Seite 3 von 3
#21 RE: Verlorene Kommandos
Verfasst: Di 8. Jan 2008, 22:05
von Philipp
Bei den elktr. Ausgängen habe ich auch den Timer zur Verfügung, da ja sowieso nur ein Rolladen am Modul ist :-O
Gruß Philipp
#22 RE: Verlorene Kommandos
Verfasst: Di 8. Jan 2008, 22:14
von Uwe
Wenn ich das hier so lese, war deine Entscheidung in mehrerer Hinsicht die beste Wahl :-O
Gruß, Uwe
#23 RE: Verlorene Kommandos
Verfasst: Di 8. Jan 2008, 22:20
von Philipp
Sage ich doch :-O
Nur müssen die vielen Pillen jetzt mal noch in die Särge ;-)
Gruß Philipp
#24 RE: Verlorene Kommandos
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 08:14
von BerndR
Ich bin mir nicht ganz sich, ob Timing-Problem !?!?!?
Hier mal meine Programmierung für den 1. Rolladen des Moduls 21 (die komplette Programmierung befindet sich ebenfalls in Modul 21):
Taste A1 zum Losfahren des Rolladens:
A1-kurz: Setze Relais "1-------" an Modul 21
A1-lang: unprogrammiert
A1-los: unprogrammiert
A1"-kurz: Sende Taste A2 verzögert in 2m an Modul 21
A1"-lang: unprogrammiert
A1"-los: unprogrammiert
Taste A2 zum Wegnehmen der Spannung am Rolladen:
A2-kurz: Setze Relais "00------" an Modul 21
A2-lang: unprogrammiert
A2-los: unprogrammiert
Taste C1 (Summe, die bei teilweiser oder totaler Erfüllung den Rolladen hoch- und ansonsten runterfährt):
C1-kurz: Setze Relais "00------" an Modul 21
C1-lang: Setze Relais "00------" an Modul 21
C1-los: Setze Relais "01------" an Modul 21
C1"-kurz: Sende Taste A1 verzögert in 1s an Modul 21
C1"-lang: Sende Taste A1 verzögert in 1s an Modul 21
C1"-los: Sende Taste A1 verzögert in 1s an Modul 21
Kann es sein, daß die Reihenfolge der Befehle wie folgt aussehen könnte (beim Hochfahren), wenn viel los ist auf dem Bus(?):
1. Setze Relais "1-------" an Modul 21
2. Setze Relais "00------" an Modul 21
Das würde heißen, daß die 1-sekündliche Pause zuerst die A1-Taste und deren Relais-Kommando ausführt und danach erst die Erstbelegung der Taste C1 (obwohl C1 die Taste A1 angetriggert hat) ??? Kann ich mir eigentlich garnicht vorstellen :-( .
Weiß vielleicht jemand eine bessere Programmierung? Die Auswertung der Status-Kommandos der ersten beiden Rolladen-Relais fällt leider aus, da diese durch Summen belegt sind :-( .
Gruß, Bernd.
#25 RE: Verlorene Kommandos
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 12:34
von Johannes
Hallo Bernd,
Weiß vielleicht jemand eine bessere Programmierung? Die Auswertung der Status-Kommandos der ersten beiden Rolladen-Relais fällt leider aus, da diese durch Summen belegt sind :-( .
1. Ich würde zunächst die A1"-Belegung nicht Modul-bezogen sondern zentral für ALLE Rolläden ausführen. Du triggerst also keinen Rolladen-bezogenen Timer, sondern steuerst eine noch zu definierende Gruppe an, die ALLE Rolläden im Haus abschaltet. Die Einzelsteuerung wird davon nicht tangiert, da jedes Fahren eines einzelnen Rolladens die Zentralabschaltung neu antriggert.
2. Die A1-Belegung kannst du direkt in der C1-Belegung erschlagen. Das Anlegen der Spannung und die Richtungsauswahl können zeitgleich erfolgen.
3. Die Schattenbelegung von C1 verstehe ich nicht. Wozu die Verzögerung von 1 sek um dann an den fahrenden Rolladen Strom anzulegen. Kann m. E. entfallen, wenn du 2. umsetzt. Aber vielleicht erfasse ich das ja nicht richtig.
Gruß, Johannes
#26 RE: Verlorene Kommandos
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 13:11
von BerndR
Hallo Johannes,
das Anlegen der Spannung und die Richtungswahl habe ich zeitlich verzögert eingebaut, damit (wie ich oben bereits erwähnt hatte) die Rolläden nicht sofort in die andere Richtung fahren, sondern zuerst einmal anhalten! Sollte der Rolladen garnicht fahren, habe ich halt eine überflüssige 1s-Verzögerung drinn, tut aber nicht weh.
Du hast aber recht: Ich könnte alle Rolläden auf einmal abschalten. Das würde mein Problem aber leider noch nicht lösen.
Gruß, Bernd.
#27 RE: Verlorene Kommandos
Verfasst: Di 15. Jan 2008, 08:00
von BerndR
Ich hab mal ein wenig an den Zeiten herumgespielt (von 1s auf 3s) und einige Tasten-Reihenfolgen geändert. Jetzt fahren die Rolläden zwar erst nach 3s nach Aktivierung der Summe rauf oder runter, aber es scheint sehr gut zu funktionieren. Ich hab bisher kein fehlerhaftes Fahren der Rolläden beobachtet :-) :-) :-) .
Hat auch noch einen positiven Seiten-Effekt: Wenn ich die Taste (zum manuellen Fahren eines Rolladens) lang gedrückt halte und die 3s noch nicht abgelaufen sind, fährt der Rolladen komplett auf oder zu. Sind nach einem langen Tasten-Druck die 3s abgelaufen, fahren die Rolläden nur so lange, bis ich den Taster wieder loslasse :-) . Ich hab also 3 Funktionen auf einem Taster (Licht ein/aus bei kurzem Drücken, Rolladen komplett in eine Richtung fahren bei kurzem langen Tastendruck und Rolladen bis zum Loslassen des Tasters fahren bei langem langen Tastendruck :-O :-O :-O !
Gruß, Bernd.
#28 RE: Verlorene Kommandos
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 23:32
von Uwe
Moin Bernd,
wir sind ihm auf der Spur ...
Schau dir mal den RE-Wert im Modulstatus an. Steht da "65535" ?
Dann gibt es
hier (Achtung: interner Link, da haben nicht alle User Zugriff) die Ursachenforschung.
Grüße, Uwe - der mal wieder die Geister beschwören muss :-O