Hallo,
eine etwas komplizierte "Gangschaltung"

Ich möchte in meinem Hausgang folgende Schaltung realisieren
Einknopfbedienung Tag
Taster kurz = A1 rel. 90% (mit UM für Ein/Aus)
Taster lang = A1 dimmen (nur Ein) - Aus über kurz)
Taster los = Rampe stopp
Wenn Dämmerung erreicht ist (WC Schaltung)
derselbe Taster Einknopfbedienung Nacht
Taster kurz = A1 rel. 30% (mit UM für Ein/Aus)
Taster lang = A1 dimmen (nur Ein) - Aus über kurz)
Taster los = Rampe stopp

Derzeitige Programmierung
ID20 (SH) Taste A1 kurz an ID21 virt. Rel. 6 UM
Taste A1 lang an ID21 A2 UM 5sek.
Taste A1 los an ID21 A2 Rampe stopp

Taste A1' kurz an ID21 STV C7 in 3min. (Licht aus)
Taste A1' lang -
Taste A1' los -

ID21 (UPP) virt. Rel. = LED 6 auf Summe C1
C1 kurz an ID21 A2 Helligkeit 90%
C1 lang -
C1 los an ID21 A2 aus (Licht aus)

Fehlfunktion bei der derzeitigen Schaltung
nach Taste A1 lang geht bei A1 kurz das Licht auf 90% anstatt auf AUS

Die "WC Schaltung" war nach mehreren Versuchen von mir nicht funktionstüchtig.

Bitte um Hilfe und herzlichen Dank.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: Beleuchtung im Hausflur

Beitragvon Uwe » Mo 21. Sep 2009, 17:10

Moin Herbert,
was ist los - schwächelst du ...:lol:

Probier es doch mal mit Lichtszenen.
Dein Taster (bzw. das Statuskommando des virt. Relais) schaltet immer die selbe Lichtszene, der Dämmerungssensor schaltet das Register der Lichtszene um. So kannst du in 2 Lichtszenenregistern deine 90% und 30% Werte ablegen und trotzdem immer noch mit lang drücken dimmen (bei UM sogar heller und dunkler im Wechsel).

Beim Relais-Status würde ich dann aber lang & los verwenden, das Kurz-Kommando wird ja vom Relais nicht betätigt.
Zusätzlich sollte man über den Status des Ausgangs bei 0% (also LOS) das Hilfs-Relais abschalten (falls mal jemand bis auf 0 dimmt).

Es gibt noch andere Wege - ich halte diesen für den einfachsten.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
herbert
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 63
Registriert: Do 9. Dez 2004, 11:41

#3 RE: Beleuchtung im Hausflur

Beitragvon herbert » Mo 21. Sep 2009, 21:10

Herzlichen Dank Uwe,

du stärkst mich wieder und ich werde nach getaner Arbeit berichten

Grüsse aus den Bergen in den Norden


DJens
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 319
Registriert: Sa 27. Aug 2005, 10:19

#4 RE: Beleuchtung im Hausflur

Beitragvon DJens » Di 22. Sep 2009, 21:35

Hallo Herbert,

bei der Einknopf-Bedienung bin ich auf diesen Fehler auch schon reingefallen.
Kurze Funktionserklärung:

Licht ist an -> A1 kurz -> Ausgang wird umgeschaltet und Licht geht aus;
Licht ist aus -> A1 lang -> Licht wird hochgedimmt - A1 kurz (für Licht aus) -> der Ausgang wird umgeschaltet, aber ein "internes Register" steht noch auf aus, also wird eingeschaltet.
So habe ich mir das mal erklärt, nachdem ich fast verzweifelt bin. :mad:

Ich habe es mit Tastensperren gelöst, die über das Statuskommando des Ausgang 1 erzeugt werden.
D1 lang (Licht 1-99%) -> sperre B1, entsperre B2
D1 los (Licht 0%) -> sperre B2, entsperre B1

A1 kurz -> Sende Taste B1, B2 kurz.
B1 kurz -> Ausgang 1 EIN (oder Lichtszene 1 Register 1 für 90% bzw. Lichtszene 1 Register 2 für 30%)
B2 kurz -> Ausgang 1 AUS


So, ich hoffe das ist verständlich oder kein Blödsinn, den ich hier gerade abgelassen habe B)

Gruß Jens