habe ein Heizungsventil über einen Ausgang mittels Schwellwert für eine Fußbodenheizung angesteuert. Das klappt soweit sehr gut. Angesteuert Ventil auf, nicht angesteurt Ventil zu.
Programm:
C1 lang: A1 auf 0%
C1 los: A1 auf 100%
Nach Spannungsausfall blieb das Ventil zu. Temperatur befand sich im Hysteresebereich. So weit so gut. Habe dann die Temperatur im Raum unter Schwellwert-Hysterese gesenkt. Immer noch kein Los-Kommando. Aktualisieren Schwellwerte kein Erfolg.
Kann es sein, dass ein Los-Kommando immer erst nach einem irgendwann dagewesenem Lang-Kommando kommen kann?
Wäre ja durchaus begründbar aber wie sieht dann eine Programmierung aus, die auch mit Untertemperatur starten kann?
Gruß Dirk