Hallo,
seit gut 6 Jahren habe ich drei LCN GRT an je drei LCN SH Modulen als Temperatur Sensoren. Jetzt wollte ich mein System um einen weiteren Raum erweitern und es geht nicht! Der neue LCN GRT wird an meinen vorhandenen LCN SH Modulen NICHT erkannt. Die Anleitung schreibt jetzt auch etwas von 17'er Firmware. Das ist mir neu.
Meine SH-Module haben die Firmware: 140C0D und laufen mit drei alten LCN GRT einwandfrei.
Gibt es unterschiedliche LCN GRT Module? Lösungsvorschläge?
Ich habe noch nicht alle Kombinationen probiert, aber an einem neuen SH läuft der LCN GRT.
Für Ideen und Lösungsvorschläge dankbar
Lars
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LCN GRT ungleich LCN GRT
#2 Re: LCN GRT ungleich LCN GRT
Moin Lars,
Hotline anrufen, die können da bestimmt helfen
Grüße, Uwe
Ja, gibt es - alt und neu ist unterschiedlich ...karow hat geschrieben:Gibt es unterschiedliche LCN GRT Module? Lösungsvorschläge?
Hotline anrufen, die können da bestimmt helfen
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 Re: LCN GRT ungleich LCN GRT
Ab 17er Firmware sagt es doch.
Es braucht ein neues LCN Modul.
Das ist schon ganz schön blöd, in der heutigen Zeit.
Der Schnitt ist zwischen der 14er und 17er Firmware der LCN-Module, also aufpassen, was gebraucht und gefordert ist !
Es braucht ein neues LCN Modul.
Das ist schon ganz schön blöd, in der heutigen Zeit.
Der Schnitt ist zwischen der 14er und 17er Firmware der LCN-Module, also aufpassen, was gebraucht und gefordert ist !
lg Thomas
#4 Re: LCN GRT ungleich LCN GRT
Hallo Thomas,
ganz so einfach ist es leider nicht.
ganz so einfach ist es leider nicht.
Ich habe 14er Firmware Module und die laufen mit einem (alten?) LCN GRT als Temp-Sensor hervorragend. Jetzt habe ich mal meine Unterlagen vorgeholt und da heißt es: "Der LCN-GRT ... für den I-Anschluss eines beliebigen LCN-Moduls ab Firmware 09". Nur der optionale Feuchtesensor braucht eine Firmware ab 17. Ich spreche morgen mal mit dem Support und werde berichten.Der Schnitt ist zwischen der 14er und 17er Firmware der LCN-Module, also aufpassen, was gebraucht und gefordert ist !
#5 Re: LCN GRT ungleich LCN GRT
Hallo
lt. http://lcn.de/produkte.htm
ist es leider so.
Die neuen Unterlagen sagen :
lt. http://lcn.de/produkte.htm
ist es leider so.
Die neuen Unterlagen sagen :
Alte Waschzettel bei neuen Modulen zu nutzen und umgekehrt, geht oft in die Hose.....Der LCN-GRT ist ein Innenraum-T emperatursensor und Infrarot-Empfänger für den IAnschluss eines beliebigen LCN-Moduls ab Firmware 1702... (Feb. 2013).
lg Thomas
#6 Re: LCN GRT ungleich LCN GRT
Laut Hotline funktionieren die neuen LCN-GRT seit ca. einem Jahr nicht mehr mit alten Modulen. Ist im Waschzettel auch korrekt dokumentiert.
Lösung: Neuer GRT wird gegen einen aufgearbeiteten, alten getauscht.
Ist für mich völlig ausreichend und eine kundenfreundliche Lösung.
Lösung: Neuer GRT wird gegen einen aufgearbeiteten, alten getauscht.
Ist für mich völlig ausreichend und eine kundenfreundliche Lösung.