FBH Antrieb - Praski alpha-antrieb 230 V stromlos geschlossen

Antworten

Themenersteller
oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Status: Offline

#1 FBH Antrieb - Praski alpha-antrieb 230 V stromlos geschlossen

Beitrag von oliwel »

Hi,

hab heute die Info vom Heizungsbauer über die verwendeten FBH Stellantriebe erhalten - Praski alpha-antrieb 230 V stromlos geschlossen, ich finde zwar die Firma Praski im Netz aber bei denen nichts weiter über diesen Antrieb. Kennt das Ding jemand und kann eine Aussage machen ob das mit Relais-Steuerung am LCN tut.

Oli
Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Status: Offline

#2 RE: FBH Antrieb - Praski alpha-antrieb 230 V stromlos geschlossen

Beitrag von LuckyLPA »

Moin.

Es wäre mir neu, wenn die 230V hätten. Praski stellt 24V-Antriebe her, welche am HU funktionieren. Da würde ich nochmal nachhaken und den Heizungsbauer nach einem Datenblatt fragen.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Themenersteller
oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Status: Offline

#3 RE: FBH Antrieb - Praski alpha-antrieb 230 V stromlos geschlossen

Beitrag von oliwel »

Hallo Carsten,

die Webseite ist Murks aber auf der Download-Seite wurde ich dann doch fündig - scheinbar gibts das nur als OEM Ware, aber [url url=http://hp-praski.com/uploads/media/Product/hp_praski_alpha_antrieb_230V_pdf_211.pdf]hier ist das Datenblatt[/url].

Da steht was von einem PTC-beheizten Dehnstoffelement und Zwei-Punkt-Regelung oder PWM - sieht sich also gut aus.

Oli
Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Status: Offline

#4 RE: FBH Antrieb - Praski alpha-antrieb 230 V stromlos geschlossen

Beitrag von LuckyLPA »

Moin Oli.

Wie auf dem Datenblatt zu sehen ist der aber kein Praski, sondern ein Möhlenhoff. Also ist das ein "dazugekaufter" Antrieb. Deshalb kannte ich ihn auch nicht, da es sonst eben nur 24V-Antriebe von Praski gibt.

mfg Carsten.

PS: Da er fast wie der AVN ist, sollte er auch am LCN funktionieren.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Themenersteller
oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Status: Offline

#5 RE: FBH Antrieb - Praski alpha-antrieb 230 V stromlos geschlossen

Beitrag von oliwel »

Hi Carsten,

scheinbar sind das alles nur gelabelte Antriebe von Möhlenhoff - bei dem 24V Antrieb bekomme ich nämlich auch ein MH PDF angeboten. Würde mich am Ende nicht wundern wenn die LCV AVN die gleichen Dinger sind.

Aber wenn ich das richtig sehe, ist 2-Punkt-Regelung ja genau das was LCN mit Relais macht, also sollte das schon passen.

Oli
Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5752
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Status: Offline

#6 RE: FBH Antrieb - Praski alpha-antrieb 230 V stromlos geschlossen

Beitrag von Thomas »

Das passt schon, Oli...

Gruss Thomas
lg Thomas
Benutzeravatar

Ram-Brand
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 254
Registriert: Mi 28. Dez 2011, 18:25
Kontaktdaten:
Status: Offline

#7 RE: FBH Antrieb - Praski alpha-antrieb 230 V stromlos geschlossen

Beitrag von Ram-Brand »

Kleine Anmerkung noch:
Möhlenhoff stellt die Antriebe für andere Firmen her.

Daher sind die Dinger von LCN von Möhlenhoff.
Auch Firma Neuberger hat diese Antriebe.
Und sicher noch einige Firmen mehr. :-)