Hallo Profis,
ich habe mal eine Frage in die Runde:
Wie programmiert Ihr eine Treppenhausfunktion wenn das Licht an einen Relais hängt?
Ich habe es bisher mit der Funktion "sende Taste verzögert" gemacht, klapt aber auch nur wenn kein anderer Timer dazwischenfunkt.
Gruß
Christian
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Treppenhauslicht
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 40
- Registriert: Do 27. Mär 2008, 14:30
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#2 RE: Treppenhauslicht
Hallo Christian,
habe das, mit den neuen Modulen, per Relais-Timer gemacht.
gruss thomas
habe das, mit den neuen Modulen, per Relais-Timer gemacht.
gruss thomas
lg Thomas
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#3 RE: Treppenhauslicht
oder den dritten Ausgang per Status ein Relais steuern lassen.
Viel Erfolg
Florian
Viel Erfolg
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Treppenhauslicht
Hallo Christian,
da mir (da kann ich mal wieder ... :-O ) deine About-Page nicht zur Verfügung steht ... = ich weiß leider nicht was deine Module können.
Mit neueren Modulen ist es auf jeden Fall am einfachsten über einen virtuellen (3.) Ausgang oder sogar mit den Relaistimern - bei älteren Modulen ist dann bei STV sogar nur ein Timer auf Tabelle A verfügbar. Natürlich muss man das beachten
Grüße, Uwe
da mir (da kann ich mal wieder ... :-O ) deine About-Page nicht zur Verfügung steht ... = ich weiß leider nicht was deine Module können.
Mit neueren Modulen ist es auf jeden Fall am einfachsten über einen virtuellen (3.) Ausgang oder sogar mit den Relaistimern - bei älteren Modulen ist dann bei STV sogar nur ein Timer auf Tabelle A verfügbar. Natürlich muss man das beachten
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 40
- Registriert: Do 27. Mär 2008, 14:30
#5 RE: Treppenhauslicht
Hallo,
vielen Dank für eure Antworten.
Meine Module zählen wahrscheinlich schon zu den "alten":
SH: 0F0415
UPP: 0F0518
Leider kann ich keinen 3.Ausgang programmieren.
Gruß
Christian
vielen Dank für eure Antworten.
Meine Module zählen wahrscheinlich schon zu den "alten":
SH: 0F0415
UPP: 0F0518
Leider kann ich keinen 3.Ausgang programmieren.
Gruß
Christian
#6 RE: Treppenhauslicht
Liebe Gemeinde,
Kurze knappe Frage , ich habe nur Relaisausgänge mit SHS Modulen.
Jetzt möchte ich mit vielen R-Ausgängen mehrere Treppenlichtzeitschaltungen realisieren.
Derzeit habe ich mir überlegt:
Modul 111
A1 - kurz - Relais 1 EIN
A1 - lang - Relais 2 EIN
A1 `- kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten B1 - kurz -
A1 `- lang - sende Taste verzögert 2 Minuten B1 - kurz -
Modul 111
B1 - kurz - Relais 1 AUS
Die virtuellen Ausgänge 1-3 kann ich nicht nehmen und die relaistimer sind zu kurz.
Ist dies reel ? und funktioniert ? oder gibt es noch bessere Varianten ?
Erich
Kurze knappe Frage , ich habe nur Relaisausgänge mit SHS Modulen.
Jetzt möchte ich mit vielen R-Ausgängen mehrere Treppenlichtzeitschaltungen realisieren.
Derzeit habe ich mir überlegt:
Modul 111
A1 - kurz - Relais 1 EIN
A1 - lang - Relais 2 EIN
A1 `- kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten B1 - kurz -
A1 `- lang - sende Taste verzögert 2 Minuten B1 - kurz -
Modul 111
B1 - kurz - Relais 1 AUS
Die virtuellen Ausgänge 1-3 kann ich nicht nehmen und die relaistimer sind zu kurz.
Ist dies reel ? und funktioniert ? oder gibt es noch bessere Varianten ?
Erich
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: Treppenhauslicht
Lieber Jan,
du weißt ja das du pro Tastentabelle nur einen Timer (gleichzeitig) nutzen kannst, also gehen max. 4 solcher TrHs.-Schaltungen pro Modul.
In diesen Grenzen geht das schon so ... (und ist die beste Lösung).
Warum kannst du die virtuellen Ausgänge nicht nutzen (das wären weitere 3 Timer)?
Grüße, Uwe
du weißt ja das du pro Tastentabelle nur einen Timer (gleichzeitig) nutzen kannst, also gehen max. 4 solcher TrHs.-Schaltungen pro Modul.
In diesen Grenzen geht das schon so ... (und ist die beste Lösung).
Warum kannst du die virtuellen Ausgänge nicht nutzen (das wären weitere 3 Timer)?
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#8 RE: Treppenhauslicht
Danke für die Antwort , dann muß ich z.B. so tun?
