Hab heute unter dem Register Satz 4 die Wölkchen Steuerung Programmiert.
Hat alles super geklappt
Heute Abend sind aber meine Schwellwerte die unter Register 3 sind nicht geschaltet worden. LCN Wert 690 unterschreiten alle Rollladen runter der Befehl wurde nicht ausgeführt?
Der Befehl wurde einfach ignoriert!
Muss ich was beachten wenn ich was neues Programmiere? Meine Vorgehensweiße ist entweder 1) Offline Programmieren und anschließend mit der LCN Anlage verbinden und Online gehen zum Abschluss klicke ich auf Modul programmieren 2) Online Programmieren
Ist mir jetzt schon zwei mal Passiert das eine Automatik einfach nicht ausgeführt wurde. Und auf einmal geht es wieder...
Muss ich die Anlage Strom Los machen? Oder Manuel auslösen?
Gruß
Alex




Offizieller KNX Partner 