#11 RE: Programmierung der Temperaturregelung

Beitrag von Midlife25 »

Hallo zusammen,
erst mal Danke für die Tipps, hab jetzt mal meine Proportionalbereiche eingetragen und hoffe es geht.
Hab grundsätzlich natürlich über den Grundkurs nachgedacht... leider fehlen dazu die Mittel :-)
So hab ich mir das ganze mehr schlecht als recht selbst erlernt... was ja nich immer dass beste ist... Bin ja schon froh das bei mir Licht ist;)
und so ganz nebenbei bracht sich keiner Sorgen zu machen, meine Familie erfriert nicht (haben auch noch Decken)
Sollte sich einer der "Bus-Profis" in der Nähe mir helfen wollen, so würd ich diese Hilfe gern annehmen.
Kenn in meinem direkten Bekanntenkrei (Elektriker usw.) allerdings keinen mit LCN Erfahrung.
@ das mir dem Modul 8 bzgl. der Relaise hab ich als Info eines Vertreters erhalten, der meint das funktioniert... ( Rollo und Hzg)
Sollte dies nicht der Fall sein hätte ich evtl. ein Platzproblem in der UV (weiteres R8H) ???
Danke
Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#12 RE: Programmierung der Temperaturregelung

Beitrag von Beleuchtfix »

Du hast ja nur ein Rollo angeschlossen, da passt dann auch ein R2H, viiiel schmaler :)

Wenn du noch ein SH frei hast, ist es gut, ansonsten brauchst du noch ein SHS (auch schmal).

Viel Erfolg
Florian

Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:
Status: Offline

#13 RE: Programmierung der Temperaturregelung

Beitrag von Sven »

Sollte sich einer der "Bus-Profis" in der Nähe mir helfen wollen, so würd ich diese Hilfe gern annehmen.
Leider kann ich in deinem Profil nicht erkennen wo du her kommst :scared:
Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5750
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Status: Offline

#14 RE: Programmierung der Temperaturregelung

Beitrag von Thomas »

Hallo Christian,

bei kleineren Sachen(wenn du ne Pro online hast) könnte dir auch über den "Teamviewer" und Telefon geholfen werden.;)

gruss thomas
lg Thomas

Themenersteller
Midlife25
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 16
Registriert: Sa 19. Nov 2011, 11:09
Status: Offline

#15 RE: Programmierung der Temperaturregelung

Beitrag von Midlife25 »

SH Modul liegt noch im Keller, und um an
R2H Modul zu gelangen weiß ich ja an wen ich mich jetzt wenden muss :)
also über SH R2H ansteuern und meinen Rollo von der Heizung weg.... wieder ein Problem weniger...
übriges... Raum Regensburg Land... könnte sein dass sich LCN noch nicht bis in unsere Region rumgesprochen hat...:)
Danke

Chris
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 652
Registriert: Mo 15. Mär 2010, 21:14
Status: Offline

#16 RE: Programmierung der Temperaturregelung

Beitrag von Chris »

Hallo Christian,

Doch LCN hat sich bei uns schon rumgesprochen. Bin auch aus der Gegend und hab Uwe gerade an der Strippe der mir von Deinen Problemen erzählt hat.

Bin allerdings etwas nördlich von Regensburg daheim.

Christopher

Themenersteller
Midlife25
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 16
Registriert: Sa 19. Nov 2011, 11:09
Status: Offline

#17 RE: Programmierung der Temperaturregelung

Beitrag von Midlife25 »

Nördlich von Regensburg ist gut..
Solltest du kallmünz kennen, ist dass schon nahe bei mir, bis dann
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#18 RE: Programmierung der Temperaturregelung

Beitrag von Uwe »

Nur noch mal "nebenbei" ...

Wenn da ein Heizkreis über einen Regler (nicht über Schwellwerte) auf Relais mit "Motorsteuerung" angeschlossen ist, schaltet der Regler alle 2 Minuten wieder auf den aktuellen Zustand. Das "klappern" des Netzrelais merkt der thermoelektrische Antrieb gar nicht, seine Reaktionszeit ist viel träger.
Ich verkaufe ja gerne - aber hier ist es nicht notwendig, ... es geht :lol:

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Themenersteller
Midlife25
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 16
Registriert: Sa 19. Nov 2011, 11:09
Status: Offline

#19 RE: Programmierung der Temperaturregelung

Beitrag von Midlife25 »

Ja ich nochmal...
geht mir jetzt speziell um mein Bad... betrifft M14 - und M25...
bei aktuellen 19´ und eingestellten Sollwert auf 24´ sendet mir der Regler die Stellung 0 auf M25 R2...
erst bei einem Wert ab 27´ schaltet das Relaise auf "Ein"... ich hab entweder eine extrem lange Leitung und ich bin einfach zu blöd...

Christian... der beim nächsten mal in jedes Zimmer einen "Schwedenofen" stellt, um sich nicht mehr zu ärgern..
Dateianhänge

[Die Dateierweiterung lp3 wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#20 RE: Programmierung der Temperaturregelung

Beitrag von Uwe »

Hallo Christian,
versuch's doch mal mit einem Proportionalbereich von 1°C (LCN-Wert 10).
'Eigentlich' ist das wurscht - aber andere "Fehler" sehe ich jetzt nicht.

Und verwende bitte die aktuellste Pro aus dem Download von lcn.de ... (die V-Nummer ist seit dem Frühjahr die gleiche, die Software leider nicht).

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------