Seite 1 von 1

#1 Unklarheit mit dem BS4

Verfasst: So 18. Okt 2026, 23:38
von obeis
Moin zusammen.

Ich habe vor ein paar Monaten ein paar Module gewechelt (Ringtausch) und bin auch von Pro auf Pro + 2 umgestigen.
Unter anderem habe ich ein 0E06er HU gegen ein 14er HU getauscht. Daran hängt ein R8H und ein BS4. Zusätzlich habe ich einen BT4H angeklemmt. Der arbeitet auf B - 5-8. Bin mir unsicher, ob da vorher was anderes dran hing, oder überhaupt.
Das BS4 erkennt Waschmaschine und Trockner.
Seit dem Umbau werden die beiden Geräte nicht mehr erkannt. Die LED´s leuchten bei Stromfluss, aber die Binäreingänge reagiren nicht mehr.

Hat jemand einen Tip für mich?

Siebo

#2 Re: Unklarheit mit dem BS4

Verfasst: Mo 19. Okt 2026, 08:36
von Nils
Moin Siebo,
beim Kopieren von alten Programminfos in andere Module kann es noch Probleme geben. Probiere mal, das Modul zu löschen und die Hardware zu Fuß (wie früher) zu erkennen. Ggf Änderungen am Modul neu auslesen. Ist es damit anders?

#3 Re: Unklarheit mit dem BS4

Verfasst: Mo 19. Okt 2026, 16:59
von Niko
Moin Siebo,

im Waschzettel zum LCN-BS4 steht:
Der gleichzeitige Betrieb mit Binärsensoren am I-Anschluss (LCN-B3I, -BMI, -GBL, BT4H, -BU4L) ist nicht möglich!
Ähnliches steht auch beim B8H/B8L. Erkennt ein Modul einen Binärsensor am I-Port, so werden anscheinend ab dann nur noch die Binärsensoren am I-Port ausgewertet und diejenigen am P-Port ignoriert.

Ich habe ein SH+, an dessen I-Port per langer I-Port-Verlängerung ein LCN-TS angeschlossen ist. Das meint manchmal einen nicht vorhandenen I-Port-Binärsensor zu sehen, so dass anschließend das angeschlossene B8H nicht mehr ausgewertet wird. Ist etwas lästig.


Lösung also: BT4H wieder abziehen. Ein Modulreset oder vorübergehende Spannungslosigkeit heilen das anschließend dann hoffentlich. Ansonsten Modul löschen und händisch neu parametrieren.


Schöne Grüße
Niko

#4 Re: Unklarheit mit dem BS4

Verfasst: Di 20. Okt 2026, 00:40
von obeis
Moin Niko

Du hast, mal wieder recht.
BT4h abgezogen Modul resettet, und schon gehts.

Dann werde ich jetzt wohl noch mal ein paar Bewwgungsmelder umrouten müssen.
Es ist doch immer wieder spannend, was LCN so kann.

Danke
Siebo