Fragen zu den original Modulen von Issendorff
Antworten
Benutzeravatar

Themenersteller
Tommy
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 219
Registriert: So 7. Okt 2007, 14:38
Status: Offline

#1 UP24

Beitrag von Tommy »

Hallo Zusammen,

wie gestaltet sich die Anbindung eines UP24 mit dem Rest am Bus (normale 230V)? Muss ich hier wirklich mit einem Trennverstärker arbeiten (so erklärten sie mie das in der Schulung)?!? Oder kann ich den Bus einfach durchklemmen?

Gruß, der ahnungslose Tommy
Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1178
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Status: Offline

#2 RE: UP24

Beitrag von Thomas.Einzel »

siehe http://www.lcn.de/produkte/lcn-up24.pdf Seite 2

wenn du eine galvanische Trennung möchtest/benötigst: IS, sonst nicht

Beachte bitte dass der 24V Teil dann *nicht* potenzialfrei ist,
eventuell http://de.wikipedia.org/wiki/SELV mal durchlesen.

Thomas
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#3 RE: UP24

Beitrag von Uwe »

LCN ist von Haus aus kein SELV-Bussystem - alle Sensoren sind bei normalem Anschluß mit dem N der Netzspannung verbunden.

Ich habe meinen Trafo "gebrückt", was mir die Kosten für diverse ISxx erspart hat - aber ein gewisses "Restrisiko" für den Briefträger beinhaltet ... :-O

Grüße, Uwe - der sich schon gefragt hat, warum am Briefkasten ein PE-Anschluß ist :-O ;-) :-O