mein gedanke, ich habe eine endlosschleife programmiert, aber eigentlich habe ich gar nicht wirklich was umprogrammiert seit 4 tagen; und alles lief. nur gestern habe ich eine taste an der fernsteuerung belegt - das hat aber danach super geklappt - naja, und abends ging dann nix mehr...

ich glaube es liegt am LCN-PK modul, denn wenn ich das abhänge (einfach strom weg) dann klappt wieder alles prima. sobald es drauf ist leuchten nach ca 20 sekunden die beiden roten lämpchen. und das wars dann.

kann man das ding irgendwie reseten ? oder liegt es gar an etwas anderem ?

vielleicht habe ich LCN PRO nicht ordnungsgemäss beendet ? und das LCN PK will irgendwas noch senden oder so sobal des strom hat ?

nur als info: ich bin kein elektriker, sondern "nur" softwaretechniker. die programmierung habe ich offline noch, die sollte aber soweit in ordnung sein.

gibt es eine möglichkeit LCN-PK total zu resetten (mit strom weg gehts ja nicht). oder gar ganze module zu löschen OHNE daß man sich mit dem PC an den bus hängt (denn das geht ja nicht). hab leider nichts dementsprechendes im forum hier gefunden.

lg und danke im vorraus.


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#2 RE: Wo ist der Hund begraben ?

Beitragvon Philipp » Mo 27. Aug 2007, 12:35

Hallo,

klingt für mich nach einem "N" Problem.

Ist bei dir evtl. das PK verkehrt angeschlossen, (L an N & N an L).

Wäre mein erster Tip.

Gruß Philipp


Themenersteller
PeterPan
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 16
Registriert: Mo 27. Aug 2007, 10:17

#3 RE: Wo ist der Hund begraben ?

Beitragvon PeterPan » Mo 27. Aug 2007, 12:39

Naja, bin grad in der Arbeit, da kann ich nicht schauen, aber denke nicht. es HAT ja bis gestern alles funktioniert (und das schon 2 monate) - wieso sollte es dann plötzlich falsch rum sein ?


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#4 RE: Wo ist der Hund begraben ?

Beitragvon Philipp » Mo 27. Aug 2007, 14:42

Hallo,

ein weitere Möglichkeit ist die Entfernung des PK bis zum nächsten Modul.
Da das PK nur ein passiver Busteilnehmer ist, kann es da zu Problemen kommen wenn der Abstand von PK zum nächsten Modul lange ist.

Gruß Philipp
- Editiert von Philipp am 18.09.2007, 00:18 -


Themenersteller
PeterPan
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 16
Registriert: Mo 27. Aug 2007, 10:17

#5 RE: Wo ist der Hund begraben ?

Beitragvon PeterPan » Mo 27. Aug 2007, 16:21

acuh nicht der fall. der abstand zum nächsten sind ein paar cm - direkt daneben.


Johannes
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 708
Registriert: Sa 3. Dez 2005, 17:24

#6 RE: Wo ist der Hund begraben ?

Beitragvon Johannes » Mo 27. Aug 2007, 18:30

Der PK ist ein passives Bauteil, das entweder funktioniert und dann Fehler im System anzeigt, oder defekt ist. Daß der gesamte Bus durch den PK lahm gelegt wird, ist theoretisch natürlich denkbar, wurde hier aber noch nicht beschrieben.

Wenn ich das richtig verstehe, funktioniert der Bus, wenn du den L am PK abtrennst. Was passiert, wenn du nur die Busleitung löst?

Ansonsten könntest du so vorgehen wie im Waschzettel beschrieben: Nach und nach Modulkreise abschalten, z. B. durch Ausschalten der zugehörigen Sicherung. Oder noch besser umgekehrt: Alle Zimmer-Sicherungen raus. zeigt der PK dann grün, liegt der Fehler in den Modulen. Dann Sicherungen nach und nach wieder einschalten, bis der Fehler wieder auftritt. Auf diese Weise kannst du den Kreis identifizieren, der den Fehler auslöst. Module in diesem Kreis sind dann entweder defekt, haben eine Endlosschleife oder du hast einen Kurzschluß auf der Busleitung.

Gruß, Johannes


Themenersteller
PeterPan
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 16
Registriert: Mo 27. Aug 2007, 10:17

#7 RE: Wo ist der Hund begraben ?

Beitragvon PeterPan » Mo 27. Aug 2007, 19:30

Bei mir ist es so.

ich hab den PK vom bus gehängt. ergebniss: bus bzw andere module laufen wunderbar. PK zeigt immer noch fehler... (die beiden roten lamperl)

demnach würd ich sagen: teil ist schrott.

ich nehm mal an der PK müsste doch "alleine" funktionieren und irgendwas sinnvolles anzeigen ?

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#8 RE: Wo ist der Hund begraben ?

Beitragvon Uwe » Mo 27. Aug 2007, 19:41

kann man das ding irgendwie reseten ? oder liegt es gar an etwas anderem ?


Reseten durch Stromabschaltung, für mich sieht das aber auch eher nach einem fehlenden N am PK aus. Das PK "zieht" sich dann den N über den Bus - es sieht aus als wenn es funzt, aber es "stört" eigentlich nur. Genauso kann das jedes andere Modul sein (wenn ihm der N fehlt), Fehlersuche siehe Johannes.

Viel Erfolg
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
PeterPan
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 16
Registriert: Mo 27. Aug 2007, 10:17

#9 RE: Wo ist der Hund begraben ?

Beitragvon PeterPan » Mo 27. Aug 2007, 20:46

na gut, dann nehm ich einen anderen N,

aber wieso ist es bisher gegangen ? ca 3 wochen problemlos.

und wieso machts keinen unterschied ob ich den bus dran hängen habe oder nicht ? der fehler ist immer derselbe...

konnte ja problemlos gestern mittag noch auf den bus - und abends ging nix mehr. ich dachte eigentlich solche system verhalten sich halbwegs deterministisch - immerhin ist das ja keine software *g*


Themenersteller
PeterPan
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 16
Registriert: Mo 27. Aug 2007, 10:17

#10 RE: Wo ist der Hund begraben ?

Beitragvon PeterPan » Mo 27. Aug 2007, 20:51

hmm. das mit dem N leiter kann ja nicht stimmen. denn den bus hab ich abgehängt. und hätte er demnach gar keinen N könnte ich ihn doch gar nicht einschalten, oder ?


Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste