GT12 an UP24 zeigt R1Var und R2Var

Fragen zu den original Modulen von Issendorff
Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Status: Offline

#11 Re: GT12 an UP24 zeigt R1Var und R2Var

Beitrag von LuckyLPA »

Moin

Da Überlegt nix...
Die R2Var wird nur aktualisiert, wenn der Regler NICHT gesperrt ist. Das war schon immer so und ist erst seit FW mit 12 Variablen anders.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5750
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Status: Offline

#12 Re: GT12 an UP24 zeigt R1Var und R2Var

Beitrag von Thomas »

Uwe hat geschrieben:
Thomas hat geschrieben:Und bei der "Reglerrechnung" hängt der zweite etwas nach.
Da "rechnet" nichts, Thomas.
Die 'Quelle' (aus dem eigenen Modul) ist sofort da.

Grüße, Uwe - der eher glaubt, dass die FW hier etwas "überlegt" :lol:
Vergiss es Uwe,
ich gebe es auf :scared:

Und die FW überlegt nicht !

lg Thomas
lg Thomas
Benutzeravatar

Nils
Administrator
Administrator
Beiträge: 574
Registriert: Mi 22. Mai 2002, 22:08
Kontaktdaten:
Status: Offline

#13 Re: GT12 an UP24 zeigt R1Var und R2Var

Beitrag von Nils »

Na, mancher muss halt beim Rechnen mehr überlegen als andere ;)

Aber ob das Modul nun überlegt, ob es jetzt nun einen anderen Wert als vorhin anzeigt, oder den doch eher errechnet ... ???

Vielleicht, glaubt das Modul ja auch nur dass es Zeit ist mal einen anderen Wert anzuzeigen - oder auch nicht - und Welchen es anzeigt ist Zufall?

Wenn der Prozessor zu klein ist, ist Klappe halten aber auch schon mal sinnvoll...

Toll wäre es, wenn vor dem Schreiben mal überlegt würde was das bedeutet und berechnet würde, was das für andere heist. Danke.