aus 2x B3i mach B6i ???

Fragen zu den original Modulen von Issendorff
Antworten

Themenersteller
xmike
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 3
Registriert: Di 30. Okt 2012, 20:42
Status: Offline

#1 aus 2x B3i mach B6i ???

Beitrag von xmike »

Hallo,

An einer Stelle laufen in einem Projekt 5 reed Kontakte in einer Dose zusammen.
Besteht die Möglichkeit, zwei B3i an einen I-Port zu hängen und die 3 B-Tasten irgendwie umzubiegen?
Ein zweites Modul hat leider keinen Platz mehr....

Für Ideen danke ich im Voraus.
Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#2 RE: aus 2x B3i mach B6i ???

Beitrag von Beleuchtfix »

Mir ist nichts entsprechendes bekannt, geplant ist das nicht. Ob es eine Bastellösung gibt....?

Gruß
Florian
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#3 RE: aus 2x B3i mach B6i ???

Beitrag von Uwe »

Moin,
2 B3I geht nicht - geplant ist wohl auch mal die UP-Variante zum BU4L (wie BT4R). Das wären dann aber auch noch 2 zusätzliche Pillen für 5 Kontakte.
Eine Bastellösung ist möglich, bei mir zu Hause würde ich die auch einsetzen - aber im Projekt eines Kunden ... :-/

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Themenersteller
xmike
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 3
Registriert: Di 30. Okt 2012, 20:42
Status: Offline

#4 RE: aus 2x B3i mach B6i ???

Beitrag von xmike »

...Danke für Eure Antworten...
Ich habs mit der guten alten Reihenschaltung gelöst und immer zwei Fenster zusammengefasst:
LANG wird ausgelöst, wenn beide Kontakte geschlossen sind; LOS, wenn einer oder beide offen sind.