Hallo Uwe,
aktuell sind in der Pro wieder die Standardwerte drin, also 50 und 63 wie auf deinem Bild. Wie man am Threadanfang sieht, hatte ich damals die falsche Zeit schon mit Prio 60 auf dem Bus und hatte dafür kurzzeitig dann die manuelle Prio auf 62 gesetzt. Bis vor meinem Urlaub lief die LinHK mit dem virtuellen Modul zum NTP Sync (da ist mir aber jetzt die Testlizenz von dir abgelaufen).
Was grad eigentartig ist - das Modul 5 hat um 19:24 gestern abend das letzte Mal seine Zeit gesendet, seitdem sehe ich nur noch die Zeit vom M6, die geht aber auch ein paar Sekunden nach und läßt sich nicht korrigieren:
Code: Alles auswählen
10:45:07:280 - LPRO StatusL Sun Feb 24 10:45:06 2013 (Quelle=2,Qual=50)
10:45:13:078 - M006 StatusG Sun Feb 24 10:45:17 2013 (Quelle=1,Qual=73)
Nach nem Neuprogrammieren von M5und einem Reset des Moduls sendet dieses nun wieder fröhlich seine falsche Zeit - immerhin nun mit einer Prio von 73 statt 74...
Code: Alles auswählen
10:47:56:446 - M005 StatusG Thu Feb 21 12:46:34 2013 (Quelle=1,Qual=73)
Oli - den das langsam echt nervt