Hallo Leute,
habe ein Heizungsventil über einen Ausgang mittels Schwellwert für eine Fußbodenheizung angesteuert. Das klappt soweit sehr gut. Angesteuert Ventil auf, nicht angesteurt Ventil zu.
Programm:
C1 lang: A1 auf 0%
C1 los: A1 auf 100%
Nach Spannungsausfall blieb das Ventil zu. Temperatur befand sich im Hysteresebereich. So weit so gut. Habe dann die Temperatur im Raum unter Schwellwert-Hysterese gesenkt. Immer noch kein Los-Kommando. Aktualisieren Schwellwerte kein Erfolg.
Kann es sein, dass ein Los-Kommando immer erst nach einem irgendwann dagewesenem Lang-Kommando kommen kann?:confused:
Wäre ja durchaus begründbar aber wie sieht dann eine Programmierung aus, die auch mit Untertemperatur starten kann?
Gruß Dirk
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Schwellwert nach Spannungsausfall
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Schwellwert nach Spannungsausfall
Moib Dirk,
ich muss nachfragen - die Glaskugel (man ahnt es) ... :w00t:
1. du meinst B1 lang und los, oder? Dort liegen die Schwellwerte.
2. warum nutzt du keinen Regler? Der kann das eigentlich viel besser und regelt immer fröhlich nach.
3. ich kenne ähnliche Probleme mit Schwellwerten aus Urzeiten (als es noch keine Regler gab), aber nicht so heftig wie du es beschreibst. Welche Seriennumer (SW/FW) hat dein Modul?
Mit einem Aufruf für 'Statuskommando Schwellwert' (nicht die Statusmeldung!) sollte das eigentlich gehen.
Grüße, Uwe - der Heizungen nur noch regelt (seit das geht) und die Schwellwerte nur noch für Zählaufgaben verwendet
ich muss nachfragen - die Glaskugel (man ahnt es) ... :w00t:
1. du meinst B1 lang und los, oder? Dort liegen die Schwellwerte.
2. warum nutzt du keinen Regler? Der kann das eigentlich viel besser und regelt immer fröhlich nach.
3. ich kenne ähnliche Probleme mit Schwellwerten aus Urzeiten (als es noch keine Regler gab), aber nicht so heftig wie du es beschreibst. Welche Seriennumer (SW/FW) hat dein Modul?
Mit einem Aufruf für 'Statuskommando Schwellwert' (nicht die Statusmeldung!) sollte das eigentlich gehen.
Grüße, Uwe - der Heizungen nur noch regelt (seit das geht) und die Schwellwerte nur noch für Zählaufgaben verwendet
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: Schwellwert nach Spannungsausfall
Hallo Uwe,
zu 1. Sorry, ich meinte natürlich B1:blush:
zu 2. Ich tappe gerne mal in Fettnäpfchen. Später soll das Ganze natürlich über Regler laufen. Aber man muss ja alles mal austesten.:rolleyes:
zu 3. irgendwas mit einer 1 vor dem Komma. Muss ich morgen mal schauen.
zu 4. Mir waren die unterschiedlichen Befehle noch gar nicht aufgefallen. Habe bestimmt den Befehl "Statusmeldung" in D8 programmiert.
Werde also mal umstricken. Hoffe damit funktioniert es.
Irgendwie muss ich wohl ein LCN-Problemchen nach dem anderen erleben!:sneaky:
Gruß Dirk
zu 1. Sorry, ich meinte natürlich B1:blush:
zu 2. Ich tappe gerne mal in Fettnäpfchen. Später soll das Ganze natürlich über Regler laufen. Aber man muss ja alles mal austesten.:rolleyes:
zu 3. irgendwas mit einer 1 vor dem Komma. Muss ich morgen mal schauen.
zu 4. Mir waren die unterschiedlichen Befehle noch gar nicht aufgefallen. Habe bestimmt den Befehl "Statusmeldung" in D8 programmiert.
Werde also mal umstricken. Hoffe damit funktioniert es.
Irgendwie muss ich wohl ein LCN-Problemchen nach dem anderen erleben!:sneaky:
Gruß Dirk
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Schwellwert nach Spannungsausfall
Hallo Dirk,
was glaubst du, warum meine Glaskugel anscheinend recht gut funktioniert hat - ich habe das alles mal "ausgetestet"
Du stapfst hier also nicht durch Fettnäpfchen, du sammelst eher Pluspunkte (bei mir) :w00t:
Sollte hinter der 1 auch noch eine 2 kommen, könnte es sogar sein das mal die eine oder andere Funktion tatsächlich nicht geht (obwohl mir diese jetzt nicht als fehlerhaft bekannt ist). Wenn du also mit den 'richtigen' Kommandos nichts erreichen kannst würden mich die ersten 4 Ziffern der SW interessieren.
