Moin,
Ich habe da ein Problem mit einem SH (12er/Firm=10er), wo ein R8H am P-Port angeschlossen ist.
Im normalen Zustand ist das Relais3 aus.
Wenn jetzt aber Stromausfall gewesen war, dann zieht immer Relais3 an und bleibt auch an.
Das selbige Spiel ist mit einem Software-Reset.
Das mit der Netzausfallerkennung (D8) funzt nicht mit dem Software-Reset.
Man kann es aber per Hand/Pro/Visu abschalten.
Ist das ein Bug?
LG Lutz
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Relais3 nach Reset/Stromausfall
#1 Relais3 nach Reset/Stromausfall
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
#2 RE: Relais3 nach Reset/Stromausfall
Ein Softwarereset ist ja auch kein Stromausfall, Lutz.Das mit der Netzausfallerkennung (D8) funzt nicht mit dem Software-Reset.
Warum das nur Relais 3 ist ...
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Beleuchtfix
- Administrator

- Beiträge: 5304
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Kontaktdaten:
- Status: Offline
#3 RE: Relais3 nach Reset/Stromausfall
Akut in jedem Fall ein Bug
Ich würde jetzt einmal das ganze Modul löschen und neu programmieren, vielleicht erst einmal nur das Relais "anschließen" und dann neu testen.
Viel Erfolg
Florian
Ich würde jetzt einmal das ganze Modul löschen und neu programmieren, vielleicht erst einmal nur das Relais "anschließen" und dann neu testen.
Viel Erfolg
Florian
#4 RE: Relais3 nach Reset/Stromausfall
Moin,
Ich habe jetzt mal getestet....
Modul ne andere ID gegeben und Reset ausgelöst. Es sendet an die alte ID.
Dann wieder die alte ID genommen, nachgeschaut, was da auf das Relais wirkt....
Nur die Taste 4 von einem TU4H am selbigen Modul....
Die Taste mal umprogrammiert, anstatt umschalten eben auf aus, und siehe da es bleibt aus
Also liegt es am SH in Verbindung mit dem TU4H.....
LG Lutz
Ich habe jetzt mal getestet....
Modul ne andere ID gegeben und Reset ausgelöst. Es sendet an die alte ID.
Dann wieder die alte ID genommen, nachgeschaut, was da auf das Relais wirkt....
Nur die Taste 4 von einem TU4H am selbigen Modul....
Die Taste mal umprogrammiert, anstatt umschalten eben auf aus, und siehe da es bleibt aus
Also liegt es am SH in Verbindung mit dem TU4H.....
LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
#5 RE: Relais3 nach Reset/Stromausfall
Vorhin mit der Hotline telefoniert und das Problem geschildert....
Antwort:
Bei einem Reset (ob Hardware oder Software) wird bei den KNX-Tastern die 8.Taste , sowie TU4H Taste 4 (bei mir, vielleicht auch 8) ausgelöst.
Konnte das aber bei einem anderem Modul nicht bestätigen
LG Lutz, der das wohl mal umklemmen muß
Antwort:
Bei einem Reset (ob Hardware oder Software) wird bei den KNX-Tastern die 8.Taste , sowie TU4H Taste 4 (bei mir, vielleicht auch 8) ausgelöst.
Konnte das aber bei einem anderem Modul nicht bestätigen
LG Lutz, der das wohl mal umklemmen muß
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
#6 RE: Relais3 nach Reset/Stromausfall
Dann solltest du noch mal die genaue SN/FW kund tun, Lutz.Konnte das aber bei einem anderem Modul nicht bestätigen
Ich habe auch 12er, die das nicht machen ...
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Offizieller KNX Partner 