Seite 2 von 3

#11 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...

Verfasst: Do 27. Feb 2014, 16:30
von Beleuchtfix
Die Verkabelung ist einfacher, wenn man aber nicht alle 8 Relais benötigt bringt das R8H mehr Möglichkeiten, den Rest anderweitig zu nutzen.

Gruß
Florian

#12 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...

Verfasst: Fr 28. Feb 2014, 11:22
von Crashcourse07
Es sind bei mir eh 11 Jalousien, auf das eine Relais Paar kommt es dann auch nicht an.. vielleicht kommt ja doch noch irgendwann eine Markise dazu.
Dann werde ich wohl R4M2H nehmen.

Danke !

#13 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...

Verfasst: Fr 28. Feb 2014, 22:13
von Ram-Brand
Gerade gelesen.
Das R4M2H hat nur eine Klemme für die Zuleitung. D.h. max 16A dürfen die 8 Motore ziehen wenn alle gleichzeitig laufen.
Beim R8H kann man die Motore auch auf mehere Phasen aufteilen.

#14 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...

Verfasst: Sa 1. Mär 2014, 10:57
von Uwe
Die 16A sehe ich nicht als das Problem - ein typischer Rollo-Motor hat maximal 100W ...
Problematisch war da schon öfter mal die Aufteilung der zugehörigen N bei Klemmleisten. Wenn da 'plötzlich' ein Motor an einem anderen RCD angeschlossen ist ...

Grüße, Uwe

#15 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...

Verfasst: Sa 1. Mär 2014, 12:08
von pal
Hallo,
Uwe hat geschrieben:Problematisch war da schon öfter mal die Aufteilung der zugehörigen N bei Klemmleisten. Wenn da 'plötzlich' ein Motor an einem anderen RCD angeschlossen ist ...
Das Problem hast du aber eigentlich immer - nicht nur bei LCN.

Hierzu habe ich dann auch gleich noch eine Frage... Bei den R8H / R4M2H sind die Relais ja galvanisch getrennt. Also kann ich meine Motoren ja auf verschiedene FI-Kreise aufteilen. Wie sieht es hier mit der Versorgungsspannung aus - muss diese an dem gleichen FI hängen wie auch das SH-Modul?

mfg

#16 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...

Verfasst: Sa 1. Mär 2014, 12:22
von Uwe
Das Problem hast du aber eigentlich immer
Das stimmt :w00t:

Beim R4M2H müssen die 4 Motoren schon an einem RCD sein, der Anschluß der gemeinsamen Phase macht das notwendig. Beim R8H kannst du die einzelnen Relais auch mit unterschiedlichen Phasen (auch von unterschiedlichen RCD) versorgen.

Ich hänge die Versorgungsspannung des Rxx-Netzteils immer an das vorgeschaltete intelligente Modul - ohne das tut das Relais ohnehin nichts. An welchem Stromkreis das ist, hat nichts mit der Versorgungsspannung (Sicherung) der Rollos zu tun.
Ein 'laienhafter' Kunde hat dann schon mal ein Problem damit, dass er zur Nichtfunktion der Motoren wahlweise auch 2 (oder mehr) Sicherungen abschalten kann. Über den P-Port kommt schon ein GND des intelligenten Modul, das Netzteil ist aber galvanisch getrennt. Zu viele Sicherungen verwirren da aber auch nur den Techniker noch zusätzlich.

Grüße, Uwe

#17 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...

Verfasst: Sa 1. Mär 2014, 12:33
von pal
Uwe hat geschrieben:Beim R4M2H müssen die 4 Motoren schon an einem RCD sein, der Anschluß der gemeinsamen Phase macht das notwendig. Beim R8H kannst du die einzelnen Relais auch mit unterschiedlichen Phasen (auch von unterschiedlichen RCD) versorgen.
Hier hast du natürlich Recht :) Das R4M2H besitzt zum R8H ja noch eine zusätzliche Versorgung für die Motoren ;)

#18 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...

Verfasst: Sa 1. Mär 2014, 12:49
von Uwe
Die hat das R8H auch - auch dort musst die 'Fußkontakte' der Relais mit einer (beliebigen) Phase versorgen.

#19 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...

Verfasst: Sa 1. Mär 2014, 13:12
von pal
Ja, aber beim R4M2H gibt es doch eine Versorgung für alle Fußkontakte (so lese ich es aus dem Waschzettel) und beim R8H kann ich jeden Fußkontakt mit einer anderen Phase belegen. So wollte ich mich doch eben schon ausdrücken :rolleyes:

#20 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...

Verfasst: Sa 1. Mär 2014, 13:25
von Uwe
Schon richtig, Pascal
Zusätzlich gibt es aber an beiden Relaisblöcken auch (unten am Modul) noch eine Spannungsversorgung für das Netzteil - ohne die tut das Teil auch nichts (und die hat nichts mit der Versorgung der Motoren zu tun). Das wollte ich damit auch noch mal klar ausdrücken ... :rolleyes: