Hallo an alle LCNler,

Ich habe heute einen B3I (mit rotem Punkt) getestet.

Im Gegensatz zu den Vorgängern löst er nach Spannungsausfall und Wiederkehr die Tasten B6, B7, B8 nicht mehr aus. Bei einer Brandmeldeanlage wo ich die einzelnen Brandmelder über B6 auf die Visu und (z.Bsp. R8) Sirene aufgeschaltet habe gab es nach Spannungsausfällen immer wieder Probleme.

Aus meiner Sicht war es ein starkes Stück solche Bauteile in den Umlauf zu bringen. Mich hat es mit 25 St. Brandmeldern hart getroffen. Eine mögliche Programmierung dass man dem Problem ausweichen kann ist möglich aber bei der Unübersichtlichkeit des Programmes nicht zu empfehlen.

Grüsse von Herbert


BerndR
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 383
Registriert: Mo 14. Feb 2005, 07:46
Kontaktdaten:

#2 RE: B3I neu

Beitragvon BerndR » Fr 14. Dez 2007, 07:51

Dann führe doch einfach ein "Wiederhole Kommando für Binärsensor 6-8" aus bei Spannungswiederkehr. Da brauchst du einfach nur Taste D8 entsprechend programmieren. Mache ich bei wichtigen Dingen auch so.

Gruß, Bernd.


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#3 RE: B3I neu

Beitragvon Philipp » Fr 14. Dez 2007, 08:52

Hallo Bernd,

so wie ich das verstehe war Herberts Problem doch gerade dass nach Spannungsausfall etwas "unkontrolliert" ausgelöst hat.
Dies ist djetzt mit den neune erledigt.

Gruß Philipp


Themenersteller
herbert
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 63
Registriert: Do 9. Dez 2004, 11:41

#4 RE: B3I neu

Beitragvon herbert » Fr 14. Dez 2007, 09:09

Hallo Bernd,

danke für die Antwort - aber verstehen kann ich diese Lösung nicht!

Mein Versuch war (hat aber nicht immer funktioniert) warum weiß ich nicht! - und schon viel zu aufwändig wegen der vielen Timer.

Bsp. Modul 50 - B6 ist über B3I Brandalarm (Sirene)

ID50 - (B6 kurz -) , (B6lang AM20R8 (Relais für Sirene)), (B6los -)

ID50 - (D8 kurz AM50 - Tastensperre B6,7,8) - (D8lang AM50 - Tastensperre B6,7,8) - (D8los -)

ID50 - (D8" kurz - STV D1 in 30 sek.) - (D8" lang - STV D1 in 30 sek.) - (D8" los -)

ID50 - (D1 kurz - entsperre B6,7,8)

25x - viel Spass!

Herbert

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#5 RE: B3I neu

Beitragvon Uwe » Fr 14. Dez 2007, 19:32

Dann will ich mich mal einmischen ... :-O

Die Tastentabellen werden in "logischer" Reihenfolge abgearbeitet (erst A, dann B ..., erst 1, dann 2 ...)
So wird nach einem Stromausfall erst der "unkontrollierte" B3I abgefragt (auf B) und dann die Sperre gesetzt (auf D).

Das wird so nur gehen, wenn die Stromausfallerkennung eine A-Taste sendet.

Ich würde auch lieber "rote Punkte" einbauen - aber der zeitliche Aufwand ist IMHO auch nicht "ohne" (Bezahlung) ... :(

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
herbert
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 63
Registriert: Do 9. Dez 2004, 11:41

#6 RE: B3I neu

Beitragvon herbert » Sa 15. Dez 2007, 17:30

Hallo Uwe,

danke für den Tip - da bin ich wieder einmal reingefallen

Gruß Herbert