#1 Peripherie an SH bzw. HU

Beitrag von KeineInfo »

Hallo,

kann man am P-Eingang eines SH- oder HU-Modul gleichzeitig ein B8H und ein REL betreiben? Falls ja, gibt es Einschränkungen in der Programmierung?

Gruß
Dirk

Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24
Status: Offline

#2 RE: Peripherie an SH bzw. HU

Beitrag von KeineInfo »

Moin Dirk,
kein Problem. Und Einschränkungen gibt es in diesem Fall auch nicht. Das B8 wird automatisch erkannt und das REL muss parametriert werden.

Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24
Status: Offline

#3 RE: Peripherie an SH bzw. HU

Beitrag von KeineInfo »

Hallo Nils,

und wieder mal ein Problem gelöst;-)
Vielen dank!