#11 RE: Verteiler im Garten

Beitrag von Thomas.Einzel »

Moin Carsten,
eine Notwendigkeit FI/RCD im heimischen Bereich zu kaskadieren kenne ich auch nicht. Einen Haupt RCD muss man nicht unbedingt haben. Aber wenn man RCD kaskadiert, dann den vorgeschalteten als RCD S - siehe meinen Beitrag

"Passieren" wird auch nichts, wenn man 2 normale 30mA RCD kaskadiert - es löst dann im Fehlerfall ein beliebiger oder beide aus. So ähnlich wie bei der "Nacheinander"-Schaltung von z.B. zwei LS16B - da löst auch im Überstrom-Fall ein beliebiger der beiden LS oder beide aus.

Thomas
Benutzeravatar

LCNJürgen
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 395
Registriert: Mi 9. Sep 2009, 19:14
Status: Offline

#12 RE: Verteiler im Garten

Beitrag von LCNJürgen »

Also so weit ich weiß ist es noch in Holz und Holzfertig Häusern Vorschrift ein so zu sagen Haupt RCD zu setzen!
Grüße aus Baden an den rest der Welt.

Kemko3
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 23
Registriert: Di 17. Aug 2010, 21:45
Status: Offline

#13 RE: Verteiler im Garten

Beitrag von Kemko3 »

In Holzhäusern dient der FI unter Anderem dem vorbeugenden Brandschutz. Heißt das separate Legen der Datenleitung, dass die nicht mit der Zuleitung zusammen über den FI läuft? Wird dann nicht funktionieren.
Gruß Kemko
Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1178
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Status: Offline

#14 RE: Verteiler im Garten

Beitrag von Thomas.Einzel »

Das ist klar. Wenn man nur 2 Außenleiter braucht, D-Ader mit über den FI/RCD. Wenn das nicht geht z.B. LCN - IS verwenden.

Thomas
Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Status: Offline

#15 RE: Verteiler im Garten

Beitrag von LuckyLPA »

Moin.
In Holzhäusern dient der FI unter Anderem dem vorbeugenden Brandschutz.
Ein FI kann keinen Brandschutz gewährleisten. Dafür gibt es Leitungsschutzschalter.
Also so weit ich weiß ist es noch in Holz und Holzfertig Häusern Vorschrift ein so zu sagen Haupt RCD zu setzen!
Vieleicht empfielt das der Hersteller des Hauses, aber es gibt dafür keine Vorschrift, solange es sich um kein TT Netz handelt

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
Benutzeravatar

Ram-Brand
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 254
Registriert: Mi 28. Dez 2011, 18:25
Kontaktdaten:
Status: Offline

#16 RE: Verteiler im Garten

Beitrag von Ram-Brand »

Für solche Fälle hat Firma Siemens den Brandschutzschalter entwickelt.
http://w3.siemens.com/powerdistribution ... alter.aspx

Ein normaler Leitungsschutzschalter soll ja eigentlich nur bei Überlastung des Stromkreises auslösen.
Bild Bild