Seite 4 von 6
#31 RE: LCN das richtige für mich???
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 17:36
von Philipp
Ja,
nur sparst dir nur die Koppelschnittstelle und für IP Betrieb die PCHK bzw. LinHK.
Die Pro wird zum Programmieren aber immer benötigt. Das Domiq dient der Pro aber als "Buskoppler".
Gruß
Philipp
#32 RE: LCN das richtige für mich???
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 19:03
von Cupra
Ich Denke mal,das stelle ich erst mal hinten an...obwohl es sehr nett aussieht:love:
So habe schon wieder eine andere frage:
Man liest immer wieder : ab seriennummer xxxx.
Wenn man Module im Einsatz hat, gibt es dafür immer mal firmwareupdates? Oder besteht diese Möglichkeit nicht ?
Das bedeutet der stand den ich heute im Jahre 2012 kaufe ist gesetzt und neue Funktionen / Logiken / Variablenspeicherplätze koennen nur mit neuen Modulen genutzt werden?
Schöne Grüße
Und sagt Bescheid wenn ich zu viele Fragen habe;)
#33 RE: LCN das richtige für mich???
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 19:41
von Thomas
Und sagt Bescheid wenn ich zu viele Fragen habe
Bescheid.
Spass beiseite,
du kaufts den Stand von heute, Updates nur im Werk, wenn Fehler im Modul sind.
Die Technik geht auch weiter, die alten Module könnten das gar nicht, was heute an Funktionen drin ist.
gruss thomas - der Euch gerne die Fragen beantwortet, wenn es geht.

#34 RE: LCN das richtige für mich???
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 21:20
von Echo
Cupra hat geschrieben:Hallo Echo,
danke für die Aufklärung. Also brauch ich quasi in jedem Fall wo der Hager verwendung finden soll ein TEU + NU16 + die UPP + FI (falls Dimmung).
puhh, teuer + viel Platz:O
[...]
Hallo Cupra,
falls Du auf die Ausgänge verzichten kannst, dann reicht auch ein UPS statt UPP. Außerdem kannst Du auch Funktionen von den anderen intelligenten Modulen (UPP, UPS, SH, SHS) zu diesen auslagern. Aber dies ist ein Thema, das bei der Programmierung interessant wird. Für die erste Planung ist das noch nicht entscheidend.
Die "Los"-Funktion benötigst Du z. B. auch bei dem Bewegungsmelder BMI. Solange der BMI eine Bewegung registriert, sendet er die Taste "Lang". Wenn keine Bewegung mehr vorhanden ist, dann wird das "Los"-Kommando gesendet und man kann (nach einer gewissen Zeit) das Licht ausschalten.
Gruß
Echo
#35 RE: LCN das richtige für mich???
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 21:59
von Cupra
Hallo,
Die upp werd ich brauchen,MDax ihnen dem Raum dimmen will und der Tipp von Thomas aus den emv gründen eher dezentral mit wenig Leitung zu dimmen, leuchtet mir ein...
So aber nicht das ihr denkt, ich bin schon durch mit meinen fragen....
Der LCN-Avn wird der per Relais angesteuert? Oder per Dimmerfunktion?
Kann ich 2 Heizungen zusammen an ein rh8 Port anschließen, falls er per Relais geschaltet wird?
Schöne Grüße
Jörg
#36 RE: LCN das richtige für mich???
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 22:03
von Philipp
Der LCN-Avn wird der per Relais angesteuert? Oder per Dimmerfunktion?
Kann ich 2 Heizungen zusammen an ein rh8 Port anschließen, falls er per Relais geschaltet wird?
Geht mit beiden Varianten Relais oder Dimmer.
2 AVN an einem Relais sind auch kein Problem, falls die Heizkörper/kreise gemeinsam geschaltet werden sollen.
Gruß
Philipp
#37 RE: LCN das richtige für mich???
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 22:05
von Thomas
Kann ich 2 Heizungen zusammen an ein rh8 Port anschließen, falls er per Relais geschaltet wird?
JA
gruss thomas -

#38 RE: LCN das richtige für mich???
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 23:26
von Beleuchtfix
Du kannst bis zu 8 Heizkörper / Ventile mit einem R8H schalten. Die Regler können ihre Befehle an ein beliebiges Modul schicken. Bei FB ist es oft m;glich und sinnvoll, ein Modul R8H in den Heizkreisverteiler mit einzubauen.
Gruß
Florian
#39 RE: LCN das richtige für mich???
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 09:09
von LuckyLPA
Moin.
Der LCN-Avn wird der per Relais angesteuert? Oder per Dimmerfunktion?
Wie schon von Thomas und Florian gesagt, geht beides, ABER beim anschluss am Dimmer geht er auch immer komplett auf. Um Zwischenpositionen zu fahren benötigst du ein Modul, welches PulsPaketSteuerung kann, was bei neuen Modulen kein Thema ist, aber im Internet gibt es Anbieter, welche 8 Jahre alte Module als neu verkaufen.
mfg Carsten
#40 RE: LCN das richtige für mich???
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 14:02
von Cupra
Vielen dank für die aufschlauung.
Vom reinen Verständnis hätte ich ja eher eher gedacht, dass der Dimmer die Möglichkeit hat, das Ventil in jeder Stellung zubringen :-), Relais kennt ja nur ein und aus.
Das Ventil,ist doch Stromlos geschlossen, muss denn dann im Winter immer ein Strom Anliegen, oder hält das Ventil die Stellung, bis der nächste Befehl kommt?
Puslfunktion gab es schon seit 2008, richtig?
Also bin ich auf der sicheren Seite, wenn die seriennummern mit 0M oder 1B anfangen für 2012 ?? Oder habe ich das seriennummernkonzept nicht richtig verstanden!?