Seite 2 von 2

#11 RE: LED Flackern durch Induktion / Leiter nullen?

Verfasst: Di 14. Jan 2014, 22:32
von Thomas.Einzel
oliwel hat geschrieben:Fürs Protokoll: Es hat gar nicht wehgetan und das Flackern ist weg :thumbup:
Ich würde nicht riskieren, dass der Umschalter (Relais) zwischen L und N am Arbeits- und Ruhekontakt einen Kurzschluß erzeugen kann - da sollen auch schon Lichtbögen entstanden sein - wenn das nicht für die LCN Relais so freigegeben ist. Ist es? Ein Vorwiderstand (Glühobst?) am N zum Ruhekontakt des Relais würde den dabei maximalen Strom auf ein ungefährliches Maß begrenzen.

ich mein ja nur - Thomas

#12 RE: LED Flackern durch Induktion / Leiter nullen?

Verfasst: Mi 15. Jan 2014, 12:13
von oliwel
Hi Thomas,

den Einwand hatte ich auch kurzzeitig im Kopf - im Waschzettel steht nix und ich bin mir Sicher die Hotline wird das nutzen um mir den neuen RSU zu verkaufen ;D

Ne 230V Glimmlampe in die N Leitung wäre natürlich ne nette Idee..

Oli

#13 RE: LED Flackern durch Induktion / Leiter nullen?

Verfasst: Mi 15. Jan 2014, 21:11
von Thomas
Hallo Oli,

irgendwie finde ich die Idee nicht schlecht, weil ich weiss, es geht.
Aber Thomas.E hat schon recht, da wäre mir lieber, 2 Hardware verriegelte Relais (aber der Aufwand..:scared: )

Solche "Trickschaltungen" habe ich bis jetzt nur mit Schutzkleinspannung gemacht, um Störungen zu vermeiden.
(Früher, bei anderen Steuerungen..)

Gruss Thomas

#14 RE: LED Flackern durch Induktion / Leiter nullen?

Verfasst: Di 15. Sep 2015, 22:07
von ultrauli
Hallo, habe ein ähnliches Problem, aber etwas anders gelagert: LED-Beleuchtung hängt am UPP ohne FI1 und funktioniert soweit (Schalten im Nulldurchgang). Wenn ich in der Wohnung eine Induktivität schalte (z. B. Staubsauger, Leuchtstofflampe mit KVG relaisgeschaltet), dann kommt es zu einem kurzen Aufflackern der Lampen, was besonders unschön ist, wenn die Liebste schon im Bett und eine derartige Lampe im Schlafzimmer ist. Was kann man dagegen tun?

Gruß, Uli.

#15 RE: LED Flackern durch Induktion / Leiter nullen?

Verfasst: Mi 16. Sep 2015, 08:21
von oliwel
Hängt das UPP und die Steckdose am gleichen "Draht"? Kann mir gerade fast nicht vorstellen dass eine Einschaltspitze durch das UPP die Lampen zum Flackern bringt.

Ich habe o.g. Lösung inzwischen wieder am SH+ und einen RSU drin weil mir die Gefahr eines Relais-Brandes dann doch zu groß war, das klappt einwandfrei. Ich hätte auch noch zwei RSU abzugeben wenn du kein 4er Set kaufen willst.

Oli