Hallo,
eine etwas komplizierte "Gangschaltung"
Ich möchte in meinem Hausgang folgende Schaltung realisieren
Einknopfbedienung Tag
Taster kurz = A1 rel. 90% (mit UM für Ein/Aus)
Taster lang = A1 dimmen (nur Ein) - Aus über kurz)
Taster los = Rampe stopp
Wenn Dämmerung erreicht ist (WC Schaltung)
derselbe Taster Einknopfbedienung Nacht
Taster kurz = A1 rel. 30% (mit UM für Ein/Aus)
Taster lang = A1 dimmen (nur Ein) - Aus über kurz)
Taster los = Rampe stopp
Derzeitige Programmierung
ID20 (SH) Taste A1 kurz an ID21 virt. Rel. 6 UM
Taste A1 lang an ID21 A2 UM 5sek.
Taste A1 los an ID21 A2 Rampe stopp
Taste A1' kurz an ID21 STV C7 in 3min. (Licht aus)
Taste A1' lang -
Taste A1' los -
ID21 (UPP) virt. Rel. = LED 6 auf Summe C1
C1 kurz an ID21 A2 Helligkeit 90%
C1 lang -
C1 los an ID21 A2 aus (Licht aus)
Fehlfunktion bei der derzeitigen Schaltung
nach Taste A1 lang geht bei A1 kurz das Licht auf 90% anstatt auf AUS
Die "WC Schaltung" war nach mehreren Versuchen von mir nicht funktionstüchtig.
Bitte um Hilfe und herzlichen Dank.
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Beleuchtung im Hausflur
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Beleuchtung im Hausflur
Moin Herbert,
was ist los - schwächelst du ...
Probier es doch mal mit Lichtszenen.
Dein Taster (bzw. das Statuskommando des virt. Relais) schaltet immer die selbe Lichtszene, der Dämmerungssensor schaltet das Register der Lichtszene um. So kannst du in 2 Lichtszenenregistern deine 90% und 30% Werte ablegen und trotzdem immer noch mit lang drücken dimmen (bei UM sogar heller und dunkler im Wechsel).
Beim Relais-Status würde ich dann aber lang & los verwenden, das Kurz-Kommando wird ja vom Relais nicht betätigt.
Zusätzlich sollte man über den Status des Ausgangs bei 0% (also LOS) das Hilfs-Relais abschalten (falls mal jemand bis auf 0 dimmt).
Es gibt noch andere Wege - ich halte diesen für den einfachsten.
Grüße, Uwe
was ist los - schwächelst du ...
Probier es doch mal mit Lichtszenen.
Dein Taster (bzw. das Statuskommando des virt. Relais) schaltet immer die selbe Lichtszene, der Dämmerungssensor schaltet das Register der Lichtszene um. So kannst du in 2 Lichtszenenregistern deine 90% und 30% Werte ablegen und trotzdem immer noch mit lang drücken dimmen (bei UM sogar heller und dunkler im Wechsel).
Beim Relais-Status würde ich dann aber lang & los verwenden, das Kurz-Kommando wird ja vom Relais nicht betätigt.
Zusätzlich sollte man über den Status des Ausgangs bei 0% (also LOS) das Hilfs-Relais abschalten (falls mal jemand bis auf 0 dimmt).
Es gibt noch andere Wege - ich halte diesen für den einfachsten.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: Beleuchtung im Hausflur
Herzlichen Dank Uwe,
du stärkst mich wieder und ich werde nach getaner Arbeit berichten
Grüsse aus den Bergen in den Norden
du stärkst mich wieder und ich werde nach getaner Arbeit berichten
Grüsse aus den Bergen in den Norden
#4 RE: Beleuchtung im Hausflur
Hallo Herbert,
bei der Einknopf-Bedienung bin ich auf diesen Fehler auch schon reingefallen.
Kurze Funktionserklärung:
Licht ist an -> A1 kurz -> Ausgang wird umgeschaltet und Licht geht aus;
Licht ist aus -> A1 lang -> Licht wird hochgedimmt - A1 kurz (für Licht aus) -> der Ausgang wird umgeschaltet, aber ein "internes Register" steht noch auf aus, also wird eingeschaltet.
So habe ich mir das mal erklärt, nachdem ich fast verzweifelt bin.
Ich habe es mit Tastensperren gelöst, die über das Statuskommando des Ausgang 1 erzeugt werden.
D1 lang (Licht 1-99%) -> sperre B1, entsperre B2
D1 los (Licht 0%) -> sperre B2, entsperre B1
A1 kurz -> Sende Taste B1, B2 kurz.
B1 kurz -> Ausgang 1 EIN (oder Lichtszene 1 Register 1 für 90% bzw. Lichtszene 1 Register 2 für 30%)
B2 kurz -> Ausgang 1 AUS
So, ich hoffe das ist verständlich oder kein Blödsinn, den ich hier gerade abgelassen habe B)
Gruß Jens
bei der Einknopf-Bedienung bin ich auf diesen Fehler auch schon reingefallen.
Kurze Funktionserklärung:
Licht ist an -> A1 kurz -> Ausgang wird umgeschaltet und Licht geht aus;
Licht ist aus -> A1 lang -> Licht wird hochgedimmt - A1 kurz (für Licht aus) -> der Ausgang wird umgeschaltet, aber ein "internes Register" steht noch auf aus, also wird eingeschaltet.
So habe ich mir das mal erklärt, nachdem ich fast verzweifelt bin.
Ich habe es mit Tastensperren gelöst, die über das Statuskommando des Ausgang 1 erzeugt werden.
D1 lang (Licht 1-99%) -> sperre B1, entsperre B2
D1 los (Licht 0%) -> sperre B2, entsperre B1
A1 kurz -> Sende Taste B1, B2 kurz.
B1 kurz -> Ausgang 1 EIN (oder Lichtszene 1 Register 1 für 90% bzw. Lichtszene 1 Register 2 für 30%)
B2 kurz -> Ausgang 1 AUS
So, ich hoffe das ist verständlich oder kein Blödsinn, den ich hier gerade abgelassen habe B)
Gruß Jens
Wer ist online?