#1 Treppenhauslicht

Beitragvon Bussard013 » So 28. Dez 2008, 17:24

Hallo Profis,
ich habe mal eine Frage in die Runde:

Wie programmiert Ihr eine Treppenhausfunktion wenn das Licht an einen Relais hängt?
Ich habe es bisher mit der Funktion "sende Taste verzögert" gemacht, klapt aber auch nur wenn kein anderer Timer dazwischenfunkt. :-(

Gruß
Christian

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#2 RE: Treppenhauslicht

Beitragvon Thomas » So 28. Dez 2008, 17:40

Hallo Christian,

habe das, mit den neuen Modulen, per Relais-Timer gemacht.

gruss thomas
lg Thomas

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#3 RE: Treppenhauslicht

Beitragvon Beleuchtfix » So 28. Dez 2008, 18:11

oder den dritten Ausgang per Status ein Relais steuern lassen.
Viel Erfolg
Florian

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: Treppenhauslicht

Beitragvon Uwe » So 28. Dez 2008, 19:00

Hallo Christian,
da mir (da kann ich mal wieder ... :-O ) deine About-Page nicht zur Verfügung steht ... = ich weiß leider nicht was deine Module können.

Mit neueren Modulen ist es auf jeden Fall am einfachsten über einen virtuellen (3.) Ausgang oder sogar mit den Relaistimern - bei älteren Modulen ist dann bei STV sogar nur ein Timer auf Tabelle A verfügbar. Natürlich muss man das beachten ;-)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Bussard013
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 40
Registriert: Do 27. Mär 2008, 14:30

#5 RE: Treppenhauslicht

Beitragvon Bussard013 » So 28. Dez 2008, 23:44

Hallo,
vielen Dank für eure Antworten.
Meine Module zählen wahrscheinlich schon zu den "alten": :-)

SH: 0F0415
UPP: 0F0518

Leider kann ich keinen 3.Ausgang programmieren. :-(



Gruß
Christian


Erich
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 382
Registriert: Sa 18. Jun 2005, 13:20
Kontaktdaten:

#6 RE: Treppenhauslicht

Beitragvon Erich » So 24. Mai 2009, 19:51

Liebe Gemeinde,
Kurze knappe Frage , ich habe nur Relaisausgänge mit SHS Modulen.
Jetzt möchte ich mit vielen R-Ausgängen mehrere Treppenlichtzeitschaltungen realisieren.
Derzeit habe ich mir überlegt:
Modul 111
A1 - kurz - Relais 1 EIN
A1 - lang - Relais 2 EIN
A1 `- kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten B1 - kurz -
A1 `- lang - sende Taste verzögert 2 Minuten B1 - kurz -
Modul 111
B1 - kurz - Relais 1 AUS
Die virtuellen Ausgänge 1-3 kann ich nicht nehmen und die relaistimer sind zu kurz.
Ist dies reel ? und funktioniert ? oder gibt es noch bessere Varianten ?
Erich

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#7 RE: Treppenhauslicht

Beitragvon Uwe » So 24. Mai 2009, 22:54

Lieber Jan,
du weißt ja das du pro Tastentabelle nur einen Timer (gleichzeitig) nutzen kannst, also gehen max. 4 solcher TrHs.-Schaltungen pro Modul.
In diesen Grenzen geht das schon so ... (und ist die beste Lösung).

Warum kannst du die virtuellen Ausgänge nicht nutzen (das wären weitere 3 Timer)?

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Erich
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 382
Registriert: Sa 18. Jun 2005, 13:20
Kontaktdaten:

#8 RE: Treppenhauslicht

Beitragvon Erich » Mo 25. Mai 2009, 11:10

Danke für die Antwort , dann muß ich z.B. so tun?
1.Timer A-Tabelle
Modul 111
A1 - kurz - Relais 1 EIN
A1 - lang - Relais 1 EIN
A1 `- kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten B1 - kurz -
A1 `- lang - sende Taste verzögert 2 Minuten B1 - kurz -
Modul 111
B1 - kurz - Relais 1 AUS

2.Timer B-Tabelle
A2 - kurz - Relais 2 EIN
A2 - lang - Relais 2 EIN
A2 `- kurz - sende Taste B2 - kurz -
A2 `- lang - sende Taste B2 - lang -
Modul 111
B2 - kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten B8
B1 - kurz - Relais 2 AUS

3.Timer C-Tabelle
A3 - kurz - Relais 3 EIN
A3 - lang - Relais 3 EIN
A3 `- kurz - sende Taste C7 - kurz -
A3 `- lang - sende Taste C7 - lang -
Modul 111
C7 - kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten C8
C81 - kurz - Relais 3 AUS

4.Timer D-Tabelle
A4 - kurz - Relais 4 EIN
A4 - lang - Relais 4 EIN
A4 `- kurz - sende Taste D5 - kurz -
A4 `- lang - sende Taste D5 - lang -
Modul 111
D5 - kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten D6
D6 - kurz - Relais 4 AUS
Die 3 Ausgänge sind schon verbraten . zentr. Statusmeldungen auf den Touch.Ich versuche Ordnung zu halten und wenn nicht, wird alles
noch wirrer . Allerdings kann es sein das ich doch mischen muß ,wenn die Ressourcen nicht reichen.

Ich nutze die Statusmeldungen der Relais ,einschließlich der Summen für Meldungen auf das Touch.Und das braucht Reserven.
Aber die Champs der LCN Szene verstehen das.
Ob "Ich" später da wieder durchsehe ?? braucht dann halt etwas Zeit.
Erich

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#9 RE: Treppenhauslicht

Beitragvon Uwe » Mo 25. Mai 2009, 11:43

Fast Jan ...
... der Fehlerteufel sitzt in Tabelle A :scared:
[zitat]1.Timer A-Tabelle
Modul 111
A1 - kurz - Relais 1 EIN
A1 - lang - Relais 1 EIN
A1 `- kurz - sende Taste verzögert 2 Minuten Ax - kurz -
A1 `- lang - sende Taste verzögert 2 Minuten Ax - kurz -
Modul 111
Ax - kurz - Relais 1 AUS [/zitat]

... nicht 2mal auf Tab.B !

... und schön auf die Überschneidunen mit den Statuskommandos der Summen und Relais achten.

Ich verstehe nicht nur - ich kenne dein (Visu-)Problem :cry: (das hat nicht nur das GTM, das gilt für jede Visu)

[zitat]Ob "Ich" später da wieder durchsehe ??[/zitat]
Das Zauberwort heisst 'Kommentare' - dann sieht auch Uwe und andere später mal ... :blink:

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Erich
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 382
Registriert: Sa 18. Jun 2005, 13:20
Kontaktdaten:

#10 RE: Treppenhauslicht

Beitragvon Erich » Mo 25. Mai 2009, 13:29

Danke - da hätt ich aber gsucht!!!
Erich