Hallo,

habe zu jedem Rauchmelder ein 4x2x0,6 gelegt und es wird jeder einzeln auf einen Kontakt von B8Ls gelegt.
Kann ich nun auch über noch verfügbare freie Adern die 9 V zur Spannungsversorgung schicken? Oder gibt das Schwierigkeiten?

Als Rauchmelder setze ich die Gira VDS modular mit Relaismodul ein.

Gruß Philipp

Johannes
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 708
Registriert: Sa 3. Dez 2005, 17:24
Status: Offline

#2 RE: Rauchmelder-Versorgung

Beitrag von Johannes »

Hi Philipp,
[zitat]Kann ich nun auch über noch verfügbare freie Adern die 9 V zur Spannungsversorgung schicken? Oder gibt das Schwierigkeiten?[/zitat]
Bei 9V= sind elektrisch mit ziemlicher Sicherheit keine Probleme zu erwarten. Gleichspannung kann nichts induzieren und die Rauchmelder-Leitungen sind der Gleichspannung auch egal.

Gruß, Johannes

Dirk.S
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 689
Registriert: Fr 12. Nov 2004, 20:01
Status: Offline

#3 RE: Rauchmelder-Versorgung

Beitrag von Dirk.S »

Hallo Philipp,
ich habe meine Rauchmelder auch von zentraler Stelle mit 9V gespeist. Du solltest aber die Spannung puffern und evtl. auch überwachen um die Rauchmelderfunktion auch bei Spannungsausfall zu gewährleisten.
Meine Rauchmelder sind auf "netzwerkfähige" Rauchmelder umgebaut. Siehe dazu: http://www.mucl.de/~hharm/rauchmld/rauchmld.htm
Aber du kannst dich ja auf den Teil2 Netzteil und Teil3 Akkupufferung beschränken.
Gruß Dirk
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#4 RE: Rauchmelder-Versorgung

Beitrag von Uwe »

ahhh - eine "RM-USV" ... :-O

Gibt es da nicht was "fertiges" (als Bausatz)?

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Themenersteller
Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06
Status: Offline

#5 RE: Rauchmelder-Versorgung

Beitrag von Philipp »

Hallo Dirk,

danke für den Tipp.
"Netzwerkfähig" sind die von Haus aus :-)
Das mit der Spannungsversorgung muss ich mir mal ansehen, vor allem das Puffern.
Evtl. bekommst Du mal einen Anruf von einem Elektronik-"Anfänger" ;-)

Gruß Philipp - der zur Not auch mal mit 9V Blöcken startet
Antworten