#1 2 Draht Bewegungsmelder in den Bus bringen?

Beitrag von Sven »

Hallo liebe Busgemeinde,

Ich hätt da mal wieder ein kleines Problem, bei dem ich erstmal ohne Hilfe nicht weiter komme:

Ein Kunde von mir hat einen Neubau mit meiner Hilfe mit LCN versehen. Sehr viel Eigenleistung meines kunden, unter anderem auch Kabelzug.
so ist es nun passiert, dass er ein NYM-J 3x1,5 zu den plätzen der BWM gezogen hat. Bis dahin noch ok, da ich dann an einen 2 Draht BWM gedacht hatte, den ich über einen BVC-1 und B3i in den Bus gebracht hätte.
Der 2 Drahtbewegungsmelder braucht aber eine Mindestlast von 40W, woran ich nicht gedacht habe.( Jetzt bitte keine Standpauke, als Elektromeister hättest du die Funktion eines 2 Drahtbewegungsmelder kennen müssen, jaaaaaaaa:blush: :blush: :blush: )
Was kann ich tun?
Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5752
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Status: Offline

#2 RE: 2 Draht Bewegungsmelder in den Bus bringen?

Beitrag von Thomas »

Hmmm,

im Moment keine Idee, aber mal überlegen.
Muss es ~230V sein ?

gruss thomas
lg Thomas
Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#3 RE: 2 Draht Bewegungsmelder in den Bus bringen?

Beitrag von Beleuchtfix »

Ich kenne aber auch BWs mit Relaisausgang, da sollte es keine Mindestlast geben. Etwas farbenblind (GN/GE) musst du aber sein.

Viel Erfog
Florian

Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06
Status: Offline

#4 RE: 2 Draht Bewegungsmelder in den Bus bringen?

Beitrag von Philipp »

Ich kenne aber auch BWs mit Relaisausgang,
Solche habe ich auch mit BVC1 im Einsatz. Allerdings hatte ich auch mehr als 3 Adern ;)

Gruß Philipp
Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5752
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Status: Offline

#5 RE: 2 Draht Bewegungsmelder in den Bus bringen?

Beitrag von Thomas »

Die Farbenblindheit,

dass lassen wir mal lieber, in Fremdanlagen.

gruss thomas.;)
lg Thomas

Themenersteller
Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:
Status: Offline

#6 RE: 2 Draht Bewegungsmelder in den Bus bringen?

Beitrag von Sven »

Muss es ~230V sein ?
Nein, aber eben nur 2(3) Adern vorhanden.. :(
P.s. und kostengünstig natürlich auch...
Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Status: Offline

#7 RE: 2 Draht Bewegungsmelder in den Bus bringen?

Beitrag von LuckyLPA »

Hallo.

Es gibt (zumindest bei Berker) Relaiszusätze, welche am anderen Ende der 2 Drähte angeschlossen werden und dann "normal" schalten.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
Benutzeravatar

stt66
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 598
Registriert: Di 21. Okt 2008, 13:00
Status: Offline

#8 RE: 2 Draht Bewegungsmelder in den Bus bringen?

Beitrag von stt66 »

Hallo.
Ihr habt ja sicher keine Rohrinstallation, wie wir in Ö und süd Bayern.

Dann, fällt mir da nur ein,:scared:
Ein Relais Bewegungsmelder hat meist keinen Erdungsanschluß.
Die Lampe wird ja nicht weitergeführt, oder?
Sonst würde es ja mit der Grundlast kein Problem geben.
Nicht ganz astrein aber ->
g/g mit Schrumpfschlauch an beiben Enden umfärben.:(

Nicht meine Art, aber....

lg.
Thomas
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#9 RE: 2 Draht Bewegungsmelder in den Bus bringen?

Beitrag von Uwe »

Hmmm, bei Berker habe ich jetzt nichts passendes gefunden ...
Ich würde es aber mal mit einer LCN-Grundlast (C2Gx) probieren. Vielleicht entspricht die "elektronische" Last ja einer ohmschen Last von 40W ...

Ansonsten würde ich auch ausnahmsweise mal "pfuschen" ... :blush:

Grüße, Uwe - der die "südlichen" Kollegen immer um ihre Rohre beneidet B)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Themenersteller
Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:
Status: Offline

#10 RE: 2 Draht Bewegungsmelder in den Bus bringen?

Beitrag von Sven »

Also die "Grundlast" von LCN geht nicht, ist zu wenig Last....
Pfusch kommt nicht in Frage, da es nicht meine eigene Anlage ist:D
Da muss ich was anderes überlegen...:confused: :confused: :confused: