Seite 2 von 2
#11 RE: LCN TS
Verfasst: Sa 19. Jun 2010, 10:01
von ka14r
LuckyLPA hat geschrieben:Das Problem bei enocean ist aber, dass es nur einen Impuls gibt...
Mit diesem Impuls schaltest Du ein virtuelles Relais 'EIN' --> Fenster Offen, und wieder 'Aus'--> Fenster geschlossen
#12 RE: LCN TS
Verfasst: Sa 19. Jun 2010, 12:51
von DerOerg
Hi,
es gibt von Hoppe noch den enocean Fenstergriff. Je nach Stellung des Fenstergriffes weiß Du ob das Fenster zu/kipp/öffen ist. Ein Fenster könnte ja "offen" sein und ein Fensterkontakt würde noch "zu" melden. Ideal wäre eine Lösung die beides hat.
Grüße,
Jörg
#13 RE: LCN TS
Verfasst: Sa 19. Jun 2010, 13:33
von Beleuchtfix
Auch bei den Kontakten sendet EnOcean ein eindeutig codiertes Signal, das auf oder zu meldet. Aber eben nur einmal beim schließen/ öffnen. Du kannst aber dieses Signal nicht noch einmal abfragen, wie es z.B. bei den LCN Binärkontakten geht.
Gruß
Florian
#14 RE: LCN TS
Verfasst: Sa 19. Jun 2010, 21:49
von LuckyLPA
Und genau da liegt das Problem, da das Virtuelle Relais ja z.B. bei einem kurzen Stromausfall "abfällt" oder ein Impuls wird nicht übertragen und schon ist das Relais in der umgekehrten Position...
#15 RE: LCN TS
Verfasst: Sa 19. Jun 2010, 23:33
von Thomas
LuckyLPA hat geschrieben:Und genau da liegt das Problem, da das Virtuelle Relais ja z.B. bei einem kurzen Stromausfall "abfällt" oder ein Impuls wird nicht übertragen und schon ist das Relais in der umgekehrten Position...
jupp, daher auch :
ich ziehe die Kabellösung vor (sicherer).
Aber, für Taster, setze ich auch an einer Stelle enocean ein, klappt super.
gruss thomas - lieber Kabel, als Funk (aber manchmal geht halt nur Funk:O )
#16 RE: LCN TS
Verfasst: So 20. Jun 2010, 00:43
von Uwe
Nach einem Stromausfall muss ich halt manuell den Status neu "holen" (bzw. erzeugen). Wenn das abgefallene Relais von Karlheinz ein offenes Fenster melden würde, wäre ich dabei. Für den Hoppe-Griff gilt das genauso wie für den Reed-Kontakt ...
Grüße, Uwe - für den EnOcean-Kontakte nur ein 'Notlösung' zum nachrüsten sind, EnOcean-Taster aber ideal
#17 RE: LCN TS
Verfasst: So 20. Jun 2010, 00:44
von Beleuchtfix
LuckyLPA hat geschrieben:Und genau da liegt das Problem, da das Virtuelle Relais ja z.B. bei einem kurzen Stromausfall "abfällt" oder ein Impuls wird nicht übertragen und schon ist das Relais in der umgekehrten Position...
Stromausfall, ist das denn wirklich ein Problem bei uns. Bei mir gibt es Stromausfall nur, wenn ich ihn verursacht habe, und dann muss ich eben noch einmal die Schalter bewegen. Du kannst es auch so machen, dass z.B. die Relais so schaltest, dass die "seltene" Stellung mit "an" überwacht wird,und du eben nur ein paar Fenster öffnen oder schließen musst.
Stromausfall wäre für mich kein Grund auf EnOcean zu verzichten.
Gruß
Florian
#18 RE: LCN TS
Verfasst: Mo 21. Jun 2010, 19:28
von Thomas.Einzel
Beleuchtfix hat geschrieben:Stromausfall, ist das denn wirklich ein Problem bei uns. Bei mir gibt es Stromausfall nur, wenn ich ihn verursacht habe, und dann muss ich eben noch einmal die Schalter bewegen.
Ob es die Prüftaste des FI oder ein Gerät mit Isolationsfehler usw. ist, ist egal. Periodisch Stromlos werden Stromkreise nicht nur durch Abschaltung beim EVU. Einen Schalter zu bewegen ist ja kein Problem, 20 schon eher. Natürlich kann/darf/muss diesen Einfluss auf seine Anlage jeder selber einschätzen/lassen, aber ist ist kein unbedeutender Faktor.
Thomas
#19 RE: LCN TS
Verfasst: Mo 21. Jun 2010, 20:25
von LuckyLPA
Für den 08/15 Ottonormaluser ist der Stromausfall wohl eher selten, aber es gibt Gegenden (Sogar hier mitten in Hamburg) da sind die Stromschwankungen so stark, dass LCN-Module aussteigen. Kommt hier desöfteren vor, dass ich dann ebenfalls die seltsamsten Telegramme im Bus habe. Und wenn sowas im Winter bei -84°C vorkommt und das LCN dann denkt "Hey Fenster ist auf ... Heizung AUS" und der Installateur eingeschneit ist ... wäre schon irgendwie Blöd...