1.Timer A-Tabelle
Modul 111
A1 - kurz - Relais 1 EIN
A1 - lang - Relais 1 EIN
A1 `- kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten B1 - kurz -
A1 `- lang - sende Taste verzögert 2 Minuten B1 - kurz -
Modul 111
B1 - kurz - Relais 1 AUS
2.Timer B-Tabelle
A2 - kurz - Relais 2 EIN
A2 - lang - Relais 2 EIN
A2 `- kurz - sende Taste B2 - kurz -
A2 `- lang - sende Taste B2 - lang -
Modul 111
B2 - kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten B8
B1 - kurz - Relais 2 AUS
3.Timer C-Tabelle
A3 - kurz - Relais 3 EIN
A3 - lang - Relais 3 EIN
A3 `- kurz - sende Taste C7 - kurz -
A3 `- lang - sende Taste C7 - lang -
Modul 111
C7 - kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten C8
C81 - kurz - Relais 3 AUS
4.Timer D-Tabelle
A4 - kurz - Relais 4 EIN
A4 - lang - Relais 4 EIN
A4 `- kurz - sende Taste D5 - kurz -
A4 `- lang - sende Taste D5 - lang -
Modul 111
D5 - kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten D6
D6 - kurz - Relais 4 AUS
Die 3 Ausgänge sind schon verbraten . zentr. Statusmeldungen auf den Touch.Ich versuche Ordnung zu halten und wenn nicht, wird alles
noch wirrer . Allerdings kann es sein das ich doch mischen muß ,wenn die Ressourcen nicht reichen.
Ich nutze die Statusmeldungen der Relais ,einschließlich der Summen für Meldungen auf das Touch.Und das braucht Reserven.
Aber die Champs der LCN Szene verstehen das.
Ob "Ich" später da wieder durchsehe ?? braucht dann halt etwas Zeit.
Erich
1.Timer A-Tabelle
Modul 111
A1 - kurz - Relais 1 EIN
A1 - lang - Relais 1 EIN
A1 `- kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten B1 - kurz -
A1 `- lang - sende Taste verzögert 2 Minuten B1 - kurz -
Modul 111
B1 - kurz - Relais 1 AUS
2.Timer B-Tabelle
A2 - kurz - Relais 2 EIN
A2 - lang - Relais 2 EIN
A2 `- kurz - sende Taste B2 - kurz -
A2 `- lang - sende Taste B2 - lang -
Modul 111
B2 - kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten B8
B1 - kurz - Relais 2 AUS
3.Timer C-Tabelle
A3 - kurz - Relais 3 EIN
A3 - lang - Relais 3 EIN
A3 `- kurz - sende Taste C7 - kurz -
A3 `- lang - sende Taste C7 - lang -
Modul 111
C7 - kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten C8
C81 - kurz - Relais 3 AUS
4.Timer D-Tabelle
A4 - kurz - Relais 4 EIN
A4 - lang - Relais 4 EIN
A4 `- kurz - sende Taste D5 - kurz -
A4 `- lang - sende Taste D5 - lang -
Modul 111
D5 - kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten D6
D6 - kurz - Relais 4 AUS
Die 3 Ausgänge sind schon verbraten . zentr. Statusmeldungen auf den Touch.Ich versuche Ordnung zu halten und wenn nicht, wird alles
noch wirrer . Allerdings kann es sein das ich doch mischen muß ,wenn die Ressourcen nicht reichen.
Ich nutze die Statusmeldungen der Relais ,einschließlich der Summen für Meldungen auf das Touch.Und das braucht Reserven.
Aber die Champs der LCN Szene verstehen das.
Ob "Ich" später da wieder durchsehe ?? braucht dann halt etwas Zeit.
Erich
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#9 RE: Treppenhauslicht
Fast Jan ...
... der Fehlerteufel sitzt in Tabelle A :scared:
[zitat]1.Timer A-Tabelle
Modul 111
A1 - kurz - Relais 1 EIN
A1 - lang - Relais 1 EIN
A1 `- kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten Ax - kurz -
A1 `- lang - sende Taste verzögert 2 Minuten Ax - kurz -
Modul 111
Ax - kurz - Relais 1 AUS [/zitat]
... nicht 2mal auf Tab.B !
... und schön auf die Überschneidunen mit den Statuskommandos der Summen und Relais achten.
Ich verstehe nicht nur - ich kenne dein (Visu-)Problem (das hat nicht nur das GTM, das gilt für jede Visu)
[zitat]Ob "Ich" später da wieder durchsehe ??[/zitat]
Das Zauberwort heisst 'Kommentare' - dann sieht auch Uwe und andere später mal ... :blink:
Grüße, Uwe
... der Fehlerteufel sitzt in Tabelle A :scared:
[zitat]1.Timer A-Tabelle
Modul 111
A1 - kurz - Relais 1 EIN
A1 - lang - Relais 1 EIN
A1 `- kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten Ax - kurz -
A1 `- lang - sende Taste verzögert 2 Minuten Ax - kurz -
Modul 111
Ax - kurz - Relais 1 AUS [/zitat]
... nicht 2mal auf Tab.B !
... und schön auf die Überschneidunen mit den Statuskommandos der Summen und Relais achten.
Ich verstehe nicht nur - ich kenne dein (Visu-)Problem (das hat nicht nur das GTM, das gilt für jede Visu)
[zitat]Ob "Ich" später da wieder durchsehe ??[/zitat]
Das Zauberwort heisst 'Kommentare' - dann sieht auch Uwe und andere später mal ... :blink:
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Wer ist online?