Hallo niki,
[zitat]Original von niki
Frage: Es sind 4 Hochvolt-Halogenstrahler, als Einbaustrahler, 50W in einem hohen Treppenhaus verbaut.
Wenn mann sie nur auf 70-80% hochdimmt halten die Leuchtmittel länger, stimmt doch oder?
[/zitat]
JA.
aber bei 230V halogen würde ich noch ne flinke-feinsicherung (1,25A) mit verbauen.
die dinger haben mir schon 2 x nen dimmer beim durchbrennen zerlegt. (zum glück kein lcn-modul)
gruss thomas
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Programmierung EFH
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#12 RE: Programmierung EFH
Herzlichen Glückwunsch.
..und ich hoffe, dass du das FI1 (beim UPP) Modul nicht vergessen hat, einmal wegen der VDE und zum zweiten soll das auch das Modul schützen. SH bzw HU haben die Filter integriert.
Gruß
Florian
..und ich hoffe, dass du das FI1 (beim UPP) Modul nicht vergessen hat, einmal wegen der VDE und zum zweiten soll das auch das Modul schützen. SH bzw HU haben die Filter integriert.
Gruß
Florian
#13 RE: Programmierung EFH
Hi Florian,
bisher habe ich kein einziges FI1drin und bisher auch keinerlei Probleme. Ich habe allerdings zum Schutz (wg. GU10) auch die von Ima angesprochene Feinsicherung vorgeschaltet (bei Deckenspots).
Gruss
Volkmar
bisher habe ich kein einziges FI1drin und bisher auch keinerlei Probleme. Ich habe allerdings zum Schutz (wg. GU10) auch die von Ima angesprochene Feinsicherung vorgeschaltet (bei Deckenspots).
Gruss
Volkmar
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#14 RE: Programmierung EFH
Der FI1 ist zur "Entstörung" des Netzes beim Dimmen (CE, letzlich EMV), hat aber den Nebeneffekt das auch ein "Kurzschlussrumms" beim Durchbrennen einer Lampe abgepuffert wird (was dem Triac im Modul auch zu längerer Lebensdauer verhilft). Es sollte also mind. 1 Bauteil drin sein, entweder FI1 oder Feinsicherung. Am sichersten ist beides ... (siehe SH, HU)
Grüße, Uwe - ohne GU10
Grüße, Uwe - ohne GU10
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#15 RE: Programmierung EFH
So schnell kann"s gehen. Hab wohl auch gerade ein FI1 Opfer (LED-Stripes flackern bei Dimmung anderer Lichtquelle... ).
@Uwe: Noch ein Modul in der Dose? Also ich fand bei mir die 3 (UPP+R1U+NU16) schon teilweise ambitioniert. Es ging, aber dann noch ein FI1 dazu - da habe ich an manchen Stellen Probleme...
Gruss
Volkmar
@Uwe: Noch ein Modul in der Dose? Also ich fand bei mir die 3 (UPP+R1U+NU16) schon teilweise ambitioniert. Es ging, aber dann noch ein FI1 dazu - da habe ich an manchen Stellen Probleme...
Gruss
Volkmar
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#16 RE: Programmierung EFH
Elektronische Trafos halt ...
Mit dem FI1 ersetzt du ja 2 Klemmen für die Lastaugänge (die sind dann am FI1). Das bringt meist den nötigen Platz. 4 Pillen ist schon ganz schön eng, aber ... :-O
Es kann übrigens auch schon was bringen den reinen Filter In/Out (ohne L/N) in die Zuleitung einzuschleifen - und das geht auch in der Nähe der Leuchte.
Grüße, Uwe - der auch an einigen Stellen FI1 im Einsatz hat
Mit dem FI1 ersetzt du ja 2 Klemmen für die Lastaugänge (die sind dann am FI1). Das bringt meist den nötigen Platz. 4 Pillen ist schon ganz schön eng, aber ... :-O
Es kann übrigens auch schon was bringen den reinen Filter In/Out (ohne L/N) in die Zuleitung einzuschleifen - und das geht auch in der Nähe der Leuchte.
Grüße, Uwe - der auch an einigen Stellen FI1 im Einsatz hat
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#17 RE: Programmierung EFH
[zitat]Original von Uwe
Es kann übrigens auch schon was bringen den reinen Filter In/Out (ohne L/N) in die Zuleitung einzuschleifen - und das geht auch in der Nähe der Leuchte.[/zitat]Nicht, das ich da nicht auch schon drüber nachgedacht hätte :-O
Es kann übrigens auch schon was bringen den reinen Filter In/Out (ohne L/N) in die Zuleitung einzuschleifen - und das geht auch in der Nähe der Leuchte.[/zitat]Nicht, das ich da nicht auch schon drüber nachgedacht hätte :-O