Wenn du es später nicht wirklich brauchst/nutzt sollte das aber für dich auch kein Problem sein.
Erlebe deinen Lernerfolg und hinterfrage deine Unklarheiten.
Grüße, Uwe
was glaubst du, warum meine Glaskugel anscheinend recht gut funktioniert hat - ich habe das alles mal "ausgetestet"
Du stapfst hier also nicht durch Fettnäpfchen, du sammelst eher Pluspunkte (bei mir) :w00t:
Sollte hinter der 1 auch noch eine 2 kommen, könnte es sogar sein das mal die eine oder andere Funktion tatsächlich nicht geht (obwohl mir diese jetzt nicht als fehlerhaft bekannt ist). Wenn du also mit den 'richtigen' Kommandos nichts erreichen kannst würden mich die ersten 4 Ziffern der SW interessieren.
Wenn du es später nicht wirklich brauchst/nutzt sollte das aber für dich auch kein Problem sein.
Erlebe deinen Lernerfolg und hinterfrage deine Unklarheiten.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#5 RE: Schwellwert nach Spannungsausfall
So Leute,
hat ein leider bißchen gedauert :blush: , aber nun ist einiges geklärt.
Also das Modul ist ein 1007er.
Für das Schwellwertproblem nach Spannungsausfall kann und muss ich Entwarnung geben. Da muss ich mich vertan haben! :blush: :blush:
Habe mehrere Tests durchgeführt und nicht nachstellen können.
Ich habe allerdings feststellen müssen, dass der Temperatursensor nach dem Einschalten erstmal mit ´ner utopisch hohen Temperatur >300°C anfängt. Innerhalb von 45s stellt sich dann hyperbolisch der korrekte Temperaturwert ein. Die Schwellwerte werden dabei alle sauber ausgeführt, leider auch die ersten unnötigen Falschen.
Gibt es vielleicht eine einfache Möglichkeit für diese Zeit die Schwellwerte nicht auszuführen? :confused:
Ich hatte übrigens intuitver Weise das Statuskommando für die Schwellwerte genommen.
Gruß Dirk
hat ein leider bißchen gedauert :blush: , aber nun ist einiges geklärt.
Also das Modul ist ein 1007er.
Für das Schwellwertproblem nach Spannungsausfall kann und muss ich Entwarnung geben. Da muss ich mich vertan haben! :blush: :blush:
Habe mehrere Tests durchgeführt und nicht nachstellen können.
Ich habe allerdings feststellen müssen, dass der Temperatursensor nach dem Einschalten erstmal mit ´ner utopisch hohen Temperatur >300°C anfängt. Innerhalb von 45s stellt sich dann hyperbolisch der korrekte Temperaturwert ein. Die Schwellwerte werden dabei alle sauber ausgeführt, leider auch die ersten unnötigen Falschen.
Gibt es vielleicht eine einfache Möglichkeit für diese Zeit die Schwellwerte nicht auszuführen? :confused:
Ich hatte übrigens intuitver Weise das Statuskommando für die Schwellwerte genommen.
Gruß Dirk
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#6 RE: Schwellwert nach Spannungsausfall
Schwellwerte liegen auf der B-Tabelle, die müsstest du mit der Stromausfalltaste (D8) sperren.
Viel Erfolg
Florian
Viel Erfolg
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: Schwellwert nach Spannungsausfall
Moin Dirk,
das kann schon sein das der TS da erst etwas braucht ... auch vom TS abhängig > farbige Punkte auf dem Schrumpfschlauch zeigen eine undokumentierte "Version". Wenn du noch einen mit einem andersfarbigen Punkt hast: probier mal damit.
Probier es mit der Tastensperre - aber auch da kann es noch sein das erst ein Schwellwert ausgelöst wird. Schliesslich liegt die B-Tabelle vor der D-Taste vom Stromausfall beim 10er.
Nicht vergessen: mit 'sende Taste verzögert' die Sperre nach x Sek. wieder aufheben.
Grüße, Uwe
das kann schon sein das der TS da erst etwas braucht ... auch vom TS abhängig > farbige Punkte auf dem Schrumpfschlauch zeigen eine undokumentierte "Version". Wenn du noch einen mit einem andersfarbigen Punkt hast: probier mal damit.
Probier es mit der Tastensperre - aber auch da kann es noch sein das erst ein Schwellwert ausgelöst wird. Schliesslich liegt die B-Tabelle vor der D-Taste vom Stromausfall beim 10er.
Nicht vergessen: mit 'sende Taste verzögert' die Sperre nach x Sek. wieder aufheben.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste