Seite 3 von 3

#21 RE: LCN-IVH zählt Impulse wo keine sind

Verfasst: Do 3. Jun 2010, 16:37
von norbius
Hallo Jörg,

wenn ich Ihre Postings richtig verstanden habe, hat Ihr System 'Geisterimpulse' gezählt als es an einem ende offen (kein Reedkontakt dran) war. Die Leitung mit offenem ende wirkt am Moduleingang wie eine Antenne und fängt alles ein was da elekrisch kreucht und fleucht. Besser ist es, die Enden nicht offen zu lassen sondern zu überbrücken, wenn kein Kontakt angeschlossen ist.

Gruß
Norbert

#22 RE: LCN-IVH zählt Impulse wo keine sind

Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 12:38
von DerOerg
Hallo Norbert,
das mit den offenen Ende der Leitung war eine Feststellung. Ob ich am Ende einen "offenen Reedkontakt" habe oder nichts angeschlossen habe, spielt erst mal keine Rolle. Somit sind ein Teil der Geisterimpulse zuerklären. Die Restlichen Geisterimpulse kamen durch das prellen des Reedkontaktes. Mit dem Binärsensor läßt es sich jetzt aber wunderbar genau zählen. Der Impulssensor (LCN-IVH) ist hierfür nicht geeignet.

Grüße,
Jörg