HU und 2 dimmbare Leuchtstofflampen

Fragen zu den original Modulen von Issendorff
Antworten

Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24
Status: Offline

#1 HU und 2 dimmbare Leuchtstofflampen

Beitrag von KeineInfo »

Hallo zusammen,

ich möchte zwei dimmbare Leuchtstofflampen, getrennt schaltbar, nebeneineinder installieren.
Wieviel Adern benötige ich mindestens (vom HU zu den Lampen)?

Gruß

Wolfgang
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#2 RE: HU und 2 dimmbare Leuchtstofflampen

Beitrag von Uwe »

Hallo Wolfgang,
ganz einfach:
L,N,PE (L vom Powerausgang zum einschalten)
und 2 Drähte vom 0-10V Ausgang

... da reichen die Finger einer Hand

Antwort: 5 (für eine Lampe)

zweite Lampe: = zweite Hand
L (vom Ausgang 2)
(N, PE sind schon vorhanden)
und 2 Drähte vom 2ten 0-10V Ausgang

Hast du auch zwei Finger übrig? 8 sind "Minimum"
(Ich würde zwei 5-adrige legen)

Alles klar

Gruß Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24
Status: Offline

#3 RE: HU und 2 dimmbare Leuchtstofflampen

Beitrag von KeineInfo »

Hallo Uwe,

es geht auch mit 7 Adern.
von den 4 Adern der 1-10V-Ausgänge kann man sich einen sparen, in dem man die
beiden blauen Ausgänge brückt.

Gruß

Wolfgang
Antworten