Hallo Zusammen,
wie gestaltet sich die Anbindung eines UP24 mit dem Rest am Bus (normale 230V)? Muss ich hier wirklich mit einem Trennverstärker arbeiten (so erklärten sie mie das in der Schulung)?!? Oder kann ich den Bus einfach durchklemmen?
Gruß, der ahnungslose Tommy
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
UP24
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#2 RE: UP24
siehe http://www.lcn.de/produkte/lcn-up24.pdf Seite 2
wenn du eine galvanische Trennung möchtest/benötigst: IS, sonst nicht
Beachte bitte dass der 24V Teil dann *nicht* potenzialfrei ist,
eventuell http://de.wikipedia.org/wiki/SELV mal durchlesen.
Thomas
wenn du eine galvanische Trennung möchtest/benötigst: IS, sonst nicht
Beachte bitte dass der 24V Teil dann *nicht* potenzialfrei ist,
eventuell http://de.wikipedia.org/wiki/SELV mal durchlesen.
Thomas
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: UP24
LCN ist von Haus aus kein SELV-Bussystem - alle Sensoren sind bei normalem Anschluß mit dem N der Netzspannung verbunden.
Ich habe meinen Trafo "gebrückt", was mir die Kosten für diverse ISxx erspart hat - aber ein gewisses "Restrisiko" für den Briefträger beinhaltet ... :-O
Grüße, Uwe - der sich schon gefragt hat, warum am Briefkasten ein PE-Anschluß ist :-O ;-) :-O
Ich habe meinen Trafo "gebrückt", was mir die Kosten für diverse ISxx erspart hat - aber ein gewisses "Restrisiko" für den Briefträger beinhaltet ... :-O
Grüße, Uwe - der sich schon gefragt hat, warum am Briefkasten ein PE-Anschluß ist :-O ;-) :